samorex написал :
p.s. Понимаю, что кубатура зависит от сечения отверстия, но все же, Как сильно должно наклоняться пламя?
Есть такой документ, на который можно ориентироваться:
"ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 ноября 2004 г. N 758-ПП
Об утверждении нормативов по
эксплуатации жилищного фонда "
4.3.7. Контроль работы системы вентиляции заключается в про-
верке объема воздуха (L), удаляемого из помещения, путем приборно-
го замера скорости воздушного потока, проходящего через входное
отверстие вентиляционного канала по формуле:
L=3600VFж.c., куб.м/ч,
где Fж.c.- площадь живого сечения входного отверстия (при на-
личии решетки принимается равной 0,7 от геометрической площади
входного отверстия), кв.м.
V - скорость воздушного потока, проходящего через середину
вентиляционного отверстия (решетки), м/с. Скорость воздушного по-
тока в формуле берется с коэффициентом 0,8 к величине, установлен-
ной замером, для учета неравномерности или возмущения воздушного
потока. Измерения производят при скорости ветра не более 5 м/с. и
температуры наружного воздуха не выше + 50С. Отклонение от норма-
тивных значений при расчетных параметрах наружного и внутреннего
воздуха допускается не более 10% по объему воздуха, проходящего
через воздухоприемное устройство.
При проведении замеров объемов удаляемого из помещения возду-
ха должен обеспечиваться приток наружного воздуха и перетекание
его из других помещений данной квартиры. В случаях если установ-
ленные при строительстве оконные заполнения заменены на стеклопа-
кеты, а также при заклеенных оконных рамах и створках, контроль
работы естественной вентиляции и замеры объема удаляемого воздуха
осуществляются при приоткрытых приточных устройствах.
Кубатура зависит и от сечения, и от давления, и от...
Но она также нормируется:
-из ванной надо удалять 25 м3/ч,
-из туалета 25м3/ч,
-из кухни с элекроплитой не менее 60 м3/ч,
-из кухни с газовой плитой от 60 до 90 м3/ч, в зависимоти от количества комфорок.
Вообще это(проверить)можно попросить сделать Вашу эксплуатирующую организацию.
Но.
Испытание оценки эффективности естественной вытяжной вентиляции проводятся при разности температур внутреннего и наружного воздуха 13 С и выше. (т.е.tвнутр. =18 С, tнар.=5 С).