vanekbelichenko написал: dokar, у меня есть заземление но за 18 лет думаю от него там уже не осталось ничего ((
vanekbelichenko, У вас там агрессивные грунты, чтобы такое утверждать ?
11.02.2020 в 22:13:50
vanekbelichenko написал: dokar, у меня есть заземление но за 18 лет думаю от него там уже не осталось ничего ((
vanekbelichenko, У вас там агрессивные грунты, чтобы такое утверждать ?
Да, ни фига.
11.02.2020 в 22:18:28
dokar, там везде автоматический полив работает и земля 24/7 мокрая, да и я искрене надеюсь что заземление делали качественно а не закопали пару арматурин в землю !
11.02.2020 в 22:24:43
vanekbelichenko,
Замеры и вскрытия мест соединения заземлителей - покажут . Прежде всего конечно замеры . Затем выборочные вскрытия .
Да, ни фига.
11.02.2020 в 22:28:26
dokar, в доме еще и подвал есть, там находится котельная, машинное отделение бассейна, кладовка и раздевалка с душем для персонала, подвал уже давно начал течь, стены в грибке, на полу лужи стоят ((
11.02.2020 в 22:42:14
vanekbelichenko написал: да и я искрене надеюсь что заземление делали качественно а не закопали пару арматурин в землю !
Главное понять ,какая у вас система заземления ТТ или ТНЦС
11.02.2020 в 22:44:22
ebf, ТТ
11.02.2020 в 22:44:33
ebf, главное понять - дом ТС или он так свои проблемы (как подрядчика) в незнании предмета на форум выплескивает... :popcorn
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
11.02.2020 в 22:46:13
ZooZoo написал: ebf, главное понять - дом ТС или он так свои проблемы (как подрядчика) в незнании предмета на форум выплескивает... :popcorn
ZooZoo, тт у меня заземление
11.02.2020 в 22:51:54
vanekbelichenko написал: ebf, ТТ
vanekbelichenko, Купите такие или аналоги приборы и сделайте замеры сами ,дешевле будет чем электрозамеры DT-5505 ЦИФРОВОЙ МЕГАОММЕТР и DT-5301 ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ ФАЗА-НУЛЬ и везде поставьте УЗО и на ввод в дом тоже
11.02.2020 в 23:01:16
vanekbelichenko написал: тт у меня заземление
? :confused: я про ваше заземление не спрашивал
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
11.02.2020 в 23:11:31
ebf, на дом с током утечки 300 ма 63а нормально будет ? Могу на каждый ряд автоматов на 30ма поставить