zlatosmile написал: от столба идёт провод, остальное мне неведомо)
это можно легко увидеть глазами - голый алюминий, или в изоляции.
И еще - у вас ПВС 2х проводный и щиток металлический... Ну в общем... все смешалось в кучу...
11.03.2020 в 23:59:31
zlatosmile написал: от столба идёт провод, остальное мне неведомо)
это можно легко увидеть глазами - голый алюминий, или в изоляции.
И еще - у вас ПВС 2х проводный и щиток металлический... Ну в общем... все смешалось в кучу...
12.03.2020 в 00:02:01
zlatosmile написал: Баня стоит на свайном стальном фундаменте, который представляет из себя группу стальных свай, залитых бетоном внутри и обваренных стальным швеллером по периметру, поэтому заземление организовано болтовым соединением провода с данным фундаментом.
И куда идет заземление, если все линии двухпроводные?
12.03.2020 в 00:30:19
BV написал:
zlatosmile написал: Баня стоит на свайном стальном фундаменте, который представляет из себя группу стальных свай, залитых бетоном внутри и обваренных стальным швеллером по периметру, поэтому заземление организовано болтовым соединением провода с данным фундаментом.
И куда идет заземление, если все линии двухпроводные?
BV, только розеточные группы, там же 3*2,5 Думаю еще на линию света парилки и мойки нужно будет заземление Всю землю на один клемник прикручивать? Или для каждого УЗО свои клемники ноля и земли?
12.03.2020 в 00:37:26
BV написал:
zlatosmile написал: от столба идёт провод, остальное мне неведомо)
это можно легко увидеть глазами - голый алюминий, или в изоляции.
И еще - у вас ПВС 2х проводный и щиток металлический... Ну в общем... все смешалось в кучу...
BV, по моему там идет простой СИП. Раньше был голый алюминий, но во время установки счётчика на фасад заменили. ПВС был совсем не нужен, надо было ВВГ кинуть, гораздо дешевле было бы. В тот период много копал, мало думал :) 20 метров до бани. Так что уж как есть. Щит ещё не купил. Бывают ли пластиковые щиты с IP66? Честно говоря смотрю на них и думаю - хлипкие они какие-то, хотя может не на те смотрю. Щит стальной же заземляется, почему нежелательно? Ведь их даже снаружи ставят.
12.03.2020 в 00:41:46
zlatosmile написал: BV, по моему там идет простой СИП.
Линия какая по улице по столбам идет? Голая или одетая? :)
12.03.2020 в 00:45:00
zlatosmile написал: BV, только розеточные группы, там же 3*2,5
ОК, не заметил.
zlatosmile написал: Думаю еще на линию света парилки и мойки нужно будет заземление
Если светильники с двойной изоляцией - не нужно
zlatosmile написал: Всю землю на один клемник прикручивать? Или для каждого УЗО свои клемники ноля и земли?
Вопрос намекает на то.... что лучще бы электрика звать.
12.03.2020 в 01:05:47
BV написал:
zlatosmile написал: BV, только розеточные группы, там же 3*2,5
ОК, не заметил.
zlatosmile написал: Думаю еще на линию света парилки и мойки нужно будет заземление
Если светильники с двойной изоляцией - не нужно
zlatosmile написал: Всю землю на один клемник прикручивать? Или для каждого УЗО свои клемники ноля и земли?
Вопрос намекает на то.... что лучще бы электрика звать.
BV, вы правы вопрос про землю действительно был глуп. А вот про разные клемники нуля для каждого УЗО пишут, что это необходимость, чтобы не было ложных срабатываний. Типа того как на картинке

12.03.2020 в 01:09:24
zlatosmile написал: А вот про разные клемники нуля для каждого УЗО пишут, что это необходимость, чтобы не было ложных срабатываний.
немного не так - по другому вообще работать не будет :)
12.03.2020 в 01:14:26
BV, есть идея подвергаемая сомнениям. Стоит ли перевести парилку и мойку на 12В через понижающий трансформатор? Есть ли подводные камни? Увы я эту тему совсем не рассматривал.