Алексей....
Алексей....
Новичок

Регистрация: 31.01.2020

Омск

Сообщений: 6

03.02.2020 в 10:30:58

Добрый день. Подскажите пожалуйста от подъездного автомата на 32 входит в квартиру провод 34 сечение, могу ли я от него подключить ещё два провода 34. Один для котла и один для духового шкафа. Тем самым добавив ещё два автомата на 20. Можно так сделать или нет.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

03.02.2020 в 10:39:08

Духовому шкафу в большинстве случаев достаточно сечения 2,5.

Если разрешённая мощность ограничена АВ на 32 Ампера - ввод можно переложить кабелем сечением 6мм2.

Алексей.... написал: Один для котла

Что за котёл?

0
Алексей....
Алексей....
Новичок

Регистрация: 31.01.2020

Омск

Сообщений: 6

03.02.2020 в 10:43:20

strider1978, навьен плюс 13к

0
Алексей....
Алексей....
Новичок

Регистрация: 31.01.2020

Омск

Сообщений: 6

03.02.2020 в 10:46:58

Дело в том что новостройка и кабель в кв входит 3на 4 , переделывать не хочется , просто надо будет вскрывать весь подъезд и искать его где он там вообще идёт

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

03.02.2020 в 10:50:05

Алексей, ФИО котла менее интересы, чем его мощность.

0
Алексей....
Алексей....
Новичок

Регистрация: 31.01.2020

Омск

Сообщений: 6

03.02.2020 в 10:56:30

АлВас, минимальное потребление 6квт макс 13квт

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

03.02.2020 в 10:57:03

Алексей.... написал: навьен плюс 13к

Потребляемая мощность по паспорту 150 Вт.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.02.2020 в 10:58:06

Алексей...., Может паспорт почитать :D http://files.energomir.su/Navien/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20Deluxe%20Coaxial.pdf

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

03.02.2020 в 11:00:10

13 кВт и 4мм2?

Или котёл всё же газовый?

0
Алексей....
Алексей....
Новичок

Регистрация: 31.01.2020

Омск

Сообщений: 6

03.02.2020 в 11:03:26

strider1978, газовый, я конечно не шарю в этих параметрах. Подскажите

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

03.02.2020 в 11:04:16

Это газовый котел, мощность тепловая, а не потребляемая, потребляемой будет ватт 150 от силы, для чего и 1,5 мм. кв- выше крыши, но непременно с заземлением.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.