22.04.2020 в 18:44:05
СтранникXXI написал: Чего-чего? :eek:
... неужели встретил специалиста по несимметрии ?
22.04.2020 в 18:58:54
mitric написал:
СтранникXXI написал: Чего-чего? :eek:
... неужели встретил специалиста по несимметрии ?
Помилуйте, специалист, по ходу дела, Вы, а я так, погулять вышел. :) Будьте добры, объясните мне, пожалуйста, как связаны
mitric написал: повышения напряжения до 380 В вместо 220
с
mitric написал: переводом сетей 6 кВ на 10 кВ
?
22.04.2020 в 19:00:05
:popcorn Вообще-то ПРОРАБА здесь очень не хватает, ибо отчасти это его хлеб .
22.04.2020 в 20:22:39
СтранникXXI написал: как связаны
в норме (по советским ПУЭ и нынешним Белорусским) для жилого сектора на подстанциях должен стоять трансформатор с соединением обмоток ВН (линейные 6 или 10 кВ) треугольником, а на НН звезда с нулем (фазные 220). В этом случае фазная нагрузка бытовых потребителей, как правило, однофазная, запитывается от линейных напряжений 6 или 10 кВ. Перегрузка на фазе 220 В вплоть до однофазного замыкания незначительно влияет на соседние две фазы. Токи кз большие и хорошо работает отсечка. В СССР было много сетей 6 кВ с правильными трансформаторами на подстанциях. Лет 15 назад активизация строительства загородного и сельского жилья обнаружила низкую пропускную способность сетей 6 кВ и принят курс на её повышение путем перевода подстанций на 10 кВ. Заменить все 30 000 трансформаторов на "правильные" новые финансово не осилить и началась беззатратная реконструкция подстанций путем переключения обмоток высшего напряжения с треугольника на звезду с изолированной нейтралью. Токи снизились в 1.7 раза и соответственно возрасла пропускная способность линий, напряжения на слабых линиях поднялись .... Врде бы всё прекрасно. Но, у релейшиков перестали срабатывать защиты при однофазных замыканиях, в сетях низкого напряжения многократно увеличилась несимметрия напряжений, короткие однофазные замыкания приводили к подъему напряжения до линейного, при этом отсечки перестали отключать такие кз ... В РЭСах,Кто пошустрее, начали избавляться от переделанных шестикиловольтных трансформаторов и ставить "правильные" десятикиловольтные. Но, много "модернизированных" 10 кВ трансформаторов продаются недорого в садовые товарищества и прочие поселки на радость их жителям.
23.04.2020 в 15:27:39
dokar написал: Вообще-то ПРОРАБА здесь очень не хватает, ибо отчасти это его хлеб .
И что вы хотите от меня услышать? Разобрать по каждому пункту этот бред, а юзверя раскатать в тонкий блинчик? По моему это откровенная провокация. (не с вашей стороны естественно) :( ... Но приступим помолясь.
mitric написал: есть опыт возгораний счетчиков из-за повышения напряжения до 380 В вместо 220 .... такого быть не могло
Действительно такого быть не могло. Так как любой счетчик выдерживает напряжение до 660 Вольт. Что могло быть?
mitric написал: программа Россетей по повышению пропускной способности линий переводом сетей 6 кВ на 10 кВ
Вообще-то это было еще в 69-х годах прошлого века... И в подавляющем большинстве регионов данная программа была выполнена в начале 70-х годов. Хотя 6 кВ применяется в промышленности (нефть, газ, карьеры) и кое-где в сельских местностях.
mitric написал: о схеме соединения обмоток трансформатора, в частности
Читаем:
"Для трансформаторов малой мощности (от 25 до 250 кВА), защищаемых предохранителями со стороны ВН, безусловное преимущество имеет схема соединения обмоток Y/Zн-11. Несколько меньший эффект дает схема Y/Yн-0. Схему D/Yн-11 для таких трансформаторов применять не следует. Схема соединения обмоток трансформаторов D/Yн-11 может применяться в сравнительно редких случаях для более мощных трансформаторов при необходимости ограничения тока однофазного КЗ с целью повышения устойчивости коммутационной аппаратуры."
mitric написал: в норме (по советским ПУЭ и нынешним Белорусским) для жилого сектора на подстанциях должен стоять трансформатор с соединением обмоток ВН (линейные 6 или 10 кВ) треугольником, а на НН звезда с нулем (фазные 220).
:nо: Смотреть выше.
mitric написал: Заменить все 30 000 трансформаторов на "правильные" новые финансово не осилить и началась беззатратная реконструкция подстанций путем переключения обмоток высшего напряжения с треугольника на звезду с изолированной нейтралью.
:swoon Подавляющее число тр-в 6/0.4 имеют схему Y/Yн-11 и не могут быть "переключены" на 10 кВ, кроме как заменой первичных обмоток.
mitric написал: Токи снизились в 1.7 раза и соответственно возрасла пропускная способность линий, напряжения на слабых линиях поднялись .... Врде бы всё прекрасно. Но, у релейшиков перестали срабатывать защиты при однофазных замыканиях
:cool: При переводе с 6 на 10 кВ пропускная способность сетей возрастает в три раза!
5.1.8. При выборе режима заземления нейтрали в сетях 6-35 кВ следует проводить технико-экономическое обоснование различных вариантов. В пределах селитебных территорий предпочтение следует отдавать режимам заземления нейтрали через низкоомное активное или индуктивное сопротивление.
Это в ЭУ с эффективно заземленной нейтралью ???
mitric написал: в сетях низкого напряжения многократно увеличилась несимметрия напряжений, короткие однофазные замыкания приводили к подъему напряжения до линейного, при этом отсечки перестали отключать такие кз ...
См. выше! Y/Zн-11 Но КЗ по 0,4 РЗА 10 никогда не видело и видеть не может!
mitric написал: Но, много "модернизированных" 10 кВ трансформаторов продаются недорого в садовые товарищества и прочие поселки на радость их жителям.
В правильных ремонтных трансформаторах нет ничего страшного.
25.04.2020 в 10:16:59
ПPOPAБ написал: Для трансформаторов малой мощности (от 25 до 250 кВА), защищаемых предохранителями со стороны ВН, безусловное преимущество имеет схема соединения обмоток Y/Zн-11. Несколько меньший эффект дает схема Y/Yн-0. Схему D/Yн-11 для таких трансформаторов применять не следует. Схема соединения обмоток трансформаторов D/Yн-11 может применяться в сравнительно редких случаях для более мощных трансформаторов при необходимости ограничения тока однофазного КЗ с целью повышения устойчивости коммутационной аппаратуры."
Если не секрет, откуда цитата?
ПPOPAБ написал: Подавляющее число тр-в 6/0.4 имеют схему Y/Yн-11
Вы в этом уверены? И потом, речь шла про переключение обмоток ВН с треугольника на звезду.
ПPOPAБ написал: При переводе с 6 на 10 кВ пропускная способность сетей возрастает в три раза!
Можете подтвердить расчетом?
25.04.2020 в 11:44:21
ПPOPAБ написал: Действительно такого быть не могло. Так как любой счетчик выдерживает напряжение до 660 Вольт. Что могло быть?
голые провода влэп 0.4 во время порывов ветра замыкались и на стороне 0.4 кВ возникали и импульсы и долговременные перенапряжения (фазные напряжения 380 В до срабатывания теплового реле, отсечка не срабатывала и предохранители на нн не отключали, причину я упомянул - схема обмоток подстанции Y/Yн)
ПPOPAБ написал: Несколько меньший эффект дает схема Y/Yн-0. Схему D/Yн-11 для таких трансформаторов применять не следует.
Вижимо, это данные от американских специалистов. О соединении зигзаг энергетики узнали не так давно, 5 лет назад смонтирован первый трансформатор в Томске, в Кузбассе тоже собирались монтировать тогда же .... хотя, в Справочнике энергетика за 1948 год эта схема рассмотрена.
ПPOPAБ написал: Вообще-то это было еще в 69-х годах прошлого века... И в подавляющем большинстве регионов данная программа была выполнена в начале 70-х годов.
не до конца .... сейчас дано задание в одной РЭС Татарстана перевести сельскую линию 6 кВ на напряжение 10 кВ и переключить обмотку ВН с треугольника на звезду.... Программа жива с описанными мною "бизнес находками" по вытеснению старья лохам
В Белоруссии есть запрет на подключение однофазных (бытовых) нагрузок к подстанциям Y/Yn, если трехфазная (двигательная) нагрузка составляет менее 70% .... логично для электриков
25.04.2020 в 12:04:17
СтранникXXI написал: а я так, погулять вышел
вот и наткнулись ... на нечто :killyourselfbywall: Я еще не дошел до корреляции пожаров в сельской местности с достижениями реконструкторов
25.04.2020 в 12:28:08
СтранникXXI написал: Если не секрет, откуда цитата?
СтранникXXI написал: Вы в этом уверены? И потом, речь шла про переключение обмоток ВН с треугольника на звезду.
Абсолютно уверен. Потому и пишу что что из десятки звезды треугольник на шестерку сделать можно... Но проблема не в звезде а именно в треугольнике. "Правильный" транс (< 400 КВА) на любое СН имеет схему Y/Zн-11 !!!
СтранникXXI написал: Можете подтвердить расчетом?
Могу, но не хочу. Потому что я не математик, а инженер. Я не заморачиваюсь формулами, а просто открываю требуемый документ. В декларации развития Россетей УРФО сей факт указан.
25.04.2020 в 13:17:48
ПPOPAБ написал: Выбирайте:
Вот цитата из, так сказать, первоисточника, откуда потом другие сайты передирали, причем, многие, не глядя. Журнал "Новости электротехники" № 5(41) за 2006г. "ВЫВОДЫ Для трансформаторов малой мощности (от 25 до 250 кВА), защищаемых предохранителями со стороны ВН, безусловное преимущество имеет схема соединения обмоток Y/Zн. Несколько меньший эффект дает схема D/Yн. Схему Y/Yн для таких трансформаторов применять не следует. Схема соединения обмоток трансформаторов Y/Yн может применяться в сравнительно редких случаях для более мощных трансформаторов при необходимости ограничения тока однофазного КЗ с целью повышения устойчивости коммутационной аппаратуры." У Вас все с точностью до наоборот.
ПPOPAБ написал: "Для трансформаторов малой мощности (от 25 до 250 кВА), защищаемых предохранителями со стороны ВН, безусловное преимущество имеет схема соединения обмоток Y/Zн-11. Несколько меньший эффект дает схема Y/Yн-0. Схему D/Yн-11 для таких трансформаторов применять не следует. Схема соединения обмоток трансформаторов D/Yн-11 может применяться в сравнительно редких случаях для более мощных трансформаторов при необходимости ограничения тока однофазного КЗ с целью повышения устойчивости коммутационной аппаратуры."
Вот здесь, думается, у Вас просто описка
ПPOPAБ написал: Подавляющее число тр-в 6/0.4 имеют схему Y/Yн-11
ибо такой схемы не существует и существовать не может. Вы явно имели ввиду Д/Yн-11. И все-таки, почему Д 6кВ по ВН нельзя переключить в Y 10кВ? В трех словах, буквально на пальцах? Просто интересно.
ПPOPAБ написал: Могу, но не хочу. Потому что я не математик, а инженер.
Любому инженеру совершенно очевидно следующее. При переключении с Д 6кВ на Y 10кВ фазные токи в обмотках остаются одинаковыми. Линейные токи в первом случае, как известно, больше фазных в 1,73 раза, а во втором - равны фазным. Получается, что линейные токи, по высокой стороне при прочих равных условиях уменьшаются в 1,73 раза, а не в 3 раза, как Вы утверждали.
25.04.2020 в 13:59:14
mitric написал: голые провода влэп 0.4 во время порывов ветра замыкались и на стороне 0.4 кВ возникали и импульсы и долговременные перенапряжения (фазные напряжения 380 В до срабатывания теплового реле, отсечка не срабатывала и предохранители на нн не отключали, причину я упомянул - схема обмоток подстанции Y/Yн)
Не болтайте ерундой! :mad: Причины, по порядку важности:
Схема первички △ может быть применене только на трансах от 630 КВА и выше что-бы не пожечь масляники и разъединители!
mitric написал: Вижимо, это данные от американских специалистов.
:D :D :D
mitric написал: О соединении зигзаг энергетики узнали не так давно, 5 лет назад смонтирован первый трансформатор в Томске, в Кузбассе тоже собирались монтировать тогда же .... хотя, в Справочнике энергетика за 1948 год эта схема рассмотрена.
Пятнадцать лет как для неучей написали:
А грамотные 45 лет назад читали Справочник по проектированию электроснабжения, линий электропередачи и сетей / Под ред. Большама Я.М., Круповича В.И., Самовера М.Л. и др. – М.: Энергия, 1975. – 696 с.
mitric написал: сейчас дано задание в одной РЭС Татарстана перевести сельскую линию 6 кВ на напряжение 10 кВ и переключить обмотку ВН с треугольника на звезду....
Для трансформаторов малой мощности (от 25 до 250 кВА), защищаемых предохранителями со стороны ВН, безусловное преимущество имеет схема соединения обмоток Y/Zн. Несколько меньший эффект дает схема D/Yн. Схему Y/Yн для таких трансформаторов применять не следует.
25.04.2020 в 14:08:12
СтранникXXI написал: ибо такой схемы не существует и существовать не может. Вы явно имели ввиду Д/Yн-11.
Недосмотрел, кривую цитату дёрнул.
СтранникXXI написал: И все-таки, почему Д 6кВ по ВН нельзя переключить в Y 10кВ? В трех словах, буквально на пальцах? Просто интересно.
Наоборот Y 6 кВ в Д 10 кВ переключить нельзя.
Зарапортовался с вами... Да тут еще дергают за руки. :o
25.04.2020 в 14:22:35
СтранникXXI написал: Любому инженеру совершенно очевидно следующее. При переключении с Д 6кВ на Y 10кВ фазные токи в обмотках остаются одинаковыми. Линейные токи в первом случае, как известно, больше фазных в 1,73 раза, а во втором - равны фазным. Получается, что линейные токи, по высокой стороне при прочих равных условиях уменьшаются в 1,73 раза, а не в 3 раза, как Вы утверждали.
Смысл в том, что при том же сечении проводов уменьшается падение напряжения, а не только снижается ток тр-ра. У Россетей в УРФО вышла такая цифра увеличения пропускной способности их сетей. Хотя ВСН 97-83 (тот который требовал отказа от 6 Кв) говорит о увеличении пропускной способности при переходе с 6 на 10 в два раза. РД 34.20.185-94 СО 153-34.20.185-94 его заменяющая не столь категорична.
ДБН В.2.5-27-2006 и ТКП 385-2012 у соседей вопрос схем соединения разжевывают дополнительно, видимо с учетом уровня образования современных проектировщиков...
25.04.2020 в 14:43:50
ПPOPAБ написал: Наоборот Y 6 кВ в Д 10 кВ переключить нельзя.
Разумеется, но об этом речь и не шла.
ПPOPAБ написал: Смысл в том, что при том же сечении проводов уменьшается падение напряжения, а не только снижается ток тр-ра.
А, ну если говорить о пропускной способности, как об "интегральном" показателе, если так можно выразиться.
25.04.2020 в 14:44:30
mitric написал: вот и наткнулись ... на нечто
Что Вы имеете ввиду под словом "нечто"?