maddas666
maddas666
Новичок

Регистрация: 26.04.2020

Йошкар-Ола

Сообщений: 4

26.04.2020 в 15:04:09

Здравствуйте! От вводного электрощитка на кухню проложен отдельный медный ГОСТ кабель 3х2.5. На него планируется подключение двух потребителей суммарной мощностью 5.3 кВт (посудомойка и духовой шкаф). Будет ли допустима следующая схема подключения электропроводки:

  1. В электрощитке подключаем кабель к 20А автомату.
  2. На кухне монтируем блок из двух 16А автоматов, на каждый из автоматов вешаем по жирному потребителю.

Сейчас схема такая: от щитка кабель идет от 16А автомата, т.е. на одном автомате будут висеть два жирных потребителя. Проложить дополнительный кабель в кухню уже не представляется возможным. Видел расчеты, где используется коэффициент одновременного использования 0.7, т.е. 5.3 * 0.7 = 3.7 кВт, что примерно соответствует нагрузке на один 16А автомат, но не хотелось бы впритык. Если исходить из расчетных таблиц в интернете, то сам кабель должен держать такую нагрузку.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

26.04.2020 в 15:05:27

maddas666 написал: На кухне монтируем блок из двух 16А автоматов, на каждый из автоматов вешаем

А это зачем? Достаточно просто распаечной коробки на две эти розетки.

0
maddas666
maddas666
Новичок

Регистрация: 26.04.2020

Йошкар-Ола

Сообщений: 4

26.04.2020 в 15:14:54

Radio написал:

maddas666 написал: На кухне монтируем блок из двух 16А автоматов, на каждый из автоматов вешаем

А это зачем? Достаточно просто распаечной коробки на две эти розетки.

Radio, в соседних ветках читал, если начнется перегрузка на 16А розетке, то 20А автомат еще не сработает.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

26.04.2020 в 15:19:05

maddas666, по какой причине у вас должен начаться перегруз на 16А розетке? Вы планируете туда еще переноски включать с обогревателями? :a

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.04.2020 в 16:15:08

В электрощитке подключаем кабель к 20А автомату. На кухне монтируем блок из двух 16А автоматов, на каждый из автоматов вешаем по жирному потребителю.

Хрень полная. Автомат на 16А и не трахать никому мозг. Начитаются...

0
maddas666
maddas666
Новичок

Регистрация: 26.04.2020

Йошкар-Ола

Сообщений: 4

26.04.2020 в 16:39:03

Rumato написал:

В электрощитке подключаем кабель к 20А автомату. На кухне монтируем блок из двух 16А автоматов, на каждый из автоматов вешаем по жирному потребителю.

Хрень полная. Автомат на 16А и не трахать никому мозг. Начитаются...

Rumato, если честно, то я только за такой вариант. Но не будет ли вышибать 16А при одновременной работе на максимальной мощности?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.04.2020 в 16:43:23

maddas666 написал: Но не будет ли вышибать 16А при одновременной работе на максимальной мощности?

Хотите 100% гарантии,то тогда сделайте как сказал Radio и вместо 16А,поставьте 20А :yu:

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.04.2020 в 16:49:35

maddas666, У меня на одном кабеле 3×2,5 и автомате 16А работают - духовка, стиралка, посудомойка, холодильник, морозилка, 3 мультиварки, чайник. 4 года жду, когда начнёт "вышибать".

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

26.04.2020 в 18:54:05

maddas666, Махонький вопросик: духовка по ночам готовить будет и счетчик двухтарифный ?

0

Да, ни фига.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.04.2020 в 19:57:16

maddas666 написал: Если исходить из расчетных таблиц в интернете, то сам кабель должен держать такую нагрузку.

То сечение кабеля согласовано с характеристикой АВ С25.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

26.04.2020 в 21:03:52

maddas666 написал: Сейчас схема такая: от щитка кабель идет от 16А автомата, т.е. на одном автомате будут висеть два жирных потребителя.

Так пускай и остаётся , всё прекрасно сделано .

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу