Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24364

22.03.2007 в 09:24:06

mishuk27

Все группы ванной комнаты, туалета и балкона (кроме СМ) стоит перебросить на УЗО 16А/10мА. Лучше подобрать модель УЗО или диф.автомата 25А/10мА (у некоторых приличных производителей есть), тогда может быть и СМ "влезет" (но тут как повезёт).

По двум другим фазам нагрузки жилых комнат (свет, розетки и кондиционеры) желательно развести таким образом, чтобы в одно помещение была заведена одна фаза.

А потребителей кухни раскидать по фазам с целью балансировки нагрузки. И всё-таки стоит выполнить ДСУП на кухне - проводники и шина надёжнее сложного электромеханического устройства, каким является УЗО.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

22.03.2007 в 11:57:22

mishuk27 написал : больше каментов не будет?

22 мая 2006 года было письмо от АББ о том, что в связи с переходом на новую серию модульных устройств прекращены поставки УЗО серии F360. Рекомендованная замена: серия F202.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.03.2007 в 12:00:14

Юрка написал : 22 мая 2006 года было письмо от АББ о том, что в связи с переходом на новую серию модульных устройств прекращены поставки УЗО серии F360. Рекомендованная замена: серия F202.

Так еще старые запвсы пока распродадут не один год пройдет.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

22.03.2007 в 12:06:04

avmal написал : Так еще старые запвсы пока распродадут не один год пройдет.

Старый запас называется неликвидом :)
Такие УЗО (25-40 А, 25 мА) улетают быстро.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24364

22.03.2007 в 12:45:36

Юрка

А F372 на Аппенинах делать не перестали?

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

22.03.2007 в 12:52:40

ВТБ! написал : f372 на Аппенинах делать не перестали?

В информационном письме было: "прекращены поставки от производителя следующих серий выключателей дифференциального тока: F340 и F360/370/390/600". О прекращении производства не упоминалось.

0
Аватар пользователя
bsabsa

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Москва

Сообщений: 7

23.03.2007 в 17:13:34

Уже писали : Pe на кондиционеры рвется. И УЗО на "свет : Ванна, туалет, балкон" подключено неправльно. Там N идет с другого УЗО.
Если я правильно понял, его все время будет вышибать.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу