Добрый день! Какое-то время назад собрали щиток в однокомнатной квартире. Покритикуйте пожалуйста!








09.05.2020 в 10:56:45
Добрый день! Какое-то время назад собрали щиток в однокомнатной квартире. Покритикуйте пожалуйста!








09.05.2020 в 11:05:47
Человек старался, лил краску в щиток, сохранял наклейки на автоматах, а Вы - "покритикуйте".
Ерунду насобирали, по уровню год на 2010-2012.
Номиналы, левые гребёнки, ограничителей нет, схема по месту и только в воображении исполнителя.

09.05.2020 в 11:08:37
Хорошо бы увидеть список отходящих линий. Уже предвижу, что он намалеван элеХтриком на каком нибудь обрывке картона ))
Грубый, но справедливый
09.05.2020 в 11:09:08
А номиналы какие должны быть? 20А на розетки и 10А на свет?
09.05.2020 в 11:10:17
16 на розетки и 10 (возможно и 6) на свет.
09.05.2020 в 11:17:36
На розетки 20А - совсем много?
09.05.2020 в 11:27:17
Andrey47840, ух ты, сколько железок пионерам можно отдать :( / /
Andrey47840 написал: На розетки 20А - совсем много?
!#[]
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.05.2020 в 11:28:19
Andrey47840 написал: На розетки 20А - совсем много?
Andrey47840, Допустимо в отдельных случаях на линиях сечением в 2,5 кв/мм.
Да, ни фига.
09.05.2020 в 11:32:09
Честным 2,5 мм2.
09.05.2020 в 11:33:58
ZooZoo написал: сколько железок пионерам можно отдать
Почему пионерам? Кто их купил, тому и продать.
09.05.2020 в 11:38:04
Мне на даче сделали розетки проводом 2.5 мм2, а свет 1.5 мм2. Совсем некорректно?