Gonzzo
Gonzzo
Местный

Регистрация: 07.10.2017

Russia

Сообщений: 311

29.04.2020 в 10:21:15

Здравствуйте. Имеется 2 дома на дачном участке, жилой (новый) и подсобка, сейчас щит со счетчиком стоит внутри подсобки, хотим чтобы от этого щитка подвели кабель к новому дому и установили там щиток с автоматами предназначенных только для нового дома. Вопрос, какая должна быть схема, если в подсобке: вводной автомат + счетчик + рубильник? + УЗО + автоматы на свет и розетки, а в новом доме: рубильник? + УЗО + автоматы на свет и розетки, при этом, в случае срабатывания УЗО не бегать в подсобку, чтобы восстановить электричество в новом доме. Т.к. в квартире стоило дотронуться фазы и нуля или земли (при монтаже розеток), точно не помню - отлючалось УЗО и вводной автомат в общем щите...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.04.2020 в 12:02:05

Gonzzo написал: стоило дотронуться фазы и нуля или земли (при монтаже розеток), точно не помню - отлючалось УЗО и вводной автомат в общем щите...

Фаза на ноль(землю) - КЗ, сработили все АВ в линии так как скорей всего у Вас нет селективности для этого случая. ссылка Ноль на землю - сработало УЗО.

Gonzzo написал: Вопрос, какая должна быть схема, если в подсобке: вводной автомат + счетчик + рубильник? + УЗО + автоматы на свет и розетки, а в новом доме: рубильник? + УЗО + автоматы на свет и розетки, при этом, в случае срабатывания УЗО не бегать в подсобку, чтобы восстановить электричество в новом доме.

Ставите селективное УЗО. ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу