alzp написал: я левша мне удобнее так крутить, а сварке без разницы.

левша, не левша, а крутить надо правильно, и СИЗы в этом случае совершенно не уместны

металлорукав я вижу не подключен к заземлению, это косяк, ещё и острый край по жилам (если один конец рукава коротнёт на фазу, а другой на ноль, то по рукаву может пойти приличный ток, который его разогреет до красна и при этом ни автомат, ни УЗО не отработают)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

19.05.2020 в 20:53:02

юра Т написал: а скрутки то зачем в другую сторону сделаны?

dokar написал: а скрутки то зачем в другую сторону сделаны?

Хоть бы кто-нибудь спросил, зачем там вообще сделаны скрутки? Кусок кабеля, вероятно, внезапно закончился? :a

И кстати, каким документом нормируется направление скруток? :cool: Хочется всё знать и быть умным.

0
Аватар пользователя
alzp

Местный

Регистрация: 28.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 4668

19.05.2020 в 21:08:58

юра Т написал:

alzp написал: я левша мне удобнее так крутить, а сварке без разницы.

левша, не левша, а крутить надо правильно, и СИЗы в этом случае совершенно не уместны

металлорукав я вижу не подключен к заземлению, это косяк, ещё и острый край по жилам (если один конец рукава коротнёт на фазу, а другой на ноль, то по рукаву может пойти приличный ток, который его разогреет до красна и при этом ни автомат, ни УЗО не отработают)

юра Т, в каую сторону правильно ? Сизы там временно . После сварки они не нужны. Рукав ничего не касается- он поднимается выше, фиксируется пеной и коробка закрывается. Я уже обо всем этом писал.

Расскажите про нормы США о которых вы говорили выше, какие и что требуют для внутреней проводки в деревянном (не каркасном) доме. Очень интересно, что импнно там вы считаете неоднозначным.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

19.05.2020 в 21:11:04

Radio написал: И кстати, каким документом нормируется направление скруток?

инструкцией по применению самоизолирующих колпачков, а раз монтажнику скручивать в принципе без разницы в какую сторону, то лучше крутить с возможностью применения СИЗ

Radio написал: Хоть бы кто-нибудь спросил, зачем там вообще сделаны скрутки? Кусок кабеля, вероятно, внезапно закончился?

"кусковой" монтаж

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

19.05.2020 в 21:18:56

alzp написал: Расскажите про нормы США

на сколько я помню (глубоко не изучал вопрос) электромонтажом там не может заниматься кто попало в том числе владелец дома, на всё нужна лицензия, в деревянных каркасниках применяются стандартные металлические коробки под установочные, которые заземляются, кабели применяются совсем иные чем у нас, плюсом напряжение там вдвое меньше, нет холодов, нет "электропечек" по комнатам, нет на -1 этаже складских запасов провизии привлекающих грызунов, плюс обязательное страхование

0
Аватар пользователя
alzp

Местный

Регистрация: 28.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 4668

19.05.2020 в 21:25:34

юра Т написал:

alzp написал: Расскажите про нормы США

на сколько я помню (глубоко не изучал вопрос) электромонтажом там не может заниматься кто попало в том числе владелец дома, на всё нужна лицензия, в деревянных каркасниках применяются стандартные металлические коробки под установочные, которые заземляются, плюсом напряжение там вдвое меньше, нет холодов, нет "электропечек" по комнатам, нет на -1 этаже складских запасов провизии привлекающих грызунов, плюс обязательное страхование

юра Т, т.е. вы понятия не имеете чем коды для флориды отличаются от северной дакоты и как там регламентирована прокладка в деревянном доме ? Ок а зачем тогда об этом писать ? Где нет холодов ? В дакоте ? Шутка такая ? Понятно все.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

19.05.2020 в 21:29:24

alzp написал: вы понятия не имеете чем коды для флориды отличаются от северной дакоты

да, я об этом понятия не имею (ежели мне придётся там монтажить, то я изучу все конкретные тамошние нормы и правила), но я вижу как и чем у нас лепят проводку в бревне, в том числе и Вы, и это называется "тушите свет"

0
Аватар пользователя
alzp

Местный

Регистрация: 28.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 4668

19.05.2020 в 21:50:40

юра Т написал:

alzp написал: вы понятия не имеете чем коды для флориды отличаются от северной дакоты

да, я об этом понятия не имею (ежели мне придётся там монтажить, то я изучу все конкретные тамошние нормы и правила), но я вижу как и чем у нас лепят проводку в бревне, в том числе и Вы, и это называется "тушите свет"

юра Т, т.к. вы понятия не имеете как надо, но при этом окружающие "это тушите свет" ? Ну ок.

Вы упомянули что напряжение в сша вдвое меньше. Это так, но любой школьник знает что при одинаковой мощности это потребует вдвое большего тока. А именно ток определяет сечение проводов . Это к слову.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

19.05.2020 в 22:02:06

alzp написал: т.к. вы понятия не имеете как надо, но при этом окружающие "это тушите свет" ? Ну ок.

не передёргивайте, я не знаю тонкости норм каждого штата (мне в данный момент это просто напросто не нужно), но я знаю российские нормы, и вижу как пытаются оправдать кривой монтаж ссылками на финку и штаты, при этом применяя посредственные материалы и экономя на всём, зачем Вы поставили коробку на среднем фото? где наконечники на металлорукав? где его заземление?

alzp написал: Это так, но любой школьник знает что при одинаковой мощности это потребует вдвое большего тока. А именно ток определяет сечение проводов

а при чём здесь сечение, если речь идёт о безопасности?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.05.2020 в 22:19:49

юра Т,

на сколько я помню (глубоко не изучал вопрос) электромонтажом там не может заниматься кто попало в том числе владелец дома, на всё нужна лицензия

Вы ошибаетесь. Можно и самому все делать. Главное сдать потом эту работу инспектору муниципалитета, а кто её выполнил не очень важно.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.05.2020 в 22:21:12

alzp, А как Вы площадку в бревне под рамку делали?

0
Аватар пользователя
Хондавод

Местный

Регистрация: 25.10.2017

Москва

Сообщений: 52

19.05.2020 в 22:26:36

https://www.youtube.com/watch?v=p3CxncSOFjU, так про проводку в Америке, может кому интересно будет, у этого парня много роликов про электрику и строительство в США

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

19.05.2020 в 22:46:26

юра Т написал: "кусковой" монтаж

И он смущает вас меньше, чем скрутка "не в ту сторону"? :cool: Офигеть.

юра Т написал: ежели мне придётся там монтажить

Ну это вряд ли.

юра Т написал: но я знаю российские нормы

Ну это вряд ли.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

19.05.2020 в 23:03:03

Radio написал: И он смущает вас меньше, чем скрутка "не в ту сторону"? :cool: Офигеть.

ну это при новом монтаже вообще неприемлимо

Radio написал: Ну это вряд ли.

такого же мнения

Radio написал: Ну это вряд ли.

вчера приняли что то новое? могли)

0
Аватар пользователя
alzp

Местный

Регистрация: 28.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 4668

19.05.2020 в 23:42:48

Rumato написал: alzp, А как Вы площадку в бревне под рамку делали?

Rumato, шаблон и фрезер

0