Добрый день!

Поиск курил, форум читал, ничего не нашел. Если обсуждалось, дайте ссылку.

Приобрел две катушки кабеля ВВГнг(А)-LS РЭК Prysmian 3x2.5mm. И несколько удивился при разделке изоляции. Основная изоляция и тонкая жесткая оболочка с маркировкой.

Ранее как-то было проще, когда делал себе электрику несколько лет назад. Не проф электрик. В сети нашел одно видео где говорится, что вроде так и должно быть. Расскажите пожалуйста, кто больше в теме.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

17.04.2020 в 20:22:20

RRRAV, а в чем вопрос?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

RRRAV
RRRAV
Новичок

Регистрация: 17.04.2020

Москва

Сообщений: 4

17.04.2020 в 20:27:01

ZooZoo, что за новшество со вторым тонким слоем? опыт имею скромный, но электрику делал себе несколько раз, покупая разный кабель у разных поставщиков и марок. Всегда был один слой изоляции. Изменились стандарты? или это фишка Prysmian? Или именно так правильно, а раньше я фигню покупал?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

17.04.2020 в 20:33:38

RRRAV написал: что за новшество со вторым тонким слоем?

почему он тонкий? и каким он должен быть, по-вашему мнению? это внешняя изоляция, на нее (как и на все почти :) ) есть ГОСТ (номер не помню, но вы и сами легко в поиске найдете, если что)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

RRRAV
RRRAV
Новичок

Регистрация: 17.04.2020

Москва

Сообщений: 4

17.04.2020 в 20:39:41

ZooZoo, субъективно как хорошая термоусадка) знал бы я каким он должен быть - не спрашивал. ГОСТ посмотрю. По вашей реакции делаю вывод что так и должно быть, а ранее брал контрофакт. Валяется кусок того же ВВГнг(А)-LS 5*4мм кабельэлектроснаб 2020 года производства с отсылкой на тот же ГОСТ - вот на нем как раз привычная картина. Этого внешнего "тонкого" слоя нет.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

17.04.2020 в 20:48:21

RRRAV, отличный кабель

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

17.04.2020 в 20:54:44

RRRAV написал: ZooZoo, субъективно как хорошая термоусадка) знал бы я каким он должен быть - не спрашивал. ГОСТ посмотрю. По вашей реакции делаю вывод что так и должно быть, а ранее брал контрофакт. Валяется кусок того же ВВГнг(А)-LS 5*4мм кабельэлектроснаб 2020 года производства с отсылкой на тот же ГОСТ - вот на нем как раз привычная картина. Этого внешнего "тонкого" слоя нет.

RRRAV, если я не сильно ошибаюсь, то в России первыми именно так стал делать Севкабель давным-давно а затем и некоторые подтянулись, поскольку такой способ самый технологичный иногда хорошие/отл производители (тот же Конкорд, к примеру) сначала делают доп слой между проводящими жилами и внешней изоляцией (по типу NYM), хотя это и не обязательно при сечении до 10 или 16мм2 (не помню точно); просто разделывать удобнее, что играет на руку производителю кабеля

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

RRRAV
RRRAV
Новичок

Регистрация: 17.04.2020

Москва

Сообщений: 4

17.04.2020 в 21:00:53

ГОСТ почитал, но ответа не нашел) может не то читал))) В общем зря удивился, все в порядке. Благодарю за ответы и разъяснения, ZooZoo и юра Т

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.04.2020 в 21:49:25

RRRAV написал: что за новшество со вторым тонким слоем? опыт имею скромный, но электрику делал себе несколько раз, покупая разный кабель у разных поставщиков и марок. Всегда был один слой изоляции. Изменились стандарты? или это фишка Prysmian? Или именно так правильно, а раньше я фигню покупал?

Немного разные технологии производства. В основном с целью удешевления продукции. Потому что шланговая композиция ПВХ значительно дороже заполнителя. Да госты несколько изменились. Такой кабель должен был иметь маркировку ВВГз . з - заполнение.

RRRAV написал: Или именно так правильно, а раньше я фигню покупал?

И тогда и сейчас - оба варианта правильные.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

17.04.2020 в 22:13:45

Нынешний проще и легче в разделке . Хороший наполнитель снимается пальцами .

0

Да, ни фига.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.04.2020 в 00:13:18

dokar написал: Нынешний проще и легче в разделке . Хороший наполнитель снимается пальцами .

dokar, он и тридцать лет назад прекрасно разделывался. Только это был болгарский ВВГз или западногерманский NYM ...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.