#6809591

Каков типичный сценарий применения импульсных реле с двумя НО контактами (например ABB E290-16-20/230)? Ведь управляющая группа у таких реле (как и у 1НО, тот же ABB E290-16-10/230) все так же одна. Таким образом обе группы нагрузок будут одновременно отключаться/включаться по управляющему импульсу, я правильно понимаю? В чем тогда смысл - ведь можно подключить потребителей этих двух групп к выходу 1НО реле и ничего особо не изменится?
Не пинайте сильно за дилетанство - просто не нашел примеров подключения 2НО реле и из описания на сайте и в брошюрах ABB также ответа не получил...

Тут читали: и про второй контакт есть.

XKent написал:
Таким образом обе группы нагрузок будут одновременно отключаться/включаться по управляющему импульсу, я правильно понимаю?

Правильно. Возможно, для более удобного разделения ветвей освещения? Х\з...

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

XKent написал:
рошюрах ABB также ответа не получил...

Применяют как правило,для разрыва фазы и ноля

Тоже вореанд.

XKent, Можете разрывать две фазы двух групп, хотя смысла мало. А так, как уже писали - фаза и ноль

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Или нагреватель и вытяжку, мало ли вариантов? Два всегда лучше, чем один.