MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

10.08.2020 в 16:34:33

Studentmtuci написал: Сделать в этом месте розетку под ВП и протянуть какой-то длинный шнур от нее к ВП.

Самый, в данном случае, логичный способ. Через коробку КЛК-6 от Шнейдера...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Studentmtuci
Studentmtuci
Новичок

Регистрация: 07.04.2020

Москва

Сообщений: 12

10.08.2020 в 17:42:46

MaSeVi, имеется ввиду КЛК-5с? Завести туда имеющийся кабель? И дырку в ж/б плите замуровать? От КЛС-5С вести одножильный провод?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

10.08.2020 в 18:20:26

Studentmtuci написал: имеется ввиду КЛК-5с?

Ой, да - КЛК-5с

Studentmtuci написал: Завести туда имеющийся кабель?

Да.

Studentmtuci написал: И дырку в ж/б плите замуровать?

Я бы крышку поставил. Есть такие. Просверлите по центру отверстие и через него пустите нонешний кабель. Л

Studentmtuci написал: От КЛС-5С вести одножильный провод?

Я бы для начала выбрал варочную панель, и посмотрел её инструкцию...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.08.2020 в 22:00:43

как лучше сделать подключение для варочной панели.

Взять необходимый кусок ПВС 3×4, опрессовать ГМЛ к кабелю из стены, термоусадка. Второй конец ПВС в плиту, включаем автомат, сковородка, цыплёнок табака, счастье.

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

10.08.2020 в 22:56:35

Studentmtuci написал: имеется ввиду КЛК-5с? Завести туда имеющийся кабель? И дырку в ж/б плите замуровать? От КЛС-5С вести одножильный провод?

два варианта:

  • ставьте КЛК и подключайте к ней провода из стены до варочной панели что-то типа ПВС или аналог
  • чуток перфоратором разбиваете нынешнее отверстие для того, чтобы вставить туда такое "чудо" (пояндексите): Розетка силовая Schneider Electric 2Р+N, 32А, 250В, белая
    Артикул: BLNSR003231 к ней прилагается вилка, которую подключаете к вашей варке опять же чем-то похожим на ПВС или ПВС
0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Studentmtuci
Studentmtuci
Новичок

Регистрация: 07.04.2020

Москва

Сообщений: 12

11.08.2020 в 17:09:26

MaSeVi, Rumato, ZooZoo, спасибо! Разобрался с этим кабелем - сечение 6 кв. мм. Значит нужно использовать ПВС 3*6, правильно? Если решусь на Розетку силовую Schneider Electric 2Р+N, 32А, 250В , в описании она вроде как до 4 мм. Понравился вариант с опресовкой, можно все спрятать в этом глубоком отверстии в стене

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.08.2020 в 17:46:00

Studentmtuci,

Значит нужно использовать ПВС 3*6, правильно?

Неправильно. Посмотрите на клеммы Вашей плиты и прикиньте как туда запихнуть 6 квадратов. А главное, совершенно непонятно зачем?

0
Studentmtuci
Studentmtuci
Новичок

Регистрация: 07.04.2020

Москва

Сообщений: 12

16.08.2020 в 19:08:55

Rumato, а если нечем опрессовать, подойдет у739 орехи (или что-то наподобие)? Подрозетник очень глубокий. Второй конец в плиту нужно как-то оконечивать?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.