Naiveboy написал:
Т.е. на кухне оставить три линии
ну ладно , если нет никаких хухры-мухры с " люди мы бедные , денег нет " обычно делаю так :
- ВП , 3х6 и С32А
- ДШ , 3х2.5 и С16А
- ППМ , 3х2.5 и С16А
- Розетки РП , 3х2.5 и С16А
- Холодильник / Морозилка , 3х2.5 и С16А ( почти всегда стараюсь выделить на всякий случай )
- Розетки дополнительные ( ТВ и прочие пылесосы ) , 3х2.5 и С16А
- Сплит , 3х2.5 и С16А
- Свет , 3х1.5 и С10А
Не у всех же кухни по 100 м2 , потому и написал
serj12 написал:
просто 3х2.5 на духовку и проч . по 16 А ВА
Naiveboy написал:
если еще включить чайник на 2 кв
Это вам не попадались чайники на 5 кВт ...
Naiveboy написал:
Не мало будет 2,5 и 16а?
Нет . Был опыт . И ПММ , и ДШ , и СВЧ - печь , и чайник - сушилка - хлебопечь - мультиварка впроизвольном порядке под С16А , хоть бы раз что-нибудь :o