По проекту электроснабжения в силовом щите был предусмотрен модульный контактор с выводом на кнопку-выключатель для отключения электричества во всей квартире одним нажатием без необходимости лезть в щит. Также есть две розетки, стоящие до контактора, на отдельных дифференциальных автоматах. Задумка такая, что эти две розетки должны работать при отключении всего остального, так как в них будут включены холодильник и морозильная камера. Собственно так и реализовали. Вчера мне варили трубу стояка отопления и при включении сварочника в любую розетку, стоящую по схеме за контактором последний постоянно отключался. Только при включении через отдельно стоящие розетки на отдельных дифах (до контактора) сварочник работал стабильно. Это вообще нормальная ситуация, контактор так и должен работать? Чем это чревато в дальнейшем? Какие бытовые приборы могут не работать нормально при такой схеме?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

11.03.2020 в 13:58:04

Возможно сварочник вызывал чрезмерную просадку напряжения, что приводило к разблокировке контактора. Проверьте надежность контактных соединений - падение напряжения под большой нагрузкой

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

11.03.2020 в 14:02:37

Скорее так и есть, нечему больше его отключать. Или сеть не ахти до щитка, или проводка, или...

0
Аватар пользователя
Eugeniy_

Местный

Регистрация: 07.11.2019

Москва

Сообщений: 68

11.03.2020 в 14:11:45

BV написал: Возможно сварочник вызывал чрезмерную просадку напряжения, что приводило к разблокировке контактора. Проверьте надежность контактных соединений - падение напряжения под большой нагрузкой

BV, нагрузить розетку чем-то большой мощности?

0
Аватар пользователя
Eugeniy_

Местный

Регистрация: 07.11.2019

Москва

Сообщений: 68

11.03.2020 в 14:13:36

АлВас написал: Скорее так и есть, нечему больше его отключать. Или сеть не ахти до щитка, или проводка, или...

АлВас, Проводка ВВГ нг ГОСТ 2.5 сечение. Вопрос что именно отключалось не стоит - это именно контактор щелкал.

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

11.03.2020 в 14:55:56

А есть нагрузка мощнее сварочника? Даже эл/плита не есть полный аналог сварочника, там все иначе. Если ничего, кроме этого ранее случая не беспокоило, не вызывало такой ситуевины, думаю, не стоит сушить себе мозги.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

11.03.2020 в 15:03:37

Eugeniy_ написал:

BV написал: Возможно сварочник вызывал чрезмерную просадку напряжения, что приводило к разблокировке контактора. Проверьте надежность контактных соединений - падение напряжения под большой нагрузкой

BV, нагрузить розетку чем-то большой мощности?

Eugeniy_, я не знаю вашей схемы, и не понимаю про какую розетку Вы говорите

0
Аватар пользователя
Eugeniy_

Местный

Регистрация: 07.11.2019

Москва

Сообщений: 68

11.03.2020 в 15:28:59

BV, Вы предложили > Проверьте надежность контактных соединений - падение напряжения под большой нагрузкой Я на это спросил > нагрузить розетку чем-то большой мощности? Или как это проверить?

0
Аватар пользователя
Eugeniy_

Местный

Регистрация: 07.11.2019

Москва

Сообщений: 68

11.03.2020 в 15:32:11

АлВас написал: А есть нагрузка мощнее сварочника? Даже эл/плита не есть полный аналог сварочника, там все иначе. Если ничего, кроме этого ранее случая не беспокоило, не вызывало такой ситуевины, думаю, не стоит сушить себе мозги.

АлВас, мне только-только бригада сдала работу по электрике. Я еще даже договор полностью не закрыл. Собственно, в этом всё и дело: вдруг что-то не так сделали и потом аукаться будет...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

11.03.2020 в 15:41:03

Eugeniy_ написал:

АлВас написал: А есть нагрузка мощнее сварочника? Даже эл/плита не есть полный аналог сварочника, там все иначе. Если ничего, кроме этого ранее случая не беспокоило, не вызывало такой ситуевины, думаю, не стоит сушить себе мозги.

АлВас, мне только-только бригада сдала работу по электрике. Я еще даже договор полностью не закрыл. Собственно, в этом всё и дело: вдруг что-то не так сделали и потом аукаться будет...

Eugeniy_, Вызывайте электролабораторию. Проверяйте ВСЁ.

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

11.03.2020 в 15:50:43

Для начала- какой сварочник- традиционный железный и тяжелый или современный инверторный?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

11.03.2020 в 15:52:29

Eugeniy_ написал: BV, Вы предложили > Проверьте надежность контактных соединений - падение напряжения под большой нагрузкой Я на это спросил > нагрузить розетку чем-то большой мощности? Или как это проверить?

Eugeniy_, контакты проверяются по падению напряжения при большом токе. Как конкретно вы это реализуете - ваше дело.

0
Аватар пользователя
Eugeniy_

Местный

Регистрация: 07.11.2019

Москва

Сообщений: 68

11.03.2020 в 16:23:40

BV написал:

Eugeniy_ написал:

АлВас написал: А есть нагрузка мощнее сварочника? Даже эл/плита не есть полный аналог сварочника, там все иначе. Если ничего, кроме этого ранее случая не беспокоило, не вызывало такой ситуевины, думаю, не стоит сушить себе мозги.

АлВас, мне только-только бригада сдала работу по электрике. Я еще даже договор полностью не закрыл. Собственно, в этом всё и дело: вдруг что-то не так сделали и потом аукаться будет...

Eugeniy_, Вызывайте электролабораторию. Проверяйте ВСЁ.

BV, будет смешно, если потом окажется, что контактор так и должен себя вести в этом случае.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

11.03.2020 в 16:33:04

Eugeniy_, контактор так себя и ведет - отключается при напряжении меньшем, чем указано как напряжение удержания катушки. Либо допустимый диапазон питающих напряжений. Вопрос в другом - почему напряжение проседает настолько сильно?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

11.03.2020 в 17:31:34

Eugeniy_ написал: вдруг что-то не так сделали

камеры я так понимаю в Вашей Нокии нет?