DmitriyEkb написал:
Как понять это с ПС или без?
Гкал/м3 = 0,25894/4,4 = 0,05885
Полученная цифра указывает на открытую систему с ПС.
С вашим потреблением разница в цене не существенна, по сравнению без ПС.
Но всё же выходит, что ваш дом обозначен как с ПС, а значит при ремонте он должен остаться с ПС, если не будет обосновано изменение проекта дома.
Ещё одним минусом монтажа показанного на фото - отсутствие разъёмных соединений на ПС, что в последствии может привести к тому, что для замены ПС надо не только отключить стояк, но и отрезать концы с последующей перепайкой, т.к. без этого ПС не демонтировать.
Если ставятся краны, то должен быть предусмотрен байпас.
По правилам при модернизации системы должен появиться байпас и вероятно краны, так же тут не последнее энегосбережение к которому должна стремиться страна (Закон 261-ФЗ), т.к.:
СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий.
...
1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование внутренних систем водопровода холодной и горячей воды, водоотведения (канализации) и водостоков в строящихся и реконструируемых производственных зданиях, общественных зданиях высотой до 50 м и в жилых зданиях высотой не более 75 м, включая многофункциональные здания и здания одного функционального назначения.
...
10 Энергоресурсосбережение
10.1 Требования повышения энергетической эффективности должны соблюдаться в соответствии с положениями СП 60.13330.
...
10.5 В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители следует подсоединять к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения.
Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать "сжим". Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом.
Так же неплохо предусмотреть разборные соединения, что бы замена ПС не прерващалась в переделку стояка, а необходимо было лишь открутить пару американок, например, на кранах с этими самыми американками.