vanekbelichenko
vanekbelichenko
Новичок

Регистрация: 10.02.2020

Киев

Сообщений: 85

10.02.2020 в 18:40:42

Дом новостройка, около года назад введен в эксплуатацию,ввод 15 киловатт, в щитке учета автомат 2 полюсный на 63 ампера, заземление есть, в самой квартире уже сделана разводка в штробах и гофрах по потолку кабелем: ввгнг 3х1.5 на свет, ввгнг 3х2.5 на розетки и так же ввгнг 3х6 на индукционную плиту ( плита около 7 - 7.5 кВт ) Вот все группы: 1-розетки коридор и свет коридор 2-розетка, вытяжка, гидромассажная ванная и свет ванная 3-розетки и свет спальня 4-розетки и свет кухня 5-розетки и свет гостинная ( совмещена с кухней ) 6-розетка и свет балкон Отдельные линии: плита, вытяжка, посудомойка, духовка, кондиционер, электрокотел ( 4.5 квт ) и теплый пол в ванной ( около 1.5 квт ) Стиральная машина будет стоять в ванной и питаться от розетки ванной, вроде ничего не забыл ! Так как розетки и выключатели shneider то и комплектующие щитка тоже shneider хочу ( можно и hager )

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.02.2020 в 18:45:48

vanekbelichenko, Поздравляю :applause: В чём вопрос :popcorn

0
vanekbelichenko
vanekbelichenko
Новичок

Регистрация: 10.02.2020

Киев

Сообщений: 85

10.02.2020 в 18:48:46

ebf, что нужно установить в щиток, какие узо и автоматы, сколько ампер просто впервые собираю щиток !

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.02.2020 в 18:52:56

vanekbelichenko написал: что нужно установить в щиток, какие узо и автоматы, сколько ампер просто впервые собираю щиток !

Посмотрите схемы форума.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.02.2020 в 18:55:32

vanekbelichenko, А зачем везде совместили розетки и свет? Для стиралки делайте отдельную линию ,для гидромассажа тоже

0
vanekbelichenko
vanekbelichenko
Новичок

Регистрация: 10.02.2020

Киев

Сообщений: 85

10.02.2020 в 20:06:11

ebf, к сожалению делал разводку не я, поэтому мне лишь щиток остался ( да и если свет и розетки отдельно то и автоматов нужно в 2 раза больше ставить, гидромассажная ванная жрет не больше киловатта ( насос коло 0.9 кВт там ) а вот для стиралки да я хотел отдельную линию но ее не сделали :(

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

10.02.2020 в 20:14:50

ebf написал: vanekbelichenko, А зачем везде совместили розетки и свет? Для стиралки делайте отдельную линию ,для гидромассажа тоже

ebf, Поддержу...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.02.2020 в 20:15:15

vanekbelichenko, У вас получилось 13 линий,я не ошибся? Если да,то 11 АВ 16А,1 32А и 1 20А ,2 УЗО 63А30мА

0
vanekbelichenko
vanekbelichenko
Новичок

Регистрация: 10.02.2020

Киев

Сообщений: 85

10.02.2020 в 20:56:57

ebf, да 13, 32 ампера это на плиту я так понял и 20 на электрокотел ставить ? А узо на что ?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.02.2020 в 21:01:18

vanekbelichenko написал: да 13, 32 ампера это на плиту я так понял и 20 на электрокотел ставить ?

Да

vanekbelichenko написал: А узо на что ?

На всё ,распределите равномерно как вам удобно

0
vanekbelichenko
vanekbelichenko
Новичок

Регистрация: 10.02.2020

Киев

Сообщений: 85

10.02.2020 в 21:06:40

ebf, ок а ставить ли в квартирном щитке второй вводной автомат ? Тогда сделаю 1 узо на ванную, котел, спальню и балкон а второе на кухню, плиту и все остальное, слышал еще про реле напряжения, но дом новый, скачков тут быть не должно никаких так что можно без него обойтись ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу