07.05.2020 в 19:16:14

СтранникXXI написал: Для чего?

Для самого автомата?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.05.2020 в 20:10:00

Naiveboy написал: Для самого автомата?

А что с ним должно случиться ? Он стоит себе спокойно, выполняет своей функции, на Ваши рубильник и УЗО ему пофигу.

0

Грубый, но справедливый

Naiveboy
Naiveboy
Новичок

Регистрация: 04.05.2020

Балашиха

Сообщений: 18

08.05.2020 в 07:33:04

Да прочитал тут в одной статье:

Например, при энергопотреблении стиральной машинки 2,4 кВт, освещения 1,1 кВт и других приборов 2,8 кВт, УЗО должно пропускать (2400+1100+2800)/220=28 А. В этом случае, при номинальном токе устройства защитного отключения 30 А, оно не перегорит даже при одновременной работе всей бытовой техники и освещения.

Вот и занервничал.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20492

08.05.2020 в 08:01:21

Naiveboy написал: Да прочитал тут в одной статье:

Например, при энергопотреблении стиральной машинки 2,4 кВт, освещения 1,1 кВт и других приборов 2,8 кВт, УЗО должно пропускать (2400+1100+2800)/220=28 А. В этом случае, при номинальном токе устройства защитного отключения 30 А, оно не перегорит даже при одновременной работе всей бытовой техники и освещения.

Вот и занервничал.

Naiveboy, УЗО не "перегорит" в указанном вами примере, даже если оно будет на 25А номинального тока.

0
Naiveboy
Naiveboy
Новичок

Регистрация: 04.05.2020

Балашиха

Сообщений: 18

08.05.2020 в 15:24:11

dokar написал: УЗО не "перегорит" в указанном вами примере, даже если оно будет на 25А номинального тока.

Спасибо. Я беспокоился о дифавтомате на 50А в коридоре. Но кажется разобрался. Для узо, маркировка С50 означает, что оно спокойно работает при таком токе. Если ток будет больше, то оно может сгореть. Для автомата, маркировка 50А означает, что если ток будет больше, то через некоторое время автомат отключит линию. В моем случае, единственное на что влияет С50 вместо С63 в коридорном щитке, это что дифавтомат в коридорном щитке сработает, если приборы в квартире вместе превысят 50А, а не 63А. И так понимаю, что если два одинаковых автомата стоят друг за другом, то нельзя определить какой сработает первым?

0
Naiveboy
Naiveboy
Новичок

Регистрация: 04.05.2020

Балашиха

Сообщений: 18

08.05.2020 в 20:45:51

dokar, Спасибо.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

10.05.2020 в 11:26:21

SV2020 написал: Привет всем! У меня аналогичное счастие как и у топикстартера. Буду рад любой критике схемы и советам бывалых форумчан. Вводной автомат в подъезде 50 однополюсный, узо в поьезде 63. Разводка в доме кабелем 2,5 и 1,5. На индукционную панель ( 2 комфорки) и духовой шкаф кабель 4.

SV2020, Вы не нарисовали откуда берётся ноль на второй ряд модулей.

0

Вечный студент

SV2020
SV2020
Новичок

Регистрация: 05.05.2020

Одинцово

Сообщений: 9

10.05.2020 в 21:18:18

MrGalaxy написал:

SV2020 написал: Привет всем! У меня аналогичное счастие как и у топикстартера. Буду рад любой критике схемы и советам бывалых форумчан. Вводной автомат в подъезде 50 однополюсный, узо в поьезде 63. Разводка в доме кабелем 2,5 и 1,5. На индукционную панель ( 2 комфорки) и духовой шкаф кабель 4.

SV2020, Вы не нарисовали откуда берётся ноль на второй ряд модулей.

MrGalaxy, спасибо что заметили.

Ни на первой ни на обновленной схеме ноль не нарисован.
По самой схеме можете что-то порекомендовать?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

10.05.2020 в 22:22:35

SV2020 написал: По самой схеме можете что-то порекомендовать?

SV2020, дополню тех, кто отвечал до меня: Отдельная линия на вытяжку в ванной лишняя, обычно вентилятор запитывают от освещения. Если хотите его включать независимо от света, можно поставить просто двойной выключатель. Если СМ будет не в ванной, то в ванную надо проложить линию для розеток. Отдельная линия под СВЧ лишняя, у Вас и так на кухню проложено несколько линий.

0

Вечный студент

SV2020
SV2020
Новичок

Регистрация: 05.05.2020

Одинцово

Сообщений: 9

11.05.2020 в 00:46:23

MrGalaxy написал:

SV2020 написал: По самой схеме можете что-то порекомендовать?

SV2020, дополню тех, кто отвечал до меня: Отдельная линия на вытяжку в ванной лишняя, обычно вентилятор запитывают от освещения. Если хотите его включать независимо от света, можно поставить просто двойной выключатель. Если СМ будет не в ванной, то в ванную надо проложить линию для розеток. Отдельная линия под СВЧ лишняя, у Вас и так на кухню проложено несколько линий.

MrGalaxy, да на вентилятор вытяжки линия лишняя. Спасибо. Уберу. СМ в ванной и розетки там же. СВЧ встроенная и ее розетка в шкафу немного поодаль от розеток фартука на которые и так нагрузка будет значительная если два потребителя одновременно работают ( чайник + кофеварка или мультиварка).

0