Здравствуйте уважаемые специалисты и электрические гуру! Мне предстоит реконструкция электроснабжения старого 1.5 этажного дома (жилой полуподвал) и вот хочу вынести на ваш суд проект электроснабжения. Рисовал сам. Что работает сейчас: ввод во двор новый СИП 16, далее от него на ЗОИ 2 провода по 4 кв., фаза - ИЭК С25 1p(ставил не я)), нейтраль через клеммник, СО505, и далее по коробкам. Вот и вся защита(( Дом старый, на первом этаже (точнее полуподвале) произведена перетяжка всей проводки (гофра, ПУНП 3х1.5 свет, ПУНП 3х2.5 розетки, ПУНП 3х2.5 розетки аварийные(планируется инвертор). Сейчас все сведено в одну коробку. Перед заливкой пола в подвале сделан контур полосой 40, в 4 углах была забита 15 арматура, длиной 1 метр(делалось хрен знает когда, уже и не помню как.) Полоса выведена под старый щиток и от него в самую первую коробку идет 10 кв. медь. Измерений контура не проводилось(а надо бы), паспорта на него нет. С контуром связана металлическая лестница с первого на второй этаж. Трубы вода (в дом входит металл 1 дюйм, а потом пластик), газ не связаны. Ванна не помню честно(( 2 этаж: проводка в стенах, 2х2.5 алюминий лапша. Заземления нет. Планируется 2 щитка. 1 и 2 этажи. Бюджетненько - все на ИЭК и TOMZN. Нагрузка будет небольшая. От СИПа будет ПВ3 1х10. Планирую TNCS, так как TT что-то страшно)) Тем более надо паспорт на контур, ежегодные измерения, проверки и т.д.

Покритикуйте пожалуйста. Может что-то нужно будет изменить. Спасибо.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

19.03.2020 в 22:18:20

svetozar161, а 32А Вам дают? а то может 5кВт и С25 всего лишь переход с СИП на медь чем? прокалывающие не очень многопроволочку любят а сжема так, своеобразно нагорбачено, но ошибок нет, на TOMZN пойдёт

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

20.03.2020 в 01:19:17

svetozar161 написал: гофра

Скорей всего ни чем не оправданное ухудшение пожарной стойкости помещений как минимум в некоторых участках проводки, в "лучшем" случае просто выкинули деньги! .

svetozar161 написал: 3х1.5 свет

В некоторых участках этой проводки трёхжыльности НЕдостаточно! .

svetozar161 написал: Планирую TNCS

НЕ будет защиты от АВАРИЙ в питающей сети! .

svetozar161 написал: так как TT что-то страшно))

ПРАВИЛЬНО что боитесь, только ДУРАКАМ не страшно!

Если НЕ понимаете что делаете то и при TN будет ОПАСНО!

Одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!

Это я пишу как человек который больше 10 лет АКТИВНЕЙ, ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного, включая этот форум, и скорей всего мирового интернета, УСПЕШНО предлагает для одноквартирных домов систему электроснабжения с типом заземления ТТ!

МНОГО форумчан с разных форумов по моей рекомендации сделали ТТ!

Например один из моих первых заказчиков с этого форума форумчанин fish.

https://mastergrad.com/forums/t128727-pokritikuyte-pozhaluysta-shemu-elektrosnabzheniya-dachnogo-domovladeniya/

Это он создал тему для обсуждения схемы созданной в процессе консультации, было несколько вариантов. .

svetozar161 написал: Тем более надо паспорт на контур, ежегодные измерения, проверки и т.д.

При таком подходе для TN для тоже самое! .

svetozar161 написал: Покритикуйте пожалуйста. Может что-то нужно будет изменить.

НЕТ защиты от ПОРАЖЕНИЯ электрическим током в некоторых группах!

Завышена уставка почти всех ВДТ!

Плохая бесперебойность электроснабжения!

Что УСУГУБЛЕНО ПЛОХОЙ восстанавливаемостью электроснабжения исправных групп что повышает вероятность ИСКЛЮЧЕНИЯ из щита одного из видов защитного отключения являющегося ЕДИНСТВЕННОЙ защитой от некоторых АВАРИЙ!

Завышена характеристика аппаратов защиты от сверхтоков в части групп!

Завышен номинал аппаратов защиты от сверхтоков в части групп!

По здравому смыслу в некоторых группах СУЩЕСТВЕННО завышен!

СУЩЕСТВЕННО завышено количество групп!

И т. д. и т. п.!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.03.2020 в 01:55:05

svetozar161 написал: и вот хочу вынести на ваш суд проект электроснабжения. Рисовал сам.

Как мне в детстве говорили: художник - от слова худо ... :(

Начинать нужно с состояния питающей линии. Опишите её подробно.

В системе с типом заземления TN-C-S PEN проводник ВЛИ присоединяется непосредственно к РЕ шине, она-же ГЗШ. От неё N (рабочий ноль) идёт на вводной 2Р автомат либо диффавтомат. От вводного АВ либо АВДТ на счетчик. Перед счетчиком УЗИП.

Все розеточные группы обязательно защищаются ВДТ на 30 мА. Никакого ПВС, а тем более сечением 0,75 мм², в проводке быть не должно!

Стальной водопровод должен в обязательном порядке присоединяться к ГЗШ здания. Это же относится и чугунным канализационным трубам. Газопровод присоединяется после изолирующей вставки. Так как наверняка под катодной защитой.

Количество групп при вводе 1Р 32А - явно избыточно. Пару групп освещения 1 и 2 этаж. Пару групп розеток первого и группа розеток на второй этаж. Возможно отдельное питание для слаботочных устройств. Всё.

0
svetozar161
svetozar161
Новичок

Регистрация: 19.03.2020

Таганрог

Сообщений: 4

20.03.2020 в 09:53:29

юра Т на пв3 будет одет НКИ трубочка.

0
svetozar161
svetozar161
Новичок

Регистрация: 19.03.2020

Таганрог

Сообщений: 4

20.03.2020 в 09:56:13

ПPOPAБ, состояние линии? Там же написано. По улице идет сип 35 или 50 снизу не видно. Во двор заводится СИП 16 фаза и ноль.

0
svetozar161
svetozar161
Новичок

Регистрация: 19.03.2020

Таганрог

Сообщений: 4

20.03.2020 в 10:05:24

Посититель написал:

svetozar161 написал: гофра

Скорей всего ни чем не оправданное ухудшение пожарной стойкости помещений как минимум в некоторых участках проводки, в "лучшем" случае просто выкинули деньги! .

svetozar161 написал: 3х1.5 свет

В некоторых участках этой проводки трёхжыльности НЕдостаточно! .

svetozar161 написал: Планирую TNCS

НЕ будет защиты от АВАРИЙ в питающей сети! .

svetozar161 написал: так как TT что-то страшно))

ПРАВИЛЬНО что боитесь, только ДУРАКАМ не страшно!

Если НЕ понимаете что делаете то и при TN будет ОПАСНО!

Одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!

Это я пишу как человек который больше 10 лет АКТИВНЕЙ, ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного, включая этот форум, и скорей всего мирового интернета, УСПЕШНО предлагает для одноквартирных домов систему электроснабжения с типом заземления ТТ!

МНОГО форумчан с разных форумов по моей рекомендации сделали ТТ!

Например один из моих первых заказчиков с этого форума форумчанин fish.

https://mastergrad.com/forums/t128727-pokritikuyte-pozhaluysta-shemu-elektrosnabzheniya-dachnogo-domovladeniya/

Это он создал тему для обсуждения схемы созданной в процессе консультации, было несколько вариантов. .

svetozar161 написал: Тем более надо паспорт на контур, ежегодные измерения, проверки и т.д.

При таком подходе для TN для тоже самое! .

svetozar161 написал: Покритикуйте пожалуйста. Может что-то нужно будет изменить.

НЕТ защиты от ПОРАЖЕНИЯ электрическим током в некоторых группах!

Завышена уставка почти всех ВДТ!

Плохая бесперебойность электроснабжения!

Что УСУГУБЛЕНО ПЛОХОЙ восстанавливаемостью электроснабжения исправных групп что повышает вероятность ИСКЛЮЧЕНИЯ из щита одного из видов защитного отключения являющегося ЕДИНСТВЕННОЙ защитой от некоторых АВАРИЙ!

Завышена характеристика аппаратов защиты от сверхтоков в части групп!

Завышен номинал аппаратов защиты от сверхтоков в части групп!

По здравому смыслу в некоторых группах СУЩЕСТВЕННО завышен!

СУЩЕСТВЕННО завышено количество групп!

И т. д. и т. п.!

Посититель, то есть неразрывность PEN, ПП узо 300 мА на вводе, контур ЗУ подсоединенный к PEN, третий проводник PE в линиях, УЗО 30мА, а на критичной, мокрой группе 10 мА это не достаточный уровень защиты в TNCS? Все по ПУЭ. Провода всю жизнь в гофре прокладывали. Номиналы Узо завышены это хрен с ним, главное чтобы не были занижены - ПУЭ допускает. На сколько я помню ставится 6А на 0,75 10А на 1,5 и 16А на 2,5 автоматы защиты.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

20.03.2020 в 10:22:41

svetozar161, не напрягайтесь, Посититель не ответит.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.03.2020 в 16:23:48

svetozar161 написал: состояние линии? Там же написано.

угу:

svetozar161 написал: ввод во двор новый СИП 16

явно не:

svetozar161 написал: По улице идет сип 35 или 50 снизу не видно

Это хорошо. TN-C-S абсолютно легитимно при таких условиях. Если есть повторные заземления ноля на опорах - вообще здорово. И позволит обойтись УЗИП второго класса. Если расстояние от ТП не велико то и РН (реле напряжения) не требуется. Поскольку вероятность "обрыва ноля" стремится к бесконечно малой величине.

svetozar161 написал: Посититель, то есть

  • это бредогенератор из укропостана. Оно строчит простыни лозунгов, не дискутирует и ничем не обосновывает...

Рисуйте по новой. Рисовать у вас неплохо получается, только запчастей лишних много.

0
O525
O525
Местный

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 154

23.03.2020 в 22:05:24

проектанту надо лоботомию сделать. пунп, пвс, сечение 0.75, розетки на 0.75. сильно. сплошные нарушения