08.05.2020 в 10:29:48
Здравствуйте! Имеется проточный водонагреватель Термекс на 8КВт, который рекомендуется инструкцией подключать проводом 4мм². Кабель 3х4 в воздухе держит 35А. Хотелось бы с запасом кабель, т.е. 3х6, но он жёсткий. Так вот вопрос можно ли водогрей подключить 4х4(два провода на фазу, но выдержит ли нейтраль), или кабель 5х2,5(фазу и нейтраль объединить по две жилы)?
08.05.2020 в 10:42:57
Нельзя.
08.05.2020 в 10:53:55
8 кВт подключаете по трёхфазной схеме? Или по однофазной?
ИМХО (IMHO)
08.05.2020 в 11:01:56
ADM05, однофазный. Под фазу двойной клемник.
08.05.2020 в 11:03:40
Rumato, 3х4 или 4х4 или 5х2,5?
08.05.2020 в 11:07:30
pesego написал: Хотелось бы с запасом кабель, т.е. 3х6, но он жёсткий.
Ну так используйте "мягкий" 3х6. КГВВ (КГВВнг, КГВВнг-LS) например.
08.05.2020 в 11:11:03
Электрик ЦЦ, КГшка не предназначена для стационарной прокладки(долгой службы)
08.05.2020 в 11:12:59
pesego написал: КГшка не предназначена для стационарной прокладки
КГ - нет. А КГВВ очень даже предназначен.
08.05.2020 в 12:31:04
pesego написал: Здравствуйте! Имеется проточный водонагреватель Термекс на 8КВт, который рекомендуется инструкцией подключать проводом 4мм². Кабель 3х4 в воздухе держит 35А. Хотелось бы с запасом кабель, т.е. 3х6, но он жёсткий. Так вот вопрос можно ли водогрей подключить 4х4(два провода на фазу, но выдержит ли нейтраль), или кабель 5х2,5(фазу и нейтраль объединить по две жилы)?
pesego, Странные рекомендации в инструкции. Нет ли путаницы? Для однофазного подключения 8кВт/230VAC нужен кабель 10мм2, если защищать кабель планируете типовым модульным автоматом. Ни 6мм2, ни тем более 4мм2 не подходят никак.
Может речь не об однофазном подключении или не о напряжении питания 230VAC?
08.05.2020 в 12:50:04
siemens, зачем 10мм² для обычного автомата? Почему 6мм² не подходят?
Вот скрин из инструкции.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу