09.02.2020 в 23:55:00
#6783270
BV, Смешно , скоро всем понавешают умных сплит счетчиков, как в соседней теме Хоть так , хоть эдак , но вы и тогда найдете весомые причины для отключения . Хотя, уходя гасите - свет . :)
10.02.2020 в 00:06:29
#6783285
dokar написал: BV, Смешно , скоро всем понавешают умных сплит счетчиков, как в соседней теме Хоть так , хоть эдак , но вы и тогда найдете весомые причины для отключения . Хотя, уходя гасите - свет . :)
dokar, Когда (еще) понавешают - может быть не смешно. Как в соседней теме... Вы мне лучше расскажите аргументированно - чем хуже отключать, чем не отключать, если есть такая возможность - стоит АВ/рубильник до и после. Только вот это тема - не в счет, т.к. подобное, наверное, случается реже, чем гроза зимой :)
10.02.2020 в 00:11:17
#6783290
BV написал: это тема - не в счет, т.к. подобное, наверное, случается реже, чем гроза зимой
С чего вы взяли? Если вы не слышали о подобном - это не значит, что такого не случается.
Относительная редкость связана именно с тем, что вводные автоматы крайне редко отключают. Если же следовать вашим рекомендациям, то подобные инциденты станут массовыми.
10.02.2020 в 00:13:22
#6783292
Radio написал: Если же следовать вашим рекомендациям, то подобные инциденты станут массовыми.
Ну да, и случится энергетическо-автоматный армагедон :) Машины восстанут против людей...
10.02.2020 в 00:15:20
#6783294
BV написал: Ну да, и случится энергетическо-автоматный армагедон :)
Вовсе нет. Энергопотребление же не вырастет, а наоборот.
10.02.2020 в 00:24:27
#6783300
Radio написал: Относительная редкость связана именно с тем, что вводные автоматы крайне редко отключают.
Если счётчик умный многотарифный с батарейкой, то без электричества он долго не проживёт и батарейка очень быстро умрёт, время сбросится и энергетики перейдут на учёт по одному тарифу.
ebf написал: что бы на счетчике было напряжение. Это фобия?
Попадётся прибор с самоходом, тоже можно стать параноиком после кругленького счёта от энергетиков...
10.02.2020 в 00:36:04
#6783309
ser000 написал: Если счётчик умный многотарифный с батарейкой, то без электричества он долго не проживёт и батарейка очень быстро умрёт, время сбросится
В Меркуриях трехфазных батарейка дохнет и при подключенном к сети счетчике. Ошибка Е-01. Завод массовый брак не признает... :mad:
10.02.2020 в 10:02:04
#6783466
Юр29 написал: Сегодня история повторилось, менять не стал, не много побыли, уехали. Информации нигде не нашел. Прошу совета, что делать в будущем. Автомат ABB SN202L.
На ваш щиточек краем глаза бы глянуть... Есть одно предположение. Многопроволочная жила СИП заливает этот АВ водичкой потихоньку. Не много, но этого видимо ему хватает...
ZooZoo написал: любой АВ загнется, если в него постоянно дует ветер с пылью/дождем
Нихрена с ним не станет если дождь не кислотный. Часто вижу засыпанные снегом не только 0,4 но и 10 кВ.
Юр29 написал: Может в них внутри смазка какя нибудь. Еще раз повторюсь. Не сработало, когда температура под 20
Хм... Не поленился откопать вход в свой вагончик. Снега метра полтора. Там ящик разных б/у автоматов валяется. Неделю стоит мороз под -30*С. Ни отопления не освещения там нет. АВВ, Шнайдер, ЁК, легран, КЭАЗ, ГЕ ... - абсолютно все АВ включаются нормально.
АлВас написал: Минус 40 у нас- бог миловал, но 25...26 было пару зим, тем не менее мои АВВ преспокойно стерпели такое насилие.
:D Вообще-то им и -64С пофиг. Ниже температур не припомню. Конечно в -50С стараюсь ничего не дёргать без крайней нужды.
Тонкий намёк, на толстые обстоятельства:
;)
10.02.2020 в 10:07:39
#6783468
ПPOPAБ написал: Вообще-то им и -64С пофиг.
Возможно, но народ требует сатисфакции. Найденного в Гугле оказалось недостаточно, а под рукой нотариуса не было.
10.02.2020 в 10:10:50
#6783472
ser000 написал: Попадётся прибор с самоходом, тоже можно стать параноиком после кругленького счёта от энергетиков...
Да он и без самохода сам себя кормит за наш счет. В своем СЭ101 при отключенных потребителях ни разу не видел мигания СД на панели, а через неск. месяцев показания становятся на неск кВт*ч больше. Причина?
10.02.2020 в 10:50:28
#6783488
АлВас написал: Да он и без самохода сам себя кормит за наш счет. В своем СЭ101 при отключенных потребителях ни разу не видел мигания СД на панели, а через неск. месяцев показания становятся на неск кВт*ч больше. Причина?
Штатная функция, собственное потребление указано в документах на прибор. Да и несколько кВт в пределах погрешности - это не много по деньгам. А вот если энерегетики всё же продвинут планы ввести плату за линию при неиспользовании энергии...
10.02.2020 в 11:25:16
#6783523
А мы и так платим, т.к. садовое товарищество, тут и энергетики дерут за ХХ трансформатора, и свои не отстают.
10.02.2020 в 11:56:50
#6783542
ПPOPAБ написал: Тонкий намёк, на толстые обстоятельства:
В том то и дело , что если у вас отрицательные тюкнули , то и влагу из механизмов повыгоняли и больше возможности у нее вернуться - нет . А в Московии она регулярно появляется, и если попала , то может не успеть испариться . Поэтому отключениями как ТС, лучше не баловаться .
10.02.2020 в 12:07:06
#6783547
Особенно последнее время- эти катаклиЗьмы природные задолбали
10.02.2020 в 23:47:49
#6783955
dokar написал: А в Московии
:D Я кое-что строил в лесопарке по чертежам с грифом секретно еще при коммунистах. И оно секретно до сих пор. В принципе прошло уже более 25-ти лет и эти секреты я уже хранить не обязан...
dokar написал: В том то и дело , что если у вас отрицательные тюкнули , то и влагу из механизмов повыгоняли и больше возможности у нее вернуться - нет .
:D Тут так-же бывает то что у вас называется зимой. Обычно сентябрь-отябрь и апрель-май. При чем от календаря это может и зависеть. Суточный перепад температур может превышать 30 градусов. В этом году оттепель до 0 была , чуть больше суток. В прошлом году и снег летом был...
ТС следует обратить внимание на СИП входящий в вводной АВ. Если он многопроволочный - вода внутри него может попадать в АВ и при замерзании блокировать механизм. Если ввод сверху щитка - обязательно загерметизировать силиконом. Мешочек силикагеля рядом с АВ будет не лишним.
11.02.2020 в 00:15:29
#6783969
ПPOPAБ написал: следует обратить внимание на СИП входящий в вводной АВ. Если он многопроволочный - вода внутри него
Откуда вода в СИПе ? Если только не соблюдали правила его монтажа .
11.02.2020 в 03:24:38
#6784004
dokar написал: Откуда вода в СИПе ?
Прикинь встречался с такой проблемой. Вода внутри СИПа текла прямо в щиток. Причём именно зимой. Нагрузка приличная была и провод тёпленький. ЕМНИП по двум фазным проводам лилось прямо внутрь вводного АВ 100А и стекало по стене из щитка. Естественно хозяин тут же вызвал - вода из щита течёт... Не смотря на правильный уклон гильзы наружу, герметизацию прохода силиконом и приличную петлю снаружи здания.
Показал это начальнику участка сетей. Переделали присоединение и всё стало нормально.
Что там было на верху - не видел, в их хозяйство не лез. :confused:
11.02.2020 в 08:34:30
#6784037
Но тут нет нагрузки на СИП, чтобы было холодно/тепло для образования конденсата, откуда теплу взяться? Или дожди заливали? Так про это ни слова вроде. Глянуть бы картинки этого ВРУ и ввода... 12 лет от опоры СИП висит, входит во ВРУ, заходит на доучетные УЗО и АВ и ни разу ни капли не заметил.
11.02.2020 в 08:45:47
#6784041
АлВас написал: 12 лет от опоры СИП висит, входит во ВРУ, заходит на доучетные УЗО и АВ и ни разу ни капли не заметил
При соблюдении указаний по монтажу изоляция каждой жилы СИП герметична: торцы закрыты; проколы герметичными сжимами.
При несоблюдении возможны самые удивительные варианты.
11.02.2020 в 09:07:11
#6784054
Это все- немного в теории. Были орешки, после подгорания- обычная скрутка, некогда аварийщикам возиться. Перед трубостойкой СИП делает небольшую горку, миллиметров 100 от силы, далее спуск в ящик.
11.02.2020 в 09:31:59
#6784067
Radio написал: Относительная редкость связана именно с тем, что вводные автоматы крайне редко отключают. Если же следовать вашим рекомендациям, то подобные инциденты станут массовыми.
Это вы преувеличиваете, что отключение вводного автомата - это инцидент. В этом ничего страшного нет.
ser000 написал: А вот если энерегетики всё же продвинут планы ввести плату за линию при неиспользовании энергии.
А общественный транспорт введёт обязательную плату за не пользование им. А магазины введут плату за не пользование ими. И т.д.
ИМХО (IMHO)
11.02.2020 в 11:05:08
#6784124
ADM05 написал: А общественный транспорт введёт обязательную плату за не пользование им. А магазины введут плату за не пользование ими. И т.д.
Зря смеётесь, посмотрите на МГТС взимает плату за пользование линии/номера, даже если вас уже физически отключили и нельзя позвонить даже в экстренные службы. Посмотрите на мобильных операторов, а так же некоторых интернет провайдеров, которые списывают деньги со счёта путём ввода абонентской платы на абонентов которые давно не пользовались услугами. Посмотрите на дорожный налог, который вы платите не взирая на выезды на своей машине или возможно стояние в гараже. Посмотрите на обязательно медицинское страхование, когда вы платите даже если совсем не обращаетесь и/или не болеете. Так что не исключено, что и за другие услуги будете доплачивать не взирая на их не использование...
11.02.2020 в 11:40:37
#6784137
У нас за газ уже так и сделано, мало того, что отдельно надо платить за распределение и транспортировку, хоть это уже в тарифе все, так и просто надо платить, палишь его или нет.
11.02.2020 в 11:46:32
#6784140
ser000 написал: Посмотрите на дорожный налог, который вы платите не взирая на выезды на своей машине или возможно стояние в гараже.
Самое главное- плати не плати, а качество дорог как-бы само по себе...
11.02.2020 в 18:12:50
#6784354
Юр29, Почти все прочитал, но реального решения проблемы не увидел. Насколько я понял, все присходит в такой последовательности: Вы узжаете из дому на несколько дней и отключаете входной автомат (или у Вас УЗО), по приезду автомат включаете (щелчок есть - механика отрабатывает), но напряжение не появилось. Если это так, то проблема, скорее всео связа с образованием изморози на контактах. Изморозь на контактах не прожимается. (Греть ни в коем случе нельзя - будет вода в Щитке !). И вопрос сводится к тому - как бороться с изморозью при перепадах температур. Возможные варианты: 1. Попробовать разместить автомат в горизонтальном положении; 2. Дополнить Щиток термоизоляцией (материл д.б. пожаростойким, неэлектропроводным и устойчивым к влаге), либо применить принцип термоса - Щиток разместить в Щиток большего размера. Думаю, что второй вариант самый эффективный, но и самый сложный.
11.02.2020 в 18:18:59
#6784363
Вставлю свои две копейки. Из личного опыта. Abb больше на улице не ставлю потому что у них со временем часто закисают контакты так, что хрен открутить. Может и механизм включения киснет, х.з. ИЕК не ставлю потому, что он часто перестает срабатывать по тепловой перегрузке. Про легранд ничего не могу сказать. Ставлю на улице шнайдер. Особо нареканий нет.
11.02.2020 в 19:42:34
#6784422
Прямой связи зима/мороз/вода пока что нет, не доказано, поэтому конструктивно мало чем отличимый АВВ от Шнайдер имеет равные права и возможности. Вот увидеть бы внутренности АВВ после воздействия мороза+влаги- другое дело.
11.02.2020 в 19:45:21
#6784424
Андрей1962 написал: Попробовать разместить автомат в горизонтальном положении
Спорно. Вот как раз в вертикальном положении и корпуса, и контактов в АВВ, меньше шансов на нечто на контактах.
11.02.2020 в 20:20:13
#6784438
Разместить внутри ящика лампу накаливания для подогрева.
11.02.2020 в 20:26:01
#6784444
ПPOPAБ написал:
dokar написал: А в Московии
:D Я кое-что строил в лесопарке по чертежам с грифом секретно еще при коммунистах. И оно секретно до сих пор. В принципе прошло уже более 25-ти лет и эти секреты я уже хранить не обязан...
dokar написал: В том то и дело , что если у вас отрицательные тюкнули , то и влагу из механизмов повыгоняли и больше возможности у нее вернуться - нет .
:D Тут так-же бывает то что у вас называется зимой. Обычно сентябрь-отябрь и апрель-май. При чем от календаря это может и зависеть. Суточный перепад температур может превышать 30 градусов. В этом году оттепель до 0 была , чуть больше суток. В прошлом году и снег летом был...
ТС следует обратить внимание на СИП входящий в вводной АВ. Если он многопроволочный - вода внутри него может попадать в АВ и при замерзании блокировать механизм. Если ввод сверху щитка - обязательно загерметизировать силиконом. Мешочек силикагеля рядом с АВ будет не лишним.
ПPOPAБ, Спасибо, приеду на дачу посмотрю повнимательнее на ввод СИП, думаю, что это основная причина. Правда есть ещё мысль про конденсат