gleb65
gleb65
Новичок

Регистрация: 20.04.2020

Manaria

Сообщений: 4

20.04.2020 в 04:19:36

Подскажите пожалуйста, в чем могла быть проблема и что лучше предпринять.

В комнате проложен теплый пол Magnum, нагревательный кабель двужильный 194м, 3300 Watt. Работал год, не было никаких проблем. Пару дней назад вырубило автомат теплого пола. Снял термостат - фаза нагревательного кабеля оплавилась, остальное все чистое. Показало КЗ на фазе и нейтрали нагревательного кабеля. Изоляция холодного кабеля стала темного цвета. Разобрал стену до перехода в горячий кабель. Внешняя изоляция холодного кабеля черная и все сплавлено внутри в паре см от термостата, далее ближе к переходу в горячий кабель цвет с темного переходит на родной. Отрезал 30см кусок оплавленного холодного кабеля, КЗ не показывает. Сопротивление как по инструкции - 16 Ом.

Проверил термостат, тоже работает, подключил к другому полу.

В чем могла быть проблема? КЗ произошло на холодном кабеле… Да так, что 30см кабеля расплавило внутри. Можно ли просто замуфтовать и все? Либо причина может быть серьезная?

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

20.04.2020 в 06:20:02

Ну у вас вариантов то нет. Не будете же менять кабель. Муфтите и надейтесь что не повторится. Причин может быть множество. Вплоть до банального воздушного пузыря вокруг места повреждения

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.04.2020 в 12:13:17

Интересно, что обогревает кабель мощностью 3,3 кВт и длиной 194 метра.... Как там на собраниях по морально-бытовому разложению говорили? "Подробности давай!"(с)

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

20.04.2020 в 12:44:40

3 кВт теплого пола? И на какой это площади все?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.04.2020 в 12:48:21

gleb65 написал: В чем могла быть проблема? КЗ произошло на холодном кабеле… Да так, что 30см кабеля расплавило внутри. Можно ли просто замуфтовать и все? Либо причина может быть серьезная?

Погадаю немного :), а то скучно на карантине:

  1. заводской дефект изоляции между жилами (сплавление и, в итоге, утоньшение изоляции жил при заводской термоусадке внешней оболочки, если у них есть такая технология производства)
  2. повреждение изоляции (или самих проводящих жил) при укладке
  3. местный перегрев, но это из области фантастики, кмк
0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.04.2020 в 12:53:02

Rumato написал: что обогревает кабель мощностью 3,3 кВт и длиной 194 метра....

так обычно 150...180вт/м2, т.е. ничего особенного нет

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

gleb65
gleb65
Новичок

Регистрация: 20.04.2020

Manaria

Сообщений: 4

20.04.2020 в 15:19:55

Rumato, используется в качестве основного отопления в одной из комнат.

Спасибо за ответы. Думал над тем, могло ли это возникнуть из-за каких-нибудь проблем с горячем кабелем.

0
Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

20.04.2020 в 16:42:37

Да, проблема из-за нагревательного кабеля и технологичности изготовления производителем, т.к. высокая потребляемая мощность в 3.3 кВт для обычных нагревательных кабелей подразумевает соединение через переходную муфту холодного конца проводом 3х2.5 мм. В Вашем монолитном по внешней оболочке будет такое сечение кабеля? Другими словами холодный конец нагревательного кабеля также успешно нагревается, потому что малое сечение жил и слабый теплоотвод в гипсовой штукатурке, теплопроводность которой в 4 раза хуже стяжки в полу. Возьмите нормальный кабель 3х2.5 мм и примуфтируйте к нагревательной части кабеля дальше от КЗ. Факт метки перехода между силовыми и нагревательными жилами может не соответствовать действительности, что также нужно учитывать.

0
gleb65
gleb65
Новичок

Регистрация: 20.04.2020

Manaria

Сообщений: 4

20.04.2020 в 17:59:19

Ilun написал: Да, проблема из-за нагревательного кабеля и технологичности изготовления производителем, т.к. высокая потребляемая мощность в 3.3 кВт для обычных нагревательных кабелей подразумевает соединение через переходную муфту холодного конца проводом 3х2.5 мм. В Вашем монолитном по внешней оболочке будет такое сечение кабеля? Другими словами холодный конец нагревательного кабеля также успешно нагревается, потому что малое сечение жил и слабый теплоотвод в гипсовой штукатурке, теплопроводность которой в 4 раза хуже стяжки в полу. Возьмите нормальный кабель 3х2.5 мм и примуфтируйте к нагревательной части кабеля дальше от КЗ. Факт метки перехода между силовыми и нагревательными жилами может не соответствовать действительности, что также нужно учитывать.

Ilun, Да, на взгляд сечение жил холодного кабеля 1,5мм. К переходу в горячий сложно подобраться сейчас, если часть холодного останется родным (малая), остальная часть новая с 2.5мм жилами, то будет риск КЗ именно в той малой части "родного"? как следствие уже перегрев близлижащего горячего?

0
Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

20.04.2020 в 18:12:28

gleb65, надеюсь Вы понимаете. что для кабеля 3х1.5 мм это предельная токовая нагрузка и как справится с ней оставшаяся часть холодного конца, я не могу сказать, да и за марку нагревательного кабеля впервые слышу. Единственное, что могу посоветовать, это хорошо заделывайте штрабу по стене плиточным клеем для лучшего теплоотвода.

0
gleb65
gleb65
Новичок

Регистрация: 20.04.2020

Manaria

Сообщений: 4

20.04.2020 в 18:33:00

Ilun, А если как вариант понизить напряжение перед старым холодным концом? Понимаю, что и нагрева будет меньше, но его и так в избытке и на высокие температуры устанавливается редко.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу