Добрый день. Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка. Схема предварительная, для себя, чтобы сориентироваться по стоимости.

15.04.2020 в 11:55:37
Добрый день. Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка. Схема предварительная, для себя, чтобы сориентироваться по стоимости.

15.04.2020 в 12:36:55
antohabio,
15.04.2020 в 13:33:14
antohabio, чем не устроили схемы форума? Дом какого года? Диф на холодильник и ДШ не устроил стоимостью? Водогрей, реле напряжения, посудомой, тёплый пол, кондей, электрику на балкон планируете? Свет под одним УЗО гарантированная проблема при аварии.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
15.04.2020 в 14:50:14
25а автоматы из схемы сразу выкинуть. нет таких розеток и не будет в доме квартире. если плита то 32а и 3х6. все остальное стандартно 10 16. кроме специальных где требудется типа сплит системы. все остальное купленное в магазине быттехники должно работать на 16а априори.
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
15.04.2020 в 15:20:00
antohabio написал: Добрый день. Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка. Схема предварительная, для себя, чтобы сориентироваться по стоимости.
antohabio, здравствуйте посмотрите для начала соседние темы, где уже разобраны те ошибки и недочеты, что есть у вас в схеме как собираетесь не отключать неотключаемую линию? :popcorn
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
15.04.2020 в 19:08:26

Неотключаемая линия. Изначально хотел сделать на все автоматы, кроме холодильника и света в прихожей, дополнительный автомат, чтобы при долгом отсутствии выключать только его. Но от идеи отказался ввиду финансов.
Духовой шкаф еще неизвестно когда будет. Решил сделать с запасом, так как они энергоемкие.
Реле напряжения +-, может и не помешает.
Стиральная машина в санузле, планировал розетку для нее включить в общую линию розеток в санузле. Или нужно отдельно?
Посудомоечной не будет.
Дом 60-х годов, кирпичная хрущевка. Щиток родной в квартире.
Диффавтоматы дороже чем автомат+УЗО, остановился на них.
Из техники только холодильник, стиралка, духовка + мелкая бытовая.
Свет под одним УЗО - не проблема. Всегда лампу можно в розетку воткнуть.
По поводу розетки под 25А, я думаю такие есть? или я не прав? Опять же, духовка еще непонятно какой мощности будет, на будущее хотел подстраховаться.
Извините, за долгий ответ.
15.04.2020 в 19:32:34
antohabio написал: я думаю такие есть
Только не бытовые.
antohabio написал: Диффавтоматы дороже чем автомат+УЗО, остановился на них.
Можно ещё сэкономить-всё распределить под два УЗО.
antohabio написал: Духовой шкаф еще неизвестно когда будет. Решил сделать с запасом, так как они энергоемкие.
:confused: Если не экзотика - не больше 3,5 кВт.
antohabio написал: Дом 60-х годов,
Значит на квартиру выделено 3 кВт.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
15.04.2020 в 20:26:17
megrad написал: Значит на квартиру выделено 3 кВт.
Вводной (если его можно так назвать) 25А. antohabio, замените АВ 25А на 16А, выкиньте 2 УЗО, пару линий света можно сократить, розеточную линию кухни выделите отдельно, оставшиеся линии распределите между 2-мя УЗО.
15.04.2020 в 20:33:25
СтранникXXI написал: Вводной (если его можно так назвать) 25А.
Ну да с 60 х стоит...
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
15.04.2020 в 21:55:35

фото явным образом говорит о том, что тут надо вынуть из шахты старый щит, орехами сделать нормальное ответвление от стояка и установить новый предусмотрительно оставив доступ к шахте. далее двухполюсник Ц 25 на ввод, желательно прикрепить к нему максимальный расцепитель, на нагрузки можно смело брать автоматы с кривой Б особенное если ВРУ в другом подъезде.
человек-электрик