dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

11.02.2020 в 22:13:50

vanekbelichenko написал: dokar, у меня есть заземление но за 18 лет думаю от него там уже не осталось ничего ((

vanekbelichenko, У вас там агрессивные грунты, чтобы такое утверждать ?

0

Да, ни фига.

vanekbelichenko
vanekbelichenko
Новичок

Регистрация: 10.02.2020

Киев

Сообщений: 85

11.02.2020 в 22:18:28

dokar, там везде автоматический полив работает и земля 24/7 мокрая, да и я искрене надеюсь что заземление делали качественно а не закопали пару арматурин в землю !

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

11.02.2020 в 22:24:43

vanekbelichenko,
Замеры и вскрытия мест соединения заземлителей - покажут . Прежде всего конечно замеры . Затем выборочные вскрытия .

0

Да, ни фига.

vanekbelichenko
vanekbelichenko
Новичок

Регистрация: 10.02.2020

Киев

Сообщений: 85

11.02.2020 в 22:28:26

dokar, в доме еще и подвал есть, там находится котельная, машинное отделение бассейна, кладовка и раздевалка с душем для персонала, подвал уже давно начал течь, стены в грибке, на полу лужи стоят ((

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.02.2020 в 22:42:14

vanekbelichenko написал: да и я искрене надеюсь что заземление делали качественно а не закопали пару арматурин в землю !

Главное понять ,какая у вас система заземления ТТ или ТНЦС

0
vanekbelichenko
vanekbelichenko
Новичок

Регистрация: 10.02.2020

Киев

Сообщений: 85

11.02.2020 в 22:44:22

ebf, ТТ

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.02.2020 в 22:44:33

ebf, главное понять - дом ТС или он так свои проблемы (как подрядчика) в незнании предмета на форум выплескивает... :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

vanekbelichenko
vanekbelichenko
Новичок

Регистрация: 10.02.2020

Киев

Сообщений: 85

11.02.2020 в 22:46:13

ZooZoo написал: ebf, главное понять - дом ТС или он так свои проблемы (как подрядчика) в незнании предмета на форум выплескивает... :popcorn

ZooZoo, тт у меня заземление

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.02.2020 в 22:51:54

vanekbelichenko написал: ebf, ТТ

vanekbelichenko, Купите такие или аналоги приборы и сделайте замеры сами ,дешевле будет чем электрозамеры DT-5505 ЦИФРОВОЙ МЕГАОММЕТР и DT-5301 ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ ФАЗА-НУЛЬ и везде поставьте УЗО и на ввод в дом тоже

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.02.2020 в 23:01:16

vanekbelichenko написал: тт у меня заземление

? :confused: я про ваше заземление не спрашивал

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

vanekbelichenko
vanekbelichenko
Новичок

Регистрация: 10.02.2020

Киев

Сообщений: 85

11.02.2020 в 23:11:31

ebf, на дом с током утечки 300 ма 63а нормально будет ? Могу на каждый ряд автоматов на 30ма поставить

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.