SV2020
SV2020
Новичок

Регистрация: 05.05.2020

Одинцово

Сообщений: 9

05.05.2020 в 13:27:49

Привет всем! У меня аналогичное счастие как и у топикстартера. Буду рад любой критике схемы и советам бывалых форумчан. Вводной автомат в подъезде 50 однополюсный, узо в поьезде 63. Разводка в доме кабелем 2,5 и 1,5. На индукционную панель ( 2 комфорки) и духовой шкаф кабель 4.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20835

05.05.2020 в 14:13:48

SV2020 написал: аналогичное счастие как и у топикстартера

совершенно другая история, но с типичным перебором и следованием интернет мифов. Минимум 5-6 групп можно сократить.

0

Да, ни фига.

SV2020
SV2020
Новичок

Регистрация: 05.05.2020

Одинцово

Сообщений: 9

05.05.2020 в 14:21:37

dokar, спасибо за комментарий! Я бы и рад сократить так как это удешивило бы проект. Но например в комнате 3 группы розеток и все на разных стенах. Шлейфом не хотел тенуть их все на одну линию. Да и что там сократилось бы? 1-2 автомата 16? Основные затраты по УЗО и сомнения не ошибся ли в выборе оборудования. Это правда что часть знаний из интернета. Учиться на проектировщика схем уже поздновато :) Буду рад если укажите где именно я перебрал в схеме.

0
SV2020
SV2020
Новичок

Регистрация: 05.05.2020

Одинцово

Сообщений: 9

05.05.2020 в 14:28:58

dokar, с учетом того что, в схеме всего 5 групп, то такое сокращение приведет к полному исключению автоматики. Это что-то типа Один вводной автомат на 40 и одно УЗО на 63 и щиток на 12 модулей ;) Дешево и сердито, но пока есть возможность собрать щиток посложнее)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21224

05.05.2020 в 14:53:36

SV2020 написал: Но например в комнате 3 группы розеток и все на разных стенах. Шлейфом не хотел тенуть их все на одну линию.

Разве распаячные коробки еще не изобрели? Шлепается на потолок одна коробка, в неё входит один кабель из щита, и выходят три кабеля на блоки розеток. Все довольны, счастливы, поют и танцуют.

SV2020 написал: Да и что там сократилось бы? 1-2 автомата 16?

Это уже не так мало. Еще кабеля десятка полтора-два метров + его прокладка + его разделка и укладка в щите.

SV2020 написал: Основные затраты по УЗО

Пять узо в однушку? Вы серьезно? :a Вам двух за глаза на всё.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21224

05.05.2020 в 14:57:25

SV2020 написал: с учетом того что, в схеме всего 5 групп

Я насчитал почему-то 20. В их числе такие смешные группы, как "вент. ванн.", "вытяж.", "бра", "роз. свч".

Щиток скомпонован крайне бестолково, оборудование напихано как попало.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20835

05.05.2020 в 14:58:12

SV2020 написал: в схеме всего 5 групп,

Это только на ваш взгляд.

SV2020 написал: собрать щиток посложнее)

Тогда на каждую розетку и лампочку, свой автомат. ;)
И будет вам счастие, без всяких обсуждений. :yu:

0

Да, ни фига.

SV2020
SV2020
Новичок

Регистрация: 05.05.2020

Одинцово

Сообщений: 9

05.05.2020 в 15:14:36

Radio, благодарю за комментарий! Мне тоже кажется что есть некий перегиб, но есть объяснения на некоторые "комичные" моменты. СВЧ и Вытяжка кухни встраиваемые и в шкафах кухонного гарнитура для них заранее предусмотрены розетки. Соединить все это как и розетки комнаты можно было бы в одну кучу, но расстояние до щитка настолько мало (маленькая кв. студия) что проще дотянуть кабель которого было в избытке чем устраивать необслуживаемую распайку под потолком. Свет коридора и комнаты на двух разных линиях и двух разных проходных выключателях и объединить их с светильником бра или светом санузла затруднительно. Вытяжка санузла включается отдельно от света своим выключателем, и это так близко к щитку что метр кабеля не критичен. Так как практически все линии проложены и относительно недорогие Legrand С10 и С16 в уже наличии давно, то больше вопрос по подбору УЗО. Возможно их хватило бы 2-3 вместо 5ти?

0
SV2020
SV2020
Новичок

Регистрация: 05.05.2020

Одинцово

Сообщений: 9

05.05.2020 в 15:17:13

Radio, я только рад буду исключить из схемы 3 "лишних" УЗО. Как в этом случае лучше обЪединить существующие группы автоматов при условии что все линии так и останутся?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21224

05.05.2020 в 15:20:36

SV2020 написал: Как в этом случае лучше обЪединить существующие группы автоматов при условии что все линии так и останутся?

Посчитать все существующие группы автоматов и разделить их на желаемое количество узо.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21224

05.05.2020 в 15:25:32

SV2020 написал: маленькая кв. студия

Это еще и студия! :eek: Двадцать групп, Карл! :net:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу