юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

08.02.2020 в 00:39:30

Алeкc написал: гидроизоляцию пола с воронкой слива

это Вы такую штуку под каждым фитингом делаете?

0
Алeкc
Алeкc
Новичок

Регистрация: 26.07.2019

Воронеж

Сообщений: 9

08.02.2020 в 09:39:58

Radio написал: Кто такой шторка?

штроба - Т9 )

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.02.2020 в 11:34:51

Эту бы энергию да в нужное русло....

  1. В каком полу штроба? Если в ванной, то как восстановить гиброизоляцию?
  2. Гофра? Зачем?
  3. Плана квартиры нет, отгадайте мол сами, куда и чего мне провести.
  4. Фото то же нет, наверно телефон сломался.
  5. Ставлю старые пассатижи что эта болтовня будет ещё неделю длиться)
0
Алeкc
Алeкc
Новичок

Регистрация: 26.07.2019

Воронеж

Сообщений: 9

08.02.2020 в 20:41:09

Rumato написал: Ставлю старые пассатижи что эта болтовня будет ещё неделю длиться)

если по сути темы будут приходить такие как вы и болтовню разводить где и зачем, то тема растянется еще на 10 страниц до следующей зимы. Я четко написал, что потолок зашит и стены отделаны, самое простое по трудозатратам - штроба по полу. Не знал, что для того, чтобы дать дельный совет по выбору трусов, надо притащить МРТ всех органов+узи+сдать анализы крови, мочи и кала. Если по первому посту в теме нет ответа, просьба не флудить на тему того как и что устроено в квартире, вопроса о планировании я не задавал, был исключительно технический вопрос по проводу и модели проточника.

И да, гофра зачем? Затем что я вас тоже не спрашиваю зачем вы аватарку такую поставили себе и выбрали именно такой набор букв, это к теме так же не относится.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140061

08.02.2020 в 21:51:25

юра Т написал: , но меня больше смущает цена более менее приличного проточника, за эти деньги можно несколько бойлеров купить

Тут выбор - если есть деньги, но нет места.

юра Т написал: бойлер на 300 литров дешевле)

Возможно, но если его выльют - греется он очень медленно

Алeкc написал: если бы не ограничения по проводу,

тогда или место под накопитель, или смириться с небольшим кол-вом литров в минуту. Чуда не будет.

Алeкc написал: GAMOTO написал: Для нормального душа проточник минимум 11 квт нужен и смеситель с термостатом

это у тех у кого три фазы,

Выше ссылку посмотреть не судьба?

Алeкc написал: а именно 15 кВт на входе и надо еще оставить их для бытовых нужд помимо проточника.

бытовые нужды могут повременить 15 минут...

Алeкc написал: может по полу шторку пустить и проложить его в гофре до щитка

гофра зачем?

Rumato написал: В каком полу штроба? Если в ванной, то как восстановить гиброизоляцию?

руками, кисточкой, из банки

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18256

08.02.2020 в 22:20:23

Алeкc написал: в этой ситуации кипяток растекается по всему помещению и к соседям, пар добавляет романтизма, а кипяток оптимизма.

Это по следам прочтения истории про Бедную Эльзу пишется?

На самом деле в проточнике главное это правильное его использование. Открывать и закрывать воду как в накопителе в нём не получится, он банально взрывается. ;)

Но привычка берёт своё. :D

И хоть 4 можно трогать рукой, но всё-таки не рекомендую в быту, да и вообще, доводить регулярно кабель до таких температур.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

08.02.2020 в 22:57:47

AndyMirror написал: И хоть 4 можно трогать рукой, но всё-таки не рекомендую в быту, да и вообще, доводить регулярно кабель до таких температур.

На основании чего вы это не рекомендуете?

69 градусов - длительно допустимый режим работы кабеля, при котором производитель декларирует срок службы 30 лет. Т.е. включили - и погнали, 30 лет 24/7 - всё ок.

А в случае с бытовым водонагревателем какой-то регулярностью или длительностью даже не пахнет. Это скорее крайне редкое, эпизодическое использование. Пару недель в год максимум по паре часов в сутки. Кабеля хватит лет на 250.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18256

09.02.2020 в 00:04:13

Radio написал: На основании чего вы это не рекомендуете?

Не надо искушать судьбу, это не нагревательный прибор. ;)

И производитель сейчас что угодно продекларирует, всё равно он ничем не рискует.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

09.02.2020 в 02:21:11

AndyMirror написал: Не надо искушать судьбу, это не нагревательный прибор. ;)

Это кабель. От того, что вы не знаете элементарных свойств и режимов работы кабеля, судьба не искусится. :)

AndyMirror написал: производитель сейчас что угодно продекларирует

И восемь колес у четырехколесной машины можно? И на Луну поехать? :a

Зачем расписываться в собственной безграмотности - не совсем понятно. Точнее, совсем непонятно. :confused:

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140061

09.02.2020 в 03:51:20

AndyMirror написал: На самом деле в проточнике главное это правильное его использование. Открывать и закрывать воду как в накопителе в нём не получится, он банально взрывается. ;) Но привычка берёт своё. :D

Ах, как же люди со Штибелями еще живы? Надо чтобы фирма всех оповестила..... тех, кто еще не взорвался :D Эти, живые, наверное открывают воду, потом включают в розетку, моются, выключают из розетки, закрывают воду ... :killyourselfbywall:

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

09.02.2020 в 09:15:57

А для чего же там датчик протока воды- нет протока-нет нагрева? Или разговор о неисправном приборе? И зачем ему взрываться, если воде перегретой есть куда деваться?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.