jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

16.04.2020 в 00:26:43

СтранникXXI написал: если его поставила УК

какая разница кто поставил?

0

человек-электрик

antohabio
antohabio
Новичок

Регистрация: 15.04.2020

Москва

Сообщений: 7

16.04.2020 в 09:34:53

Посмотрите, пожалуйста. Я сократил число УЗО и автоматов, добавил реле напряжения. Я правильно понимаю, что номинал вводного УЗО должен быть равен номиналам остальных УЗО?

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

16.04.2020 в 09:40:05

antohabio, нет смысла во всех этих автоматах. Ток КЗ для 25ти амперного на вводе вполне может оказаться недостаточным, а нижестоящих автоматов нет селективности с вводным.

Проще говоря, вводной может не сработать, а остальные автоматы могут срабатывать вместо с вводным

0

человек-электрик

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

16.04.2020 в 10:47:35

antohabio,
Схема по прежнему бредятина. Вы не слышите советов. Неотключайка точно не нужна. 2-х УЗО достаточно на все.

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

16.04.2020 в 11:07:13

antohabio, Двух УЗО достаточно. Свет под разные УЗО. Много розеточных групп на одном АВ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

antohabio
antohabio
Новичок

Регистрация: 15.04.2020

Москва

Сообщений: 7

16.04.2020 в 11:16:27

dokar,

По номиналам все нормально?

0
antohabio
antohabio
Новичок

Регистрация: 15.04.2020

Москва

Сообщений: 7

16.04.2020 в 11:18:57

MaSeVi, добавить ещё автомат на розетки кухни?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

16.04.2020 в 11:24:35

antohabio написал: dokar,

По номиналам все нормально?

antohabio, Под каждым УЗО должен быть коктейль из розеток и света из разных зон квартиры , для бесперебойности, при срабатывании одного из УЗО . Думайте дальше.

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

16.04.2020 в 11:25:00

antohabio написал: MaSeVi, добавить ещё автомат на розетки кухни?

antohabio, да. И на стиральную тоже можно отдельный АВ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.04.2020 в 12:07:53

dokar написал: Думайте дальше.

:applause:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

16.04.2020 в 12:30:17

antohabio,
Выскажу свои мысли. Свет под одно УЗО. Какие могут быть минусы? Сработает вся квартира в темноте. А если проблему не удастся сразу устранить? Точно также с розетками, сработает УЗО и все , некуда воткнуться даже временно. Лучше разбить квартиру на кластеры по УЗО. Ну или в крайнем случае, хотя бы розетку в сам щиток добавить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.