Аватар пользователя
g.baks100

Местный

Регистрация: 14.02.2020

Смоленск

Сообщений: 2

04.03.2020 в 21:15:32

Была установлена душевая панель.Трубы хол гор. воды проведены из туалета,идут к панели и дальше к умывальнику.Потом как оказалось что при включении душа кипяток пошел в кран,в бочок,а потом по стояку вверх :cool: (живу на 1 этаже),соседи с 4 этажа прибегали).В панели есть 3 регулировки:смеситель,напор и режимы.Как потом выяснили,смешивание пошло потому что не был выключен смеситель и вода мешалась и уходила по стояку.В принципе можно просто не забывать выключать рычаг смесителя,но хотелось бы обезопасится.Да и думаю из-за этого сложновато поймать нужную температуру. Как можно победить эту хрень?

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

05.03.2020 в 07:26:59

Установить обратные клапаны.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
Y&T

Местный

Регистрация: 17.12.2006

Москва

Сообщений: 2065

06.03.2020 в 11:07:59

Если кран не закрывать, то далее под постоянным давлением будут пластиковые шланги, которые на это не рассчитаны. Будут протечки! Это, если в "режимах" есть нейтраль. У меня так недавно было на кабине Orans. И первым потек сам корпус переключателя. Ну и про ОК китайцы, похоже, не знают).