Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.03.2020 в 04:18:08

О, тот самый пункт из ПУЭ о расчете дифтока "снова в деле".. был ведь уже срач, ой, то есть дискуссия на эту тему года три или четыре назад :)

Можно я задам два провокационных вопроса?

  1. Имея варочную поверхность номинальной мощностью 7,4 кВт с неизвестным током утечки, неужели нельзя ее защищать УЗО на 30мА, да еще, не дай Бог, в составе группы потребителей? Все равно какой длины кабелем она подключена, пусть для упрощения ситуации своим родным шнуром прямо к щиту :)

  2. Объясните мне, дураку, механизмы возможного влияния мощности потребителя (ток нагрузки) на его ток утечки. Я может быть, чукча, ведь я всегда думал что на ток утечки влияет исключительно сопротивление изоляции (ну еще схемотехника может влиять, но это мы не рассматриваем)...

Единственное, что более-менее приходит в голову - это то, что в быту самые мощные потребители - ТЭНы, которые отродясь входили в состав электроприборов класса защиты I (ну, конечно, кипятильник не в счет). Можно покопать в этом направлении, но все же :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

O525
O525
Местный

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 154

30.03.2020 в 13:48:57

дело не в сраче а поведение некоторых мемберов в роли двуликого Януса. тут читаем тут не читаем тут рыбу заворачиваем. то говорят что формулы не верны и что хватит УЗО. и тут же выдают что надо больше больше УЗО и делят их на группы арифметическим путем :killyourselfbywall:

0

Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.


СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

30.03.2020 в 15:18:33

O525 написал: дело не в сраче а поведение некоторых мемберов в роли двуликого Януса. тут читаем тут не читаем тут рыбу заворачиваем. то говорят что формулы не верны и что хватит УЗО. и тут же выдают что надо больше больше УЗО и делят их на группы арифметическим путем :killyourselfbywall:

Точно-точно. Кругом жулье. ;) "Всей своей враждебной сутью Подрывают и вредят — Кормят, поят нас бермутью Про таинственный" УЗО,... тьфу, т. е. "квадрат!" © :p

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.03.2020 в 16:48:39

O525, ПУЭ в целом верная книга и следует ее чтить в своей повседневной работе даже в домашних ремонтах.

Но надо не забывать что первично - бездумное следование всему написанному или возможность реализовать качественную защиту и безопасность людей и техники? (собственно, это и есть истинная цель ПУЭ, а вовсе не ограничить полет фантазии электромонтажника).

УЗО 30 мА на варочную надо ставить, несмотря на то что по расчету тока, приведенного в ПУЭ, она не проходит. Потому что так будет гораздо безопаснее, чем не поставить, поверя в цифры.

При нормально сделанной изоляции трехкомнатная квартира с современной техникой, включая варочную, спокойно живет на УЗО 30 мА. Конечно, это категорически не повод вешать всю квартиру на одно УЗО, просто чтобы вы понимали что в ПУЭ тоже есть ошибки.

Что будет в худшем случае, есть я вдруг окажусь не прав, а расчет тока утечки в ПУЭ верен? В худшем случае отключится варочная, никто не пострадает. Считаю, это должно быть неким критерием. Когда на кону лишь отключение бытовой техники, при этом безопасность людей только улучшается, я за то чтобы в "хорошую" сторону отступать от ПУЭ, которое является неким минимальным набором правил (никто не мешает делать вам лучше, чем требует ПУЭ).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

30.03.2020 в 17:03:15

Alexey_Spb, Ну дык с варочной вопрос решается просто - зачастую ее рекомендуют на отдельный дифф и все РЫБА ! как в домино. :)

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

30.03.2020 в 17:19:39

dokar написал: Alexey_Spb, Ну дык с варочной вопрос решается просто - зачастую ее рекомендуют на отдельный дифф и все РЫБА ! как в домино. :)

dokar, Ещё бы кто инструкции бы смотрел, да или хотя бы голову включал. Так ведь нет, надо всё считать)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.03.2020 в 17:21:18

dokar, можно и так, а можно и не на отдельную группу дифзащиты :)

К сожалению, народ у нас небогатый, два-три узо на всю квартиру у многих считается шиком.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

30.03.2020 в 18:24:18

Чтобы закончить рассуждения о плитах и им подобным

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

30.03.2020 в 18:32:05

ebf, :applause:

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

30.03.2020 в 21:00:10

MaSeVi, Я тоже , с галерки. )

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

30.03.2020 в 21:11:00

O525, Местные дыртаньяны также читают вот эту тему . ;) https://mastergrad.com/forums/t262599-spravochnik-po-uzo/

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.