20.03.2020 в 20:10:50
exelero84 написал: щит на столе, никакая другая нагрузка не подключена
возможно ситуация уйдет при подключении к линии, но при любой помехе это реле Вас задолбает в модели "обычная"
exelero84 написал: АлВас написал: Параллельно обмотке реле варистор не получится прилепить?
АлВас, колхозить на хочется
варистор на это не отреагирует - порог велик, а если подбирать по порогу - то не все так просто.
exelero84 написал: может есть какие-то ограничители такого скачка?
exelero84, RC цепь на переменном токе, на постоянном - обратный диод - и это намного проще
ПPOPAБ написал: Попробуйте БП ноута подключить без импульсного реле - наверняка реле напряжения отключится.
но это совсем другая история - будет провал вниз. Здесь тупо катушка реле при отключении дает выброс...
Проще посмотреть - что такое профессиональная модель - и использовать её - на короткие ограниченные по амплитуде всплески - с задержкой, а выше порога - максимально быстро. Посмотрите табличку задержек и порогов.
20.03.2020 в 20:20:56
И еще возможный вариант - питать цепи управления реле через индуктивно-емкостной фильтр, либо развязывающий маломощный транс.... Но... от "иголок" прилетающих по сети это не спасет, и реле может дергать вашу сеть (холодильник) достаточно часто.
20.03.2020 в 20:28:04
BV написал: И еще возможный вариант - питать цепи управления реле через индуктивно-емкостной фильтр, либо развязывающий маломощный транс.... Но... от "иголок" прилетающих по сети это не спасет, и реле может дергать вашу сеть (холодильник) достаточно часто.
BV, интересно, такая фишка присутствует только у hager-а? сколько смотрю примеров сборки щитов, никто не заморачивается с "модернизацией" импульсных реле
20.03.2020 в 20:29:28
Варистор на 275В перем. должон. Завтра сделаю лабораторку со своим имп. реле на предмет бросков напряжения, аж интересно стало.
20.03.2020 в 20:34:49
АлВас написал: Варистор на 275В перем. должон. Завтра сделаю лабораторку со своим имп. реле на предмет бросков напряжения, аж интересно стало.
АлВас, сниму на выходных видео чтобы не быть голословным :)
20.03.2020 в 20:40:47
exelero84 написал: BV, интересно, такая фишка присутствует только у hager-а?
фишка - у любой катушки.... физику не обманешь... С ней можно только дружить :) Вы понимаете, что "фишка" зависит от много чего - характеристик внешних цепей питания хотя-бы. И не многие включают щиты через удлиннитель, и эксплуатируют в таком виде...
Еще вариант - у контакторов есть специальные короткозамкнутые витки. Для другой цели, но и тут могут помочь.
АлВас написал: Варистор на 275В перем. должон.
Вы бы хоть табличку порогов срабатывания реле напряжения посмотрели, ну .... чтоб бесполезными экспериментами не заниматься :killyourselfbywall:
20.03.2020 в 20:43:53
BV написал:
exelero84 написал: BV, интересно, такая фишка присутствует только у hager-а?
фишка - у любой катушки.... физику не обманешь... С ней можно только дружить :) Вы понимаете, что "фишка" зависит от много чего - характеристик внешних цепей питания хотя-бы. И не многие включают щиты через удлиннитель, и эксплуатируют в таком виде...
Еще вариант - у контакторов есть специальные короткозамкнутые витки. Для другой цели, но и тут могут помочь.
АлВас написал: Варистор на 275В перем. должон.
Вы бы хоть табличку порогов срабатывания реле напряжения посмотрели, ну .... чтоб бесполезными экспериментами не заниматься :killyourselfbywall:
BV, я правильно понимаю, когда реле напряжения zubr переключено в pro режим, пользовательские пороги напряжения игнорируются?
20.03.2020 в 20:44:06
exelero84 написал: для катушки имеет значение на какой из контактов фазу подавать?
а подумать? :)
22.03.2020 в 09:14:42
Вчера провел лабораторку с имп. реле, РН и осциллографом, если еще интересно, поделюсь.
22.03.2020 в 11:20:15
АлВас написал: Вчера провел лабораторку с имп. реле, РН и осциллографом, если еще интересно, поделюсь.
АлВас, конечно. Выкладывайте.
22.03.2020 в 11:48:23
Итак- имп. реле (ИР) маде ин Италия, bticino, модель Е25/220, ЛАТР, СДЛ 7 Вт, резистор в качестве шунта, осциллограф С1-73, тестер, РН Vp-6a. До нажатия кнопки потребление равно 0 мА, при нажатии короткий- не более 5 мс, бросок тока не более 0,5 ампера, далее 30 мА до отключения. Отсутствие нагрузки величины броска тока не меняет, он есть только при вкл/выкл реле. Т.е- механизм ИР работает в триггерном режиме- взвод механизма и замыкание контактов силовых при пуске и сброс механизма после отработки времени, остальное время питается только схема таймера. Броска напряжения не заметил ни при пуске, ни при сбросе ни капельки, реакция РН на старт/стоп нулевая. Изменение напряжения от 200 В до 255 В никак не отразились на поведении ИР и схемы в целом. Отключение питания на неск. секунд во время отсчета и до отключения повторного броска тока не вызывает. Кроме механики, не исключен вариант поляризованного реле, которому и нужен короткий импульс для перевода в другое состояние.
23.03.2020 в 04:45:34
:D Осталось осциллограф присоединить к схеме ТС.
Иначе это выглядит как: у клиента движок троит, а мастер проверяет зажигание на собственной машине. :cool:
23.03.2020 в 08:11:31
Старая мудрость- ни одно доброе дело не остается безнаказанным, подтвердилась.
23.03.2020 в 21:29:19
извините, был в командировке. спасибо за эксперимент. постараюсь свой провести и поделиться результатом
23.03.2020 в 23:00:54
собрал такой "стенд". режим pro на реле напряжения отключен, верхний предел - 250в
смотрите
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.