Есть 4к квартира в панельном доме 94 года постройки. Плита - электрическая. Разводка со щита в подъезде на момент въезда сделана следующим образом:

  • автомат 25А, одна фаза 4 кв. алюминий - плита.
  • автомат 16А, 2.5 кв. алюминий - прихожая, 2 комнаты, туалет, ванная -автомат 16А, 2.5 кв. алюминий - коридор, 2 комнаты, кухня. Земля заведена только к плите, остальная проводка двужильная. Нагрузка: во всех комнатах освещение, ТВ, в трех - электроконвекторы, в одной - кондиционер, в двух по десктопному компу, в одной ресивер (под киловатт потребления максимум), лазерный МФУ, в ванной - стиралка, в туалете - накопительный водогрей (2 кВт), на кухне посудомойка, микроволновка, кофеварка, термопот и прочая мелочь. Делал ремонт на кухне, взял варку+духовку, посмотрел на вышеописанное безобразие с проводкой и кинул отдельную линию 3х2.5 медь от щита (отдельный автомат 16А) на духовку, варке оставил шину от плиты, кинул по плинтусам отдельную линию земли до розеток в ванной, туалете, кухне (посудомойка). Но аппетит приходит во время еды, понял, что по хорошему надо всю проводку менять в квартире (тем более что ей четверть века уже). Учитывая, что в квартире живем, то есть снести всё и построить новое в один момент нет возможности хочу сделать поэтапно:
  • кинуть один силовой кабель из подъезда и сделать квартирный щиток в коридоре, оставив в подъезде общий автомат и счетчик.
  • от щита под полом (лаги+фанера+ламинат) пробросить во всех помещения кабели (с запасом, чтобы точки потом до коробки доходил) и не включать их до разводки. По мере ремонта помещений отцеплять старую проводку и подключать на кабели от квартирного щита.

Исходя из вышеперечисленного вопросы:

  1. В подъезде хочу поставить автомат на 63А, кабель от подъезда до квартирного щита - 3х16 медь. Достаточно?
  2. В квартирном щите хочу сделать следующую разводку:
    • диффавтомат, 32А + 30мА+3х6 медь на варку
    • диффавтомат, 16А + 30мА+3х2.5 медь на духовку
    • диффавтомат, 16А + 30мА+3х2.5 медь на туалет
    • диффавтомат, 16А + 30мА+3х2.5 медь на ванную
    • по автомату 16А + 3х2.5 медь на каждую из комнат, кухню (кроме варки/духовки), коридор (6 штук в сумме). Общий рубильник в квартире не ставить – пользоваться подъездным. Какие недостатки в такой конструкции ? Что забыто ?
  3. Освещение буду запитывать от тех же линий, что и розетки соответствующей комнаты, смысла в отдельных линиях на освещение не вижу (покритикуйте – зачем оно надо).
  4. Какие лучше автоматы (как дифференциальные, так и простые) ? Какой щиток под них (накладной на стену – не встраиваемый). Насколько дурацкий вариант вместо двух диффавтоматов 32А (варка, по факту у нее входе 2 фазы по 16А, общий 0 и земля, то есть 4 провода) и 16А (духовка), поставить один трехфазный на 16А+30мА ?
  5. Чем плох вариант подключения фазы входного кабеля к гребенке автоматов квартирного щита просто через болт (в гребенке сверлится отверстие, провод кольцуется и болтом с шайбой прижимается непосредственно к шине, все это сверх изолируется той же термоусадкой) ? Вроде переходное сопротивление минимальное.
  6. Учитывая прокладку под линий во все комнаты под деревянным полом – что еще, кроме прокладки ВВГнг-LS в ПВХ гофре еще надо ?
  7. Как я правильно понимаю стандартная проводка симметричная вход-выход. То есть в качестве времянки (до ремонта комнаты и замены в ней проводки) можно отцепить в коробке (сверху стены) разводку от входа и довести кабель от нового щита до любой розетки внизу подать на старую проводку комнаты? Или ну его такие извращения ?

Сам ни разу не электрик, прошу гнилыми помидорами не кидаться, а критиковать конструктивно. Сторонних электриков тоже прошу не предлагать (во, первых весь опыт найма народу по любым вопросам кончался переделкой после них, во вторых как я говорил – квартира жилая и левые люди, которые долго будут бродить по квартире – не вариант).

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

26.04.2020 в 13:49:36

Грустный Суслик написал: от щита под полом (лаги+фанера+ламинат) пробросить во всех помещения кабел

Плохой вариант. Просто нужно делать и подключать помещения последовательно, коридор в последнюю очередь.

Грустный Суслик написал: В подъезде хочу поставить автомат на 63А

Хочу тут не работает, сколько на квартиру выделено - такой и автомат.

0
Грустный Суслик
Грустный Суслик
Новичок

Регистрация: 26.04.2020

Екатеринбург

Сообщений: 32

26.04.2020 в 14:25:44

strider1978 написал: Плохой вариант. Просто нужно делать и подключать помещения последовательно, коридор в последнюю очередь.

Поясните пожалуйста где именно тогда разводить кабели по помещениям, если не под полом коридора ? И чем собственно плох вариант ?

strider1978 написал: Хочу тут не работает, сколько на квартиру выделено - такой и автомат.

Сейчас 25+3х16=73А в сумме без общего ограничения, то есть 63 никак не больше этого. Вопрос - по технике - нормально ли ? Если нормально то дальше уже мой вопрос переговоров с ТСЖшным электриком.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

26.04.2020 в 14:37:21

Грустный Суслик написал: И чем собственно плох вариант ?

Просто поверьте - не нужно под деревянным полом, да ещё и на будущее что-то закладывать.

Грустный Суслик написал: Сейчас 25+3х16=73А в сумме без общего ограничения, то есть 63 никак не больше этого.

Это не так работает, и никакой электрик, главный инженер и энергетик этого не изменят. Кто хочет больше - берёт квартиру с тремя фазами.

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7571

26.04.2020 в 14:41:12

Грустный Суслик, В подъезде хочу поставить автомат на 63А, кабель от подъезда до квартирного щита - 3х16 медь. Достаточно?, :a да чего-уж, кидайте сразу 3х95мм2. Если к смесителю мойки присоединить трбу 50мм думайте воды в 10 раз больше выльется за тот же промежуток времени?

0
Грустный Суслик
Грустный Суслик
Новичок

Регистрация: 26.04.2020

Екатеринбург

Сообщений: 32

26.04.2020 в 14:56:32

dmitrovski написал: да чего-уж, кидайте сразу 3х95мм2.

А можно поподробнее ? На 63А нужно не менее 10 кв меди, по правилам нормального проектирования взял с запасом - на одну ступеньку больше. При прокладке в трубке так и вовсе 16 кв это минимум на такой ток. Что не так ?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

26.04.2020 в 15:00:09

Может не стоит раз

Грустный Суслик написал: Сам ни разу не электрик

Предполагать сечения и номиналы? Спросите, Вам подскажут. Для начала предметного диалога - фото щитка (автоматов и стояков) подойдут.

0
Грустный Суслик
Грустный Суслик
Новичок

Регистрация: 26.04.2020

Екатеринбург

Сообщений: 32

26.04.2020 в 15:12:26

strider1978 написал: Предполагать сечения и номиналы? Спросите, Вам подскажут.

Я описал потребителей и их раскладку. Погулил правила расчета сечений и по ним определил необходимые для такой нагрузки. Неправильно определил ? Какие еще нюансы, кроме нагрузки надо учесть ?

strider1978 написал: Для начала предметного диалога - фото щитка (автоматов и стояков)

Каких автоматов и каких стояков ? В подъезде я сам делать ничего не собираюсь, кроме прокладки кабеля до щита. Подключать в щите все будет штатный ТСЖшный электрик. Все мои вопросы были по разводке в квартире, которая его не касается. Есть по ним предложения ?

strider1978 написал: Может не стоит раз

А что, жить с вышеописанной порноэлектрографией ? Или считаете что нормально все сейчас ?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

26.04.2020 в 15:17:15

Грустный Суслик написал: жить с вышеописанной порноэлектрографией ?

Электрогра́фия (ксерогра́фия) — метод репрогра́фии, использующий для переноса тонера (сухих чернил) электрический заряд. На принципе электрографии работают лазерные принтеры и копировальные аппараты.

Соотв. ксерокопирование порноматериалов (журналы, карты etc.) - это она и есть! :a

Грустный Суслик написал: Или считаете что нормально все сейчас ?

Более-менее. Можно менять, можно не менять.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

26.04.2020 в 15:27:49

Грустный Суслик написал: Или считаете что нормально все сейчас ?

Сейчас Вы собираетесь сделать ерунду. Насколько ерундовой она получится, сколько будет стоить, и как удобно и безопасно ей будет пользоваться - неизвестно. Таких решений "я сделал сам и мне нормально" я видел достаточно. Ни один вариант из них (за редким исключением слаботочки) не был исполнен надлежащим образом. На момент окончания работ всё может полностью функционировать, не искрить, включаться-отключаться. А по факту проводка в аварийном состоянии, попытка ремонта, изменения схемы, добавления функционала и пр. взаимодействие выводит из строя весь сегмент (комнату, линию).

0
Грустный Суслик
Грустный Суслик
Новичок

Регистрация: 26.04.2020

Екатеринбург

Сообщений: 32

26.04.2020 в 16:00:14

Radio написал: Более-менее. Можно менять, можно не менять

Вышибающий автомат при включенном на полную мощность водогрее на фоне стиралки - это нормально ? Или при включенном утюге на фоне полной мощности конвекторов ? Замерцавшее освещение в коридоре (где-то в проходной коробке видимо контакт развалился), пришлось отдельно его подцепить с другой точки той же линии - тоже свидетельство хорошо работающей проводки ?

strider1978 написал: Сейчас Вы собираетесь сделать ерунду.

Вот прежде чем делать я хочу понять ерунду ли я делаю. Вы говорите - ерунду. В чем конкретно ерунда и как сделать, чтобы была не ерунда ? А то все как-то слишком общо и намеками говорите.