05.01.2021 в 23:51:03
megrad написал: stendapuss, я про оборудование, которое Вы защищаете. Раньше на лампочках накаливания писали 250 В, но ГОСТовское напряжение было 220 В. и проблем не было. Теперь на лампочках накаливания пишут 230 В,но напряжение сейчас 230 В +- 5% . И лампочку накаливания горят за милую душу. Выставляя допустимое напряжение на РН уточните параметры Вашего оборудования.
megrad, Работало ранее много лет, не сгорало оборудование. Узм 250 вольт ставил отключает раз в день. Поставил 255 вольт. Поставил в принципе, чтоб спасло если ноль рабочий отвалится или провода перехлестнет. Да и не известно когда мерил, кто больше врет узм или мультиметр (дешевый). Ставил 250 вольт по шкале узм.
06.01.2021 в 00:22:33
stendapuss, ГОСТ EN 50550-2016 рекомендует не отключать при 255В, а отключать при 275В в течении 15 с (да и Меандр тоже советует не менее 270В)
Ну и нижний предел разумно выбрать в районе не выше 155В
06.01.2021 в 00:52:10
megrad написал: Раньше на лампочках накаливания писали 250 В
Не было 250 никогда. А начиналось от 205-215 и далее до 230-245 максимум.
megrad написал: Теперь на лампочках накаливания пишут 230 В,
Теперь это нагревательные приборы и на них пишут номинальное напряжение сети. А вовсе не оптимальный диапазон рабочих напряжений.
stendapuss написал: Узм 250 вольт ставил отключает раз в день.
Ставить нужно не какой-то там УЗМ... Ставить нужно энергетика в позу бобра.
06.01.2021 в 00:58:14
Serge3leo написал: Ну и нижний предел разумно выбрать в районе не выше 155В
Машенька, машенька капут твоя машинка!
175 - писец холодильнику.
stendapuss написал: Да и не известно когда мерил, кто больше врет узм или мультиметр (дешевый).
:cool: А температуру наружного воздуха вы как определяете? По плевку или по количеству пара от лошадиного навоза?
06.01.2021 в 01:44:37
Serge3leo написал: stendapuss, ГОСТ EN 50550-2016 рекомендует не отключать при 255В, а отключать при 275В в течении 15 с (да и Меандр тоже советует не менее 270В)
Ну и нижний предел разумно выбрать в районе не выше 155В
Serge3leo, Что то я не понял, пускай напруга подымается до 275 вольт и все работает. Вместо того чтоб отключить при 255 вольт. 255 стоит и работает неделю где то. Нижний вольт 180 стоит(если не больше,завтра посмотрю).
ПPOPAБ написал: stendapuss написал: Узм 250 вольт ставил отключает раз в день.
Ставить нужно не какой-то там УЗМ... Ставить нужно энергетика в позу бобра.
В доме частном где взять энергетика? С электросетями бодаться нет смысла.
06.01.2021 в 01:46:56
У меня одного сообщения об ответах в теме на почту не приходят?
06.01.2021 в 10:11:11
stendapuss написал: У меня одного сообщения об ответах в теме на почту не приходят?
У всех и причем давно.
stendapuss написал: В доме частном где взять энергетика? С электросетями бодаться нет смысла.
Вы денежки кому и за что платите? Есть ведь параметры качества электроэнергии. Напряжение 230 ±5% В. 218-242 Вольта. Максимально допустимые отклонения ±10%, 207-253 В. Понизить напряжение на исправном оборудовании совсем не сложно. ПБВ на ступень переключить 5 минут... Вы хотя-бы пожалуйтесь, сетевая может просто не знать о ваших проблемах.
06.01.2021 в 15:08:09
stendapuss, “ Что то я не понял, пускай напруга подымается до 275 вольт и все работает. ”
Реле, что б техника не ломалась, а не что б щёлкать «туды-сюды» по каждому пустяку. Как бы, стандартам и рекомендациям в деле отключения напряжения не один год, 275В общеизвестная и испытанная граница. А 255В, скажем, при КЗ на соседней фазе может легко приключиться, секунд на 5 или немного дольше. Нет, если у Вас что-то особенное, тогда уж...
Что до качества напряжения, как правильно указывает ПPOPAБ, это ж к энергетикам (к СО).
ПPOPAБ, « 175 - писец холодильнику.»
Так и покажите мне на схеме холодильника ту деталь, которая не выдержит 155В или 175В ;) К примеру, мой дачный Атлант выкидывает код ошибки при напряжении меньше 170В, а при 170В нормально пашет.
06.01.2021 в 16:42:11
Serge3leo написал: Так и покажите мне на схеме холодильника ту деталь, которая не выдержит 155В или 175В ;)
Дрыгатель... Да при 155В он уже не двигатель.
Serge3leo написал: К примеру, мой дачный Атлант выкидывает код ошибки при напряжении меньше 170В, а при 170В нормально пашет.
Вообще-то редкий холодильник что там пишет, однако некоторые и жратву сами покупают...
06.01.2021 в 18:08:45
ПPOPAБ написал: однако некоторые и жратву сами покупают...
Так это ж каждый кусок колбасы чипировать надо . :)
06.01.2021 в 18:32:33
ПPOPAБ, “... Дрыгатель... Да при 155В он уже не двигатель...”
Хм. При 155В крутящий и пусковой моменты асинхронного дрыгателя аккурат ровно в два раза меньше, чем при 220В. Так что, и холодильник ЗиЛ должон нормально жить. ;)
06.01.2021 в 20:20:09
Serge3leo написал: Как бы, стандартам и рекомендациям в деле отключения напряжения не один год, 275В общеизвестная и испытанная граница. А 255В, скажем, при КЗ на соседней фазе может легко приключиться, секунд на 5 или немного дольше. Нет, если у Вас что-то особенное, тогда уж..
По подробней можно.
Получается надо максимум ставить 275 а не 255? 255 поставил потому что не отключает РН. 250 РН отключает. А нижнее напряжение какое ставить надо?
Serge3leo написал: Реле, что б техника не ломалась, а не что б щёлкать «туды-сюды» по каждому пустяку
Я и не щелкаю, а спрашиваю.
ПPOPAБ написал: Вы хотя-бы пожалуйтесь, сетевая может просто не знать о ваших проблемах.
Измерю нормальным прибором и напишу письмо электрикам.
ПPOPAБ написал: stendapuss написал: У меня одного сообщения об ответах в теме на почту не приходят?
У всех и причем давно.
А зря, так лишнего человека на форум не затянешь. Постоянно страницу держать открытой или на форуме жить сутками?
06.01.2021 в 23:33:48
Вот как интересно я узнать должен, что ответ в теме появился? Накручивают посетителей что ли? ВООБЩЕ не удобно!!!
06.01.2021 в 23:41:04
stendapuss написал: stendapuss, ГОСТ EN 50550-2016 рекомендует не отключать при 255В, а отключать при 275В в течении 15 с (да и Меандр тоже советует не менее 270В) Ну и нижний предел разумно выбрать в районе не выше 155В
Что то я вообще запутался. Растолкуйте по подробней. Кто знает. Почему нижний не выше 155В. Если 200 поставить приборам веселей будет наверно. Вольт мало отключатся. Почему верхний 275 лучше 255? Спасибо
06.01.2021 в 23:46:18
stendapuss написал: Вот как интересно я узнать должен, что ответ в теме появился? Накручивают посетителей что ли? ВООБЩЕ не удобно!!!
stendapuss, жалуйтесь по адресу е-почты, указанной в этом комменте, если захотите, конечно (http://www.mastergrad.com/forums/t307306-zachem-vy-unichtozhili-blogi-mastergrada/?p=6945396#post6945396)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу