Enter323
Enter323
Новичок

Регистрация: 05.02.2020

Чебоксары

Сообщений: 5

05.02.2020 в 16:44:54

Добрый день, уважаемые пользователи. Хотел бы услышать профессиональное мнение по данной ситуации. Имеется сданная квартира в панельной новостройке (с электрической плитойбез газа). На лестничной площадке имеется общеквартирный щит с счетчиками и автоматами.

Имеем от застройщика:

  1. Однофазная сеть
  2. Счетчик электроэнергии
  3. Вводной автомат на 63Ам
  4. Диф автоматы и обычные автоматы на розетки и свет + плюс отдельный автомат на электроплиту.

Подключение от общего стояка дома до счетчика и вводного автомата производится кабелем 3x10 мм2 - алюминий. Далее уже используются и входят в квартиру медные кабеля сечением 3x1,5 мм, 3x2,5 мм, 3x6 мм.

Хотим протащить вводной кабель в квартиру к будущему щитку непосредственно в квартире. Из этого следует два вопроса:

  1. Какого сечения завести кабель (медный) в квартиру от щитка (3x6 мм??)
  2. Какого номинала поставить рубильник напряжения в квартирном щите (32А??) Фотографии также прилагаются.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.02.2020 в 16:51:18

Enter323 написал: Вводной автомат на 63Ам

Это выключатель нагрузки

Enter323 написал: Какого сечения завести кабель (медный) в квартиру от щитка (3x6 мм??)

можете 10мм медь

Enter323 написал: Какого номинала поставить рубильник напряжения в квартирном щите (32А??)

63 и поставьте

0
Enter323
Enter323
Новичок

Регистрация: 05.02.2020

Чебоксары

Сообщений: 5

05.02.2020 в 17:00:00

ebf написал:

Enter323 написал: Вводной автомат на 63Ам

Это выключатель нагрузки

Enter323 написал: Какого сечения завести кабель (медный) в квартиру от щитка (3x6 мм??)

можете 10мм медь

Enter323 написал: Какого номинала поставить рубильник напряжения в квартирном щите (32А??)

63 и поставьте

ebf, Спасибо за пояснения. Все таки не буде ли критичным если завести в квартиру кабель сечением 3x6 гостовский? На сколько я знаю разница между сечениями проводов алюминия и меди равна одному шагу, и будет как раз сечению 3x6

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10016

05.02.2020 в 17:02:30

Enter323 написал: Все таки не буде ли критичным если завести в квартиру кабель сечением 3x6 гостовский?

Только на варочную поверхность должен быть 3x6. А всё остальное куда будете цеплять?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10016

05.02.2020 в 17:03:55

Enter323 написал: На сколько я знаю разница между сечениями проводов алюминия и меди равна одному шагу

Не сравнивайте групповую прокладку в стене с условиями в этажном щите. Разница есть, но она работает не так.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.02.2020 в 17:06:39

Enter323, Если там даже люминий,то его максимум пол метра и почему вы решили что люминий? Кидайте 10мм и не ломайте голову

0
Enter323
Enter323
Новичок

Регистрация: 05.02.2020

Чебоксары

Сообщений: 5

05.02.2020 в 17:08:34

strider1978 написал:

Enter323 написал: Все таки не буде ли критичным если завести в квартиру кабель сечением 3x6 гостовский?

Только на варочную поверхность должен быть 3x6. А всё остальное куда будете цеплять?

strider1978, Данный кабель с автоматом останется в подъездном щитке. Остальная же техника, свет и розетки будут висеть на квартирном щитке, к которому же будет приходить 3x6. Из силовой техники, кроме как варачная поверхность больше не будет. Боллера и проточного нагревателя тоже нет.

0
Enter323
Enter323
Новичок

Регистрация: 05.02.2020

Чебоксары

Сообщений: 5

05.02.2020 в 17:11:34

ebf написал: Enter323, Если там даже люминий,то его максимум пол метра и почему вы решили что люминий? Кидайте 10мм и не ломайте голову

ebf, Понял, спасибо

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.02.2020 в 17:15:08

Enter323, Если вы про те провода,что на фото,то это медь 10 мм

0
Enter323
Enter323
Новичок

Регистрация: 05.02.2020

Чебоксары

Сообщений: 5

05.02.2020 в 17:17:34

ebf написал: Enter323, Если вы про те провода,что на фото,то это медь 10 мм

ebf, Да два крайних левых провода, на которых Пугв 1x10 написано. Думал что они алюминиевые, поэтому так прикидывал

0
ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12475

05.02.2020 в 17:28:25

Enter323 написал: Боллера и проточного нагревателя тоже нет.

Сегодня нет, а завтра может быть и появится. Если вместо 10 мм2 кабеля поставите 6 мм2, то сэкономите сущие копейки. А вот заиметь головную боль - это можете.

0

ИМХО (IMHO)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу