Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.02.2020 в 13:21:13

kirroyal написал: запитываюсь от центральной теплотрассы,она под давлением

В том-то и дело. Что и давление там может быть больше 10 Бар и температура свыше 100 градусов. И перепад давлений в магистралях теплосети может быть несколько Бар. Поэтому и не должны разрешить подключаться через узел ввода по Вашей схеме. Да еще и с отбором теплоносителя для ГВС из теплосети - точно не разрешат.

Попробуйте договориться о подключении через квартирную станцию. Наверное, это будет намного дешевле, чем покупать ИТП с теплообменником, согласовывать его с ТСО, плюс еще ставить бойлер для ГВС.

Схему узла ввода в любом случае придеться согласовывать с ТСО.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

kirroyal
kirroyal
Новичок

Регистрация: 23.02.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

24.02.2020 в 17:00:09

Inch1964 написал:

kirroyal написал: Я набросал как я понимаю схему отопления :help ,умоляю покритикуйте или похвалите

Вам известны параметры теплосети? Давление, перепад давлений, график температуры?

К примеру в теплосети может быть подача температурой свыше 100 градусов, при давлении больше 10 Бар. А Вы без понижения давления и температуры хотите такой теплоноситель пропускать через ППр трубы! :eek: Это же форменное самоубийство себя и своей семьи.

Думаю, что по нарисованной Вами схеме ввода, ТСО не разрешит подключение. Много причин, по которым не должны разрешить подключение по Вашей схеме.

По идее, сейчас ТСО разрешает только независимое подключение к теплосетям. Т.е. через теплообменник, со своим собственным ИТП с насосом. А на Вашей схеме установлен кран, которым можно уронить перепад давлений на большом участке теплосетей. Т.е. вывести из строя большой участок теплосетей и лишить отопления много близлещих домов и учреждений. Такое Вам точно не разрешат.

Inch1964, у всех соседей сделано так,у двоих лично смотрел и фоткал

0
kirroyal
kirroyal
Новичок

Регистрация: 23.02.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

24.02.2020 в 17:01:45

Inch1964 написал: Но ведь радиаторы, трубы, фитинги, арматура тоже стОят денег.

радиаторы уже пол года ждут своего часа,трубы тоже лежат,фитинги и арматура только не закуплена

0
kirroyal
kirroyal
Новичок

Регистрация: 23.02.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

24.02.2020 в 17:02:56

Inch1964 написал: ВС из теплосети - точно не разрешат.

так у всего частного сектора сделано,этот вопрос согласован

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.02.2020 в 17:17:03

kirroyal написал: так у всего частного сектора сделано,этот вопрос согласован

Вот не верю, что согласовано. Если бы было согласовано, то у Вас (и у всех соседних домов) на руках должны были бы быть техусловия подключения к теплосетям от ТСО. Где были бы указаны все параметры. Раз официальных техусловий от ТСО нет - значит ничего не согласовано.

А Вы даже параметров теплосети не знаете! :eek: Как не зная параметров, собираетесь подключиться? :(

Если бы таким узлом (как на Вашей схеме) было у всех сделано, теплосети бы "легли". Не было бы необходимого перепада, а следовательно отопление бы перестало работать в большинстве домов на этой ветке теплосетей.

Что-то Вы сильно путаете. Вообще просили покритиковать - получили что хотели. А теперь начинаете спорить, и утверждать, что у Вас всё верно на схеме? И критика Вам уже не нужна?

Ну так тогда и не спорьте, а делайте по своему. Потом здесь нам расскажете, что из этого вышло (если останетесь в живых, конечно, после прорыва фонтанов кипятка и перегретого пара).

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.02.2020 в 17:46:51

Inch1964 написал: К примеру в теплосети может быть подача температурой свыше 100 градусов, при давлении больше 10 Бар. А Вы без понижения давления и температуры хотите такой теплоноситель пропускать через ППр трубы! :eek: Это же форменное самоубийство себя и своей семьи.

kirroyal, Вы фантазируете, не понимая реалий. Во что превращается теплоноситель при давлении больше 10 Бар, при температуре +120, при прорыве ППр трубы - нужно представлять себе. Теплоноситель с паровым взрывом в доли секунд превращается в перегретый пар. Что приводит к мучительной смерти.

Не нужно принимать желаемое за действительное. И рисковать жизнями себя и своих детей - глупо и безответственно.

И уж тем более говорить, что к теплосетям (по Вашей ужасной схеме) подключено много частных домов - тоже безответственно и вредоносно.

Вы не зная параметров теплоносителя в теплосетях, пишите очень опасную белиберду.

Чтобы по Вашей схеме можно было делать зависимое подключение домовой системы из ППр к теплосетям, температура ТН в теплосетях не должна превышать +70 градусов, перепад давлений не должен превышать 0,2 - 0,3 Бара, а статическое давление не должно превышать 10 Бар.

А таких теплосетей, уверен, не бывает. Потому, что для небольшой улицы с несколькими десятками частных домов, пришлось бы прокладывать теплосети из труб чуть ли не метрового диаметра. А такое никогда не делают. Также, как не тянут в квартирные розетки сразу 10 киловольт, а пропускают через понижающую подстанцию (во дворе дома или группы домов).

А Вы тут пытаетесь доказать, что в ваши дома приходит по 10 киловольт и идёт напрямую в розетки, без всякого понижающего трансформатора. Хватит уже фантазировать как барон Мюнхгаузен.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

kirroyal
kirroyal
Новичок

Регистрация: 23.02.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

24.02.2020 в 18:28:44

Inch1964 написал: Раз официальных техусловий от ТСО нет - значит ничего не согласовано.

Хоспадя,согласовано все до первых кранов,это как в квартире-на стояке есть краны-это ответственность тепловых сетей/водоканала и тд,чтобы мне их поставили,были выполнены тех условия,проект и тд.Вот мне их в дом завели и краны поставили,а от них я развожу все сам,согласовывать это НИКТО не просит. Я воду (ХВС) тоже подключил,техусловия получил,сделал проект,нанял компанию,они сделали люк над магистралью ,поставили кран,довели все это до прибора учета и все! Как разводить это по дому они мне не согласовывали)))) о чем вообще разговор?вы точно знаете как это делается?

0
AH-74
AH-74
Местный

Регистрация: 17.11.2017

Воронеж

Сообщений: 653

24.02.2020 в 18:56:45

kirroyal, хоспадя, вы точно знаете как это делается?

Не верь местным прохиндеям, делай как хочется, если что переделывать недолго, там пару сотен, если на ппр не сваришься, уже хорошо.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.02.2020 в 20:06:03

kirroyal написал: Хоспадя,согласовано все до первых кранов,это как в квартире-на стояке есть краны-это ответственность тепловых сетей/водоканала и тд,чтобы мне их поставили,были выполнены тех условия,проект и тд.

Ну если всё согласовано, то почему же нет у вас на руках техусловий и согласованного проекта подключения? Ничего этого у вас на самом деле нет, если не знаете параметров теплоносителя в теплосетях. Зачем тут пытаться кого-то обмануть? Обманываете вы только сами себя.

Надо же быть таким самонадеянным в своей неграмотности, чтобы сравнивать подключение к ХВС с подключением к теплосети с перегретым возможно до +120 градусов теплоносителем! И возможно с давлением более 20 Бар! :eek:

Ну вот до вводных кранов и будет распространяться ответственность ТСО. А то, что после этих кранов кто-то из вашей семьи свариться как рак в кипятке и перегретом паре, и будет только ваша личная ответственность, а не ТСО.

Обо всём предупредил и объяснил всё в деталях. Далее только ваш выбор жить или умереть. Делайте как хочется. Жизнь ваша и вашей семьи в ваших руках. Уговаривать и далее вас выжить - всё равно беЗполезно. Значит в своей жизни ни разу не обваривались кипятком, иначе бы знали, как это больно. Умирать долго и мучительно в ожоговом центре без шанса на излечение. Много дней мучаться, зная, что всё равно умрете.

Потому и дико читать ваши тексты. Неужели вы не способны осознать вам написанное? Как будто не о ваших жизнях речь идет.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

kirroyal
kirroyal
Новичок

Регистрация: 23.02.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

24.02.2020 в 20:48:37

Inch1964 написал: Обо всём предупредил и объяснил всё в деталях. Далее только ваш выбор жить или умереть. Делайте как хочется. Жизнь ваша и вашей семьи в ваших руках. Уговаривать и далее вас выжить - всё равно беЗполезно. Значит в своей жизни ни разу не обваривались кипятком, иначе бы знали, как это больно. Умирать долго и мучительно в ожоговом центре без шанса на излечение. Много дней мучаться, зная, что всё равно умрете. Потому и дико читать ваши тексты. Неужели вы не способны осознать вам написанное? Как будто не о ваших жизнях речь идет. Хотите убиться - лучше горло себе перережьте.

Откуда столько злобы и агрессии,держите себя в руках.

Inch1964 написал: Ну если всё согласовано, то почему же нет у вас на руках техусловий и согласованного проекта подключения?

С чего вы взяли что его нет? Это просто не предмет обсуждений. Обсуждается только разводка внутри дома

Inch1964 написал: возможно до +120 градусов теплоносителем! И возможно с давлением более 20 Бар!

Оставьте ваши фантазии

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

25.02.2020 в 07:42:40

kirroyal написал: Обсуждается только разводка внутри дома

Стояк на второй этаж, делайте в месте ввода в дом. И по второму этажу делайте два контура.

kirroyal написал: так у всего частного сектора сделано

Скоро начнете ставить насосы...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу