mitric написал:
Для понимания сути обсуждаемого нарисуйте обмотки трехфазного трансформатора на ХХ, замкните фазу 220 на ноль и обнаружите , что источник закороченной фазы (фазная обмотка ВН 10 кв) запитана не от электростанции, а через две обмотки ....
:swoon
Теперь обратимся к трансформаторам со схемой соединения обмоток Y/Yн. Как известно, в обмотках, соединенных в звезду без выведенной нулевой точки, токи нулевой последовательности протекать не могут. Поэтому в режиме ОКЗ токи этой последовательности протекают только во вторичной обмотке трансформатора.
Совпадающие по фазе магнитные потоки нулевой последовательности, создаваемые токами вторичной обмотки, выходят за пределы магнитного сердечника и замыкаются через металлический кожух трансформатора (рис. 4). Это определяет значительно большую величину сопротивлений нулевой последовательности таких трансформаторов: R0 >> R1; X0 >> X1.
Вся проблема состоит в:
Если же в рассмотренном примере будет применен трансформатор со схемой соединения обмоток Y/Yн, то минимальный ток КЗ через предохранители составит лишь 22 А. Очевидно, что защитить электрооборудование предохранителями 6 кВ при таком токе невозможно.
Однако:
Недостатки трансформаторов со схемой соединения обмоток Y/Yн проявляются и в нормальных режимах работы при неравномерной загрузке фаз. Потери напряжения в более загруженной фазе могут резко возрасти по сравнению с менее за-груженными фазами, особенно при большой загрузке трансформатора и низком cos j нагрузки.
И из этого положения вы пытаетесь сделать фетиш... Абсолютно исключая все остальные факторы.
Начнем с того что для питания жилья в сельской местности должны применяться тр-ры 250-400 КВА. Для которых данные проблемы уже не имеют существенного значения.
mitric написал:
При ОЗЗ на НН кратность тока может не достигнуть 3-5-10In и время отключения вместо 0,01 будет секунды по тепловой характеристике.
Кратность тока зависит от полного сопротивления петли фаза-ноль которое вы упорно не желаете замечать.
И я вам другое скажу... Штатные АВ 63 А I = 12хn в ТП Y/Z 25 КВА никогда не сработают по максимальной отсечке!
Но моё дело маленькое - в протоколе указал НЕ СООТВЕТСТВУЕТ, а там пусть винегретик заказчика думает...
Но давайте вернемся к "вашим баранам":
1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.
...
В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с.
Соблюдать это требование обязан владелец электроустановки!