Добрый день.
Дом панельный КОПЭ 2007 года постройки. В квартире делается новая проводка. В этажном щитке стоит Автомат 63А -> Счетчик -> УЗО ВАД2 50А 100мА.
В квартиру планирую поставить:
-
Вводной автомат
-
Реле напряжения
-
ПММ 16А
-
Cтиральная машинка+розетки ванной 16A
-
Холодильник + роутер 16A
-
Варочая панель 32A
-
Духовой шкаф 16A
-
Розетки фартук кухни 16A
-
Розетки коридор+кухня 16A
-
Розетки спальня 16A
-
Розетки гостиная (+1 розетка балкон "для зарядки тел.") 16A
-
Теплый пол балкон (400 Вт) 10A
-
Свет гостиная+балкон 10A
-
Свет кухня+туалет+ванна 10A
-
Свет спальня+коридор 10A
-
УЗО 1 (Варочная панель, духовка) 30Ма
-
УЗО 2 (ПММ, стиральная машина, свет кухня/туал/ванна) 10Ма
-
УЗО 3 (Розетки комнат/коридора, холодильник,свет комнат, теплый пол балкон) 30Ма
Получается 22-23 модуля. Теплый пол пока под вопросом.
Нормально ли все это влезет в щит на 24 модуля Hager Volta? Можно сократить на 1 автомат, объеденив розетки комнаты+гостиную. Если вручную выключить все автоматы кроме холодильника+роутер то возможна ситуация что холодильник отключит УЗО? Еще на линию холодильник+роутер думаю посадить систему защиты от протечек, но поскольку эта линия на одном узо с другими то она опять такие не "неотключаемая".
Или же брать щит 36 модулей и сделать в нем "лучше"?
- Диф автомат на холодильник+роутер + (система от протечек)
- Добавить выключатель нагрузки после.
- УЗО 1 (ПММ + стиральная машина/розетка ванна)
- УЗО 2 (варочная панель+духовой шкаф)
- УЗО 3 (розетки спальня, розетки фартук, свет гостиная/балкон)
- УЗО 4 (розетки гостиная, розетки кухня/кор, свет спальня/кор, свет кухня/су)
Получается 28 модулей. Что еще сюда добавить можно добавить?