valentine
valentine
Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 202

05.02.2020 в 21:55:33

Имеется дом, кирпичный, 10-ти этажный, пятиподъездный. Год постройки - 1967. Дом находится на "отдельном счете на капремонт". Накопились небольшие деньги. Совет дома думает куда их деть, потом собираются вернуться на "общий счет на капремонт".

Есть мнение провести реконструкцию электроснабжения дома. Состояние - плохое. Много черных автоматов (с момента постройки), алюминиевые стояки, пакетные выключатели, щиты не закрываются, с заземлением непонятно (в доме газовые плиты).

С чего начать? Что посоветуете?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

05.02.2020 в 21:58:34

valentine написал: С чего начать? Что посоветуете?

С проекта.

0
valentine
valentine
Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 202

05.02.2020 в 22:19:37

Alex___dr, спасибо. А куда в Московской области лучше обратиться. интересует примерная смета. вопрос в принципе хватит денег или нет?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

05.02.2020 в 22:31:23

valentine, А так же думаю будет полезен этот опыт .

https://mastergrad.com/forums/t286401-kapitalnyy-remont-elektriki-v-mnogokvartirnom-dome/

0

Да, ни фига.

valentine
valentine
Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 202

05.02.2020 в 22:45:23

dokar написал: valentine, А так же думаю будет полезен этот опыт .

https://mastergrad.com/forums/t286401-kapitalnyy-remont-elektriki-v-mnogokvartirnom-dome/

dokar, спасибо, интересно.

0
AirMakks
AirMakks
Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

05.02.2020 в 22:48:07

Проект и авторский надзор или заложите в смету своего специалиста по строительному контролю. По опыту Мск, подрядчики у ФКР (фонд капремонта) это отмороженные организации, которые в принципе не соблюдают требования НТД. На примере-у меня был заказчик на контроль капремонта дома ещё дореволюционной постройки, в котором подрядчик Московского ФКР уложил на вертикальные подъездные стояки электроснабжения кабель фактическим сечением 9,7мм2. По проекту 16мм2 на составленный мной акт хладнокровно предъявил сертификат какой то шарашкиной конторы с названием «вологодский кабельный завод» о соответствии ТУ, по которому выпущен кабель ГОСТ И предложил замерить сопротивление 1 км жилы. И так по-твоему пунктам. На чердаке проводку по горючим основаниям ( деревянные балки) проложил в гофре ПНД ( горючей) и месяц отказывался переделывать, утверждая что так надо по СП 256. И т.д и т.п. специалист будет стоить денег, но поможет не допустить хотя бы откровенно опасных косяков исполнителей

0

ТОК-СМЕРТЬ!

AirMakks
AirMakks
Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

05.02.2020 в 22:52:27

И да. Заземление. В городской черте сложно вплоть до невозможности. Есть варианты устроить линейный заземлитель, но НИКТО из подрядчиков ФКР не будет с этим морочиться. Так что обговорите это заранее. В приведённом выше примере в акте обследования дома было написано «сопротивление контура заземления 8 Ом» это цитата. При полном отсутствии контура заземления как такового

0

ТОК-СМЕРТЬ!

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

05.02.2020 в 23:03:00

valentine написал:

dokar написал: valentine, А так же думаю будет полезен этот опыт .

https://mastergrad.com/forums/t286401-kapitalnyy-remont-elektriki-v-mnogokvartirnom-dome/

dokar, спасибо, интересно.

valentine, Тема обрывается на полуслове. Но поскольку автор появился в другой теме с тем же вопросом, удалось раскрутить его на дальнейший разговор . Начало отсюда . https://mastergrad.com/forums/t39058-ostorozhno-lzhe-elektriki/?page=249#post6690674

0

Да, ни фига.

valentine
valentine
Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 202

05.02.2020 в 23:03:24

AirMakks, спасибо

0
valentine
valentine
Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 202

10.02.2020 в 17:50:14

Женщины агитируют против реконструкции электрики. Им главное красоту навести. Предлагают поставить мусоропровод внутренняя труба из нержавеющей стали, наружная труба из оцинковки. Между трубами перлит или газобетон. Большаяметалло конструкция, в доме отсутсвует контур заземления нет ли здесь нарушения. Допустимо ли такое переустройство?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.02.2020 в 17:56:17

valentine написал: Предлагают поставить мусоропровод внутренняя труба из нержавеющей стали,

Будет вонять и не надо будет в зоопарк ходить - мыши и крысы сами придут. Во всех домах данное художество сразу заваривают.

valentine написал: Предлагают поставить мусоропровод внутренняя труба из нержавеющей стали, наружная труба из оцинковки.

Может сразу деньги на свалку отнести?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу