27.04.2020 в 11:28:51

Rumato написал: 4 года жду, когда начнёт "вышибать".

А АВ то рабочий - может он уже не может на перегруз срабатывать.

maddas666 написал: На него планируется подключение двух потребителей суммарной мощностью 5.3 кВт (посудомойка и духовой шкаф).

Будете использовать поочерёдно.

maddas666 написал: Если исходить из расчетных таблиц в интернете, то сам кабель должен держать такую нагрузку.

Не продолжительно. хотя как повезёт. пример есть:

Rumato написал: 4 года жду, когда начнёт "вышибать".

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.04.2020 в 12:50:37

megrad, Автомат третий, не могут же они все быть сломаны...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.04.2020 в 13:12:53

Rumato написал: Автомат третий,

Переведите?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

27.04.2020 в 13:15:45

Хочется вбросить насчет номиналов, но не буду :)

Если у вас качественный кабель (не 1,3 квадрата по факту как иногда бывает), согласен с высказанным ранее мнением что 20А подойдет.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

maddas666
maddas666
Новичок

Регистрация: 26.04.2020

Йошкар-Ола

Сообщений: 4

27.04.2020 в 15:40:07

dokar написал: maddas666, Махонький вопросик: духовка по ночам готовить будет и счетчик двухтарифный ?

dokar, нет, счетчик не двухтарифный и использоваться будет не по ночам.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.04.2020 в 19:57:39

Alexey_Spb написал: Хочется вбросить насчет номиналов, но не буду :)

:D Оло-ло...

https://gost.ruscable.ru/Index/0/736.htm

:p

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.04.2020 в 21:53:03

megrad, Сначала стоял один автомат С25, потом я его поменял на С16, затем ещё раз поменял на другой С16. Картина не меняется. Все автоматы АВВ.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

27.04.2020 в 22:19:59

ПPOPAБ написал:

Alexey_Spb написал: Хочется вбросить насчет номиналов, но не буду :)

:D Оло-ло...

https://gost.ruscable.ru/Index/0/736.htm

:p

ПPOPAБ это при температуре жил 70*С
И кстати, как Вам удаётся дистанционно проверить соответствуют жилы кабеля ГОСТ или нет?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

27.04.2020 в 22:37:18

Alex___dr написал: это при температуре жил 70*С

70*С - длительно допустимая температура жил. Что Вас смущает?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

27.04.2020 в 23:11:45

СтранникXXI написал: 70*С - длительно допустимая температура жил. Что Вас смущает?

Если провод греется, значит на нём есть заметные потери... Не понимаю, зачем использовать провод в предельных режимах?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

27.04.2020 в 23:31:48

Alex___dr написал: зачем использовать провод в предельных режимах?

А кто собирается это делать? По условию там всего лишь духовка и посудомойка. Ни тот, ни другой девайс, ни даже их совокупность, не обеспечивают сколь-нибудь заметной длительности. Посему и говорить о предельных режимах некорректно.