11.03.2020 в 11:21:48
День добрый! Уважаемы специалисты подскажите дилетантам.Нам делают электрику,фото прилагается. Наш "специалист" подключил провода так,правильно ли это и можно ли оставить так? Или правильно подключать "шлейфом" в подрозетниках
11.03.2020 в 11:41:18
Сразу видно почерк "мастера" :cool: Ещё бы посмотреть что за изолентой в "тройнике" творится.
11.03.2020 в 11:44:38
И марку кабеля узнать. Хотя по чёрной гофре всё уже понятно. Материал на выброс, "специалиста" за дверь.
11.03.2020 в 11:48:23
chechet.tanya, :cool: :nо:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.03.2020 в 12:18:45
ser6672 написал: Сразу видно почерк "мастера" :cool: Ещё бы посмотреть что за изолентой в "тройнике" творится.
ser6672, Да распайка - там. :a
11.03.2020 в 12:37:21
strider1978, севкабель у нас
11.03.2020 в 13:29:18
chechet.tanya,
Поскольку рентгеновское зрение сегодня отключено, то что под изолентой недоступно взгляду, а значит Ваш вопрос не имеет ответа.
11.03.2020 в 13:34:05
chechet.tanya написал: Наш "специалист
Рекомендую попросить вашего "спешалиста" разобрать то, что замотано изолентой.... Рекомендую проверять ВСЁ чего коснулись его руки... Есть большая вероятность, что придется Вам распрощаться с этим "специалистом" ....
11.03.2020 в 14:14:33
strider1978 написал: Хотя по чёрной гофре всё уже понятно
Бытует мнение что под наливной пол именно черную используют. Или в под раствор тоже серая нужна гофра?
11.03.2020 в 14:14:46
BV написал: возможно - скруткой...
Скорее всего: ни гильзы, ни, тем более, ВАГО туда не войдут. Просто писец какой-то... Вечный и хронический...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.03.2020 в 14:19:05
strider1978 написал: Хотя по чёрной гофре всё уже понятно.
Проблем с замоноличенной черной гофрой не существует. Более того - ПНД гофра тяжелой серии как раз и применяется как защита кабеля во время выполнения стяжки. Другое дело, если появятся следующие фото с этой гофрой на потолке.
MaSeVi написал:
BV написал: возможно - скруткой...
Скорее всего: ни гильзы, ни, тем более, ВАГО туда не войдут. Просто писец какой-то... Вечный и хронический...
MaSeVi, но вполне может поместиться пропаянная скрутка.
11.03.2020 в 14:24:05
BV написал: ПНД гофра тяжелой серии как раз и применяется как защита кабеля во время выполнения стяжки.
Почему не ПВХ гофра тяжёлой серии? Она как минимум дешевле.
11.03.2020 в 14:25:40
nezlo написал: Бытует мнение
Чего только не бытует,видимо просто лень сходить на сайт производителя и узнать ,а так глядишь и не бытовало бы больше :)