АлВас
АлВас
Эксперт

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

10.02.2020 в 10:10:50

ser000 написал: Попадётся прибор с самоходом, тоже можно стать параноиком после кругленького счёта от энергетиков...

Да он и без самохода сам себя кормит за наш счет. В своем СЭ101 при отключенных потребителях ни разу не видел мигания СД на панели, а через неск. месяцев показания становятся на неск кВт*ч больше. Причина?

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10461

10.02.2020 в 10:50:28

АлВас написал: Да он и без самохода сам себя кормит за наш счет. В своем СЭ101 при отключенных потребителях ни разу не видел мигания СД на панели, а через неск. месяцев показания становятся на неск кВт*ч больше. Причина?

Штатная функция, собственное потребление указано в документах на прибор. Да и несколько кВт в пределах погрешности - это не много по деньгам. А вот если энерегетики всё же продвинут планы ввести плату за линию при неиспользовании энергии...

0
АлВас
АлВас
Эксперт

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

10.02.2020 в 11:25:16

А мы и так платим, т.к. садовое товарищество, тут и энергетики дерут за ХХ трансформатора, и свои не отстают.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20345

10.02.2020 в 11:56:50

ПPOPAБ написал: Тонкий намёк, на толстые обстоятельства:

В том то и дело , что если у вас отрицательные тюкнули , то и влагу из механизмов повыгоняли и больше возможности у нее вернуться - нет . А в Московии она регулярно появляется, и если попала , то может не успеть испариться . Поэтому отключениями как ТС, лучше не баловаться .

0
АлВас
АлВас
Эксперт

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

10.02.2020 в 12:07:06

Особенно последнее время- эти катаклиЗьмы природные задолбали

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.02.2020 в 23:47:49

dokar написал: А в Московии

:D Я кое-что строил в лесопарке по чертежам с грифом секретно еще при коммунистах. И оно секретно до сих пор. В принципе прошло уже более 25-ти лет и эти секреты я уже хранить не обязан...

dokar написал: В том то и дело , что если у вас отрицательные тюкнули , то и влагу из механизмов повыгоняли и больше возможности у нее вернуться - нет .

:D Тут так-же бывает то что у вас называется зимой. Обычно сентябрь-отябрь и апрель-май. При чем от календаря это может и зависеть. Суточный перепад температур может превышать 30 градусов. В этом году оттепель до 0 была , чуть больше суток. В прошлом году и снег летом был...

ТС следует обратить внимание на СИП входящий в вводной АВ. Если он многопроволочный - вода внутри него может попадать в АВ и при замерзании блокировать механизм. Если ввод сверху щитка - обязательно загерметизировать силиконом. Мешочек силикагеля рядом с АВ будет не лишним.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20345

11.02.2020 в 00:15:29

ПPOPAБ написал: следует обратить внимание на СИП входящий в вводной АВ. Если он многопроволочный - вода внутри него

Откуда вода в СИПе ? Если только не соблюдали правила его монтажа .

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.02.2020 в 03:24:38

dokar написал: Откуда вода в СИПе ?

Прикинь встречался с такой проблемой. Вода внутри СИПа текла прямо в щиток. Причём именно зимой. Нагрузка приличная была и провод тёпленький. ЕМНИП по двум фазным проводам лилось прямо внутрь вводного АВ 100А и стекало по стене из щитка. Естественно хозяин тут же вызвал - вода из щита течёт... Не смотря на правильный уклон гильзы наружу, герметизацию прохода силиконом и приличную петлю снаружи здания.

Показал это начальнику участка сетей. Переделали присоединение и всё стало нормально.

Что там было на верху - не видел, в их хозяйство не лез. :confused:

0
АлВас
АлВас
Эксперт

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

11.02.2020 в 08:34:30

Но тут нет нагрузки на СИП, чтобы было холодно/тепло для образования конденсата, откуда теплу взяться? Или дожди заливали? Так про это ни слова вроде. Глянуть бы картинки этого ВРУ и ввода... 12 лет от опоры СИП висит, входит во ВРУ, заходит на доучетные УЗО и АВ и ни разу ни капли не заметил.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24847

11.02.2020 в 08:45:47

АлВас написал: 12 лет от опоры СИП висит, входит во ВРУ, заходит на доучетные УЗО и АВ и ни разу ни капли не заметил

При соблюдении указаний по монтажу изоляция каждой жилы СИП герметична: торцы закрыты; проколы герметичными сжимами.

При несоблюдении возможны самые удивительные варианты.

0
АлВас
АлВас
Эксперт

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

11.02.2020 в 09:07:11

Это все- немного в теории. Были орешки, после подгорания- обычная скрутка, некогда аварийщикам возиться. Перед трубостойкой СИП делает небольшую горку, миллиметров 100 от силы, далее спуск в ящик.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.