antohabio
antohabio
Новичок

Регистрация: 15.04.2020

Москва

Сообщений: 7

15.04.2020 в 11:55:37

Добрый день. Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка. Схема предварительная, для себя, чтобы сориентироваться по стоимости.

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

15.04.2020 в 12:36:55

antohabio,

  1. Номинал вводного АВ?
  2. Что вы понимаете под словом "не отлючаемая линия". Остальные отключаемые? А чем? ))
  3. Духовой шкаф 25а? Модель , мощность?
  4. Добавить Реле напряжения на входе не хотим? Ну или "модное" защита от искрения?
  5. Стиралки, п\м есть?
0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.04.2020 в 13:33:14

antohabio, чем не устроили схемы форума? Дом какого года? Диф на холодильник и ДШ не устроил стоимостью? Водогрей, реле напряжения, посудомой, тёплый пол, кондей, электрику на балкон планируете? Свет под одним УЗО гарантированная проблема при аварии.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

O525
O525
Местный

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 154

15.04.2020 в 14:50:14

25а автоматы из схемы сразу выкинуть. нет таких розеток и не будет в доме квартире. если плита то 32а и 3х6. все остальное стандартно 10 16. кроме специальных где требудется типа сплит системы. все остальное купленное в магазине быттехники должно работать на 16а априори.

0

Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.


ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

15.04.2020 в 15:20:00

antohabio написал: Добрый день. Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка. Схема предварительная, для себя, чтобы сориентироваться по стоимости.

antohabio, здравствуйте посмотрите для начала соседние темы, где уже разобраны те ошибки и недочеты, что есть у вас в схеме как собираетесь не отключать неотключаемую линию? :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

antohabio
antohabio
Новичок

Регистрация: 15.04.2020

Москва

Сообщений: 7

15.04.2020 в 19:08:26

  1. По вводному автомату. Мне кажется, что там поставлено два однополюсных автомата на 25А, но как я прочитал, так делать нельзя (смысла в них получается нет). Рычажок у них соединен вместе, т.е. выключается включается одновременно. Фото прилогаю:

  1. Неотключаемая линия. Изначально хотел сделать на все автоматы, кроме холодильника и света в прихожей, дополнительный автомат, чтобы при долгом отсутствии выключать только его. Но от идеи отказался ввиду финансов.

  2. Духовой шкаф еще неизвестно когда будет. Решил сделать с запасом, так как они энергоемкие.

  3. Реле напряжения +-, может и не помешает.

  4. Стиральная машина в санузле, планировал розетку для нее включить в общую линию розеток в санузле. Или нужно отдельно?

  5. Посудомоечной не будет.

  6. Дом 60-х годов, кирпичная хрущевка. Щиток родной в квартире.

  7. Диффавтоматы дороже чем автомат+УЗО, остановился на них.

  8. Из техники только холодильник, стиралка, духовка + мелкая бытовая.

  9. Свет под одним УЗО - не проблема. Всегда лампу можно в розетку воткнуть.

  10. По поводу розетки под 25А, я думаю такие есть? или я не прав? Опять же, духовка еще непонятно какой мощности будет, на будущее хотел подстраховаться.

Извините, за долгий ответ.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.04.2020 в 19:32:34

antohabio написал: я думаю такие есть

Только не бытовые.

antohabio написал: Диффавтоматы дороже чем автомат+УЗО, остановился на них.

Можно ещё сэкономить-всё распределить под два УЗО.

antohabio написал: Духовой шкаф еще неизвестно когда будет. Решил сделать с запасом, так как они энергоемкие.

:confused: Если не экзотика - не больше 3,5 кВт.

antohabio написал: Дом 60-х годов,

Значит на квартиру выделено 3 кВт.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

15.04.2020 в 20:26:17

megrad написал: Значит на квартиру выделено 3 кВт.

Вводной (если его можно так назвать) 25А. antohabio, замените АВ 25А на 16А, выкиньте 2 УЗО, пару линий света можно сократить, розеточную линию кухни выделите отдельно, оставшиеся линии распределите между 2-мя УЗО.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.04.2020 в 20:33:25

СтранникXXI написал: Вводной (если его можно так назвать) 25А.

Ну да с 60 х стоит...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

15.04.2020 в 21:55:35

фото явным образом говорит о том, что тут надо вынуть из шахты старый щит, орехами сделать нормальное ответвление от стояка и установить новый предусмотрительно оставив доступ к шахте. далее двухполюсник Ц 25 на ввод, желательно прикрепить к нему максимальный расцепитель, на нагрузки можно смело брать автоматы с кривой Б особенное если ВРУ в другом подъезде.

0

человек-электрик

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

15.04.2020 в 22:21:22

megrad написал:

СтранникXXI написал: Вводной (если его можно так назвать) 25А.

Ну да с 60 х стоит...

megrad, Ваш сарказм совершенно не уместен. Пофиг, с какого времени он стоИт, если его поставила УК.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.