ebf, вот такая проводка во всем доме, что это за проводка, на советскую похожа ( только медная )

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.02.2020 в 07:00:35

vanekbelichenko написал: на дом с током утечки 300 ма 63а нормально будет ?

Да

vanekbelichenko написал: Могу на каждый ряд автоматов на 30ма поставить

Надо,как минимум

vanekbelichenko написал: что это за проводка, на советскую похожа

Советский ПРОВОД ППВ

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.02.2020 в 09:41:26

vanekbelichenko написал: проводка еще белая где все жилы белого цвета ( по типу ввгнг )

Срок службы кабеля 30 лет, если конечно Вы его не перегружали.

vanekbelichenko написал: автоматы все иек 20 летней давности

Подпалин или изменения цвета корпуса нет? Значит всё в норме. Добавить УЗО и достаточно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

vanekbelichenko
vanekbelichenko
Новичок

Регистрация: 10.02.2020

Киев

Сообщений: 85

12.02.2020 в 12:29:03

megrad, на все норм с автоматами, разбирал уже оба щитка, буду тогда узо ставить

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

12.02.2020 в 13:27:33

megrad написал: Подпалин или изменения цвета корпуса нет? Значит всё в норме.

Видео На тему годности и сроков службы автоматов от специалистов из schneider electric https://www.youtube.com/watch?v=EU8qolPwqms Если уж 20 лет стоят то возможно, на мой взгляд, стоит подумать о замене. Тем более ИЭК.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140061

12.02.2020 в 13:38:43

vanekbelichenko написал: на все норм с автоматами, разбирал уже оба щитка,

на взгляд определили? :) Вызовите электролабораторию....

  • прогрузят автоматы - срабатывание при перегрузках и КЗ за нормативное время
  • промеггерят всю сеть на предмет утечет
  • измерят по каждой розетке, и по свет линиям ток короткого замыкания / споротивление петли - будет понятно, нет ли где сопливых соединений, которые могут гореть.
  • сопротивление растеканию заземления

С лабораторией разговор - что Вам важнее не формальная бумажка-протокол, а хорошо и везде проведенные замеры, для понимания - нормально, или плохо

0
vanekbelichenko
vanekbelichenko
Новичок

Регистрация: 10.02.2020

Киев

Сообщений: 85

12.02.2020 в 16:18:22

BV, проводка вся медная, автоматы на вид не поплавились и не поменяли цвет корпуса, что в них может выйти из строя ?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.02.2020 в 16:27:11

nezlo написал: Если уж 20 лет стоят то возможно, на мой взгляд, стоит подумать о замене. Тем более ИЭК.

Если не было перегрузов и КЗ - ещё столько же прослужат. Без замеров говорить не о чём. :confused:

vanekbelichenko написал: буду тогда узо ставить

Вот тут и кроется засада - если есть утечки, то будут постоянные сработки.

vanekbelichenko написал: что в них может выйти из строя

Материал из которого изготовлены части АВ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.