olodar
olodar
Новичок

Регистрация: 12.04.2020

Сообщений: 5

12.04.2020 в 12:07:05

Здравствуйте! Заменили старый электросчетчик (т.к. закончился срок поверки) на счётчик РИМ. Счётчик этот нестандартный - его поставили на опору, а нам дали пульт, по которому можно увидеть потребленную энергию, текущее потребление и разрешенную мощность. Проблема заключается в том, что из разрешенных 30 (на счетчике 32) кВт, счетчик самопроизвольно отрубается при потреблении 20 кВт, но может даже и на 10 отрубиться! На сайте поддержки РИМа сказано, что счетчик отрубается только в случае обрыва ноля, либо в случае превышения мощности. Разумеется не раз вызывали электриков, но они всегда аргументируют это тем, что у них всё нормально и что мы превышаем мощность, хотя мы её никогда не привышаем - максимум было 25 кВт, и то недолго. Что касается нашей стороны, то у нас всё впорядке - никакого КЗ или утечки тока нет, проводка вся в отличном состоянии. Земля есть. Также электрики сказали, что перекос фаз не влияет на его отключение. Собственно, я не знаю, что делать и как бороться с этим счётчиком. Из вариантов пока вижу такое - купить нормальный электросчетчик за свои деньги и поставить его во дворе.

1
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

12.04.2020 в 13:08:40

Хоть три, но если они не приняты никем, а вряд ли поставщик их примет, то считать будут по РИМ. Какие у вас там автоматы установлены, если не секрет?

0
olodar
olodar
Новичок

Регистрация: 12.04.2020

Сообщений: 5

12.04.2020 в 15:49:07

АлВас, Три чего? И какое отношение автоматы имеют ко счетчику?

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

12.04.2020 в 16:05:46

Счетчика, можно и один, и два, смысл тот же- ОНИ считать будут по своему, а не по вашим, пока не узаконите все. Чем вы измеряете мгновенное значение мощности, если пишете про 20 или 10 кВт?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

12.04.2020 в 16:08:23

olodar, 1.Какой конкретно РиМ у Вас стоит? 2.Какая именно нагрузка была включена в моменты отключения?

0
olodar
olodar
Новичок

Регистрация: 12.04.2020

Сообщений: 5

13.04.2020 в 14:11:41

АлВас,

Счетчика, можно и один, и два, смысл тот же- ОНИ считать будут по своему, а не по вашим, пока не узаконите все.

У нас и так всё "узаконено".

Чем вы измеряете мгновенное значение мощности, если пишете про 20 или 10 кВт?}}

Очевидно, как с помощью внутренних счетчиков, так и на пульте от РИМа.

СтранникXXI,

1.Какой конкретно РиМ у Вас стоит?}}

Модель точную не знаю т.к. счетчик дала компания "бесплатно", документов, соответственно, на него у меня нет. Но на пульте написано 040.03.

2.Какая именно нагрузка была включена в моменты отключения?

Отключается при любой нагрузке. Хоть при включении микроволновки, хоть при включении тэн(а, ов). А может и не отключаться даже если включить все приборы (около 31 кВт) и всё работает. То есть, как таковой закономерности от типа приборов нет.

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

13.04.2020 в 14:15:50

Пишите письма в инстанции, на сайте такое не решить. ...У нас и так всё "узаконено"...(с) поясните- что и как? Единый прибор законного учета и расчета- ваш РИМ, остальное- для самоудовлетворения.

0
Alekss
Alekss
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1390

13.04.2020 в 15:58:50

olodar написал: Модель точную не знаю т.к. счетчик дала компания "бесплатно", документов, соответственно, на него у меня нет.

Вариантов вроде как два https://www.rimtd.com/catalogue/odnofaznye-mnogotarifnye-schyotchiki Тарифов у Вас сколько?

olodar написал: Но на пульте написано 040.03.

Это только пульт https://www.rimtd.com/catalogue/komponenty-askue/distancionnyy-displey-rim-04003

0

Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.04.2020 в 16:09:31

olodar написал: Отключается при любой нагрузке. Хоть при включении микроволновки, хоть при включении тэн(а, ов). А может и не отключаться даже если включить все приборы (около 31 кВт) и всё работает. То есть, как таковой закономерности от типа приборов нет.

пусть меняют на новый; этот, похоже, бракованный

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

olodar
olodar
Новичок

Регистрация: 12.04.2020

Сообщений: 5

13.04.2020 в 17:08:41

АлВас,

Единый прибор законного учета и расчета- ваш РИМ

Ну вот, в чём проблема? Внутренние счетчики - для дополнительного контроля.

Alekss,

Тарифов у Вас сколько?

Один тариф. Только вы скинули на однофазные счётчики. Трёхфазная система у нас. Визуально, счётчик больше всего походит на РиМ 489.18-19 - https://www.rimtd.com/catalogue/trehfaznye-mnogotarifnye/rim-4890109-rim-4890208

ZooZoo,

пусть меняют на новый; этот, похоже, бракованный

Говорят, что с этим всё впорядке. Вобщем, когда-нибудь если решу проблему, то отпишусь.

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

13.04.2020 в 17:16:05

А, говорить они могут все. Впрочем, и вы говорите, точнее- пишите после каждого отключения, лучше при свидетелях. На какие токи у вас там автоматы после СЭ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу