Yurka1978 написал:
AH-74, полностью с Вами согласен,но так уж получилось,что каркасом печи служит часть контейнера (по всей ширине) и выводить контакты тэнов через стену на улицу и там уже соединять не хочется. Планируется завести кабель по низу печи в коробе. Внутри короба будет утеплитель+кабель обмотан асбестовой нитью.
Yurka1978, при любой минимальной возможности - лучше вывести наружу.
Дело в том, что при такой температуре пожароопасность возрастает в геометрической прогрессии.
Yurka1978 написал:
кабель по низу печи в коробе.
лучше не прятать - открыто (для осмотра), и снаружи большую часть
Yurka1978 написал:
Внутри короба будет утеплитель
еще хуже - рано или поздно через утеплитель проходит тепло и еще и кабель греется
Yurka1978 написал:
+кабель обмотан асбестовой нитью.
это штатный кабель или самоделка? Асбест очень хлипкий материал и легко сыпется... при нагреве проводник немного меняет длину