Вот офицальная форма настоящего договора энергоснабжения: http://www.copenergo.ru/download/few.pdf Пункт 2.2.1 и 3.1.2 прочитайте

В чем ошибочное? Вы в теории знаете что есть на сайте цопэнерго, на практике в договоре прочерк. Также вы не ответили на вопрос, где в договоре про штрафы или про санкции за нарушение пункта. Штрафов и любых других санкций просто нет. > Это было последнее ваше ошибочное высказывание, которое я комментирую. Учиться вы не желаете

Спасибо! Этим вы не будете вводить в заблуждение людей. Вы считаете себя Учителем? В форум приходят не учиться, а спрашивать и получать ответы участников. По форуму я вижу, что только BV дает профессиональные советы, иногда BTB! неплохо пишет. Возможно, это ваш приватный форум, где вы наставляете несмышленых людей (самооценка или уязвленное самолюбие). Я думаю, что форум нужен для того, чтобы люди делились опытом и информацией. Пока большая часть тем - перессказ всем доступных ГОСТов и ПУЭ, практического опыта мало. Возможно, люди заходят, видят склоки и флейм и уходят. Защищать несмышленых людей от якобы "вредных" советов незачем - люди сами разберутся что к чему, у всех есть голова. Заведомо ложной информации никто в форуме не дает. Например, вы на практике вряд ли заключали договора с ЦОПэнерго, поэтому не могли знать больше шаблона договора. Этот шаблон видят и остальные - гугли знаком всем.

0
aterney
aterney
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

25.03.2007 в 00:46:36

OlegI написал : нельзя, счётчики на 50А

Это с какого перепуга? У меня на 60A например.

OlegI написал : у нас есть список, рекомендованный ЦОПэнерго, других не ставят.

Вот этот список http://www.copenergo.ru/index.php?id=64 , там 5 счетчиков на 100A.

OlegI написал : русский язык теперь читай плохо понимай

Да, согласен, у меня сложности с пониманием вашего русского языка. Перечитав вашу фразу еще раз я понял, что вы говорили про автомат на линию розеток. OK, пускай так. Что же тогда в вашем понимании обычные и силовые розетки и почему на них нужно ставить одинаковые автоматы? Теперь перейдем к математике. Хоть убейте, но я не понял, как вам удалось получить 1,25А? Я пытался поделить так: 20A/40 = 0,5A 25A/40 = 0,625A

OlegI написал : Вчера подписал договор с ЦОПэнерго, ограничения по мощности там нет.

Вы про этот договор говорите? http://www.copenergo.ru/download/few.pdf
Вот выдержка из него:

  1. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 2.1. Энергосбытовая организация (ЭСО) обязуется: 2.1.1. Поставлять (продавать) Абоненту электрическую энергию в необходимом количестве по адресу: ____________________________________________________________________________, ( улица, дом, квартира) на вводно-распределительное устройство жилищной организации. Разрешенная мощность квартиры составляет _________ кВт. Качество поставляемой (потребляемой) электрической энергии должно соответствовать нормам, установленным ГОСТ № 13109-97.

Соответственно в обязанностях абонента указано: "3.1. Абонент обязуется: ... 3.1.2. Не превышать разрешенную мощность, указанную в п. 2.1.1. Договора."

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

25.03.2007 в 00:50:38

aterney , автор утверждает что в реале в договоре прочерк.

0
aterney
aterney
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

25.03.2007 в 00:50:42

OlegI написал : Вы в теории знаете что есть на сайте цопэнерго, на практике в договоре прочерк.

Я заключал договор в прошлом году и у меня в этой графе написана цифра. Моя "практика" расходится с вашей, но не с Arr.

0
Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

25.03.2007 в 00:54:44

OlegI написал : Автоматы в квартирах ставят не чтобы ограничить себя же - бытовые приборы ограничены по мощнсти, а чтобы защититься от коротких замыканий. При коротком замыкании сработает любой автомат.

Я то думал автомат нужен не только от защиты от КЗ, но и от защиты от превышения проектного для этой группы тока. Например, что бы сработать если кто-то в обычную советскую розетку на 6A решил воткнуть двухкиловаттный чайник.

OlegI написал : В договоре с ДЭЗом стоит пункт - не превышать мощность домовых сетей. Мощность домовой сети сотни ампер.

А Вы узнайте у ДЭЗа сколько из этих сотен А отведено для Вашей квартиры.

0
aterney
aterney
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

25.03.2007 в 00:58:29

Комментатор написал : автор утверждает что в реале в договоре прочерк

Не автор, а OlegI. Договор печатается на компьютере и разрешенная мощность является обязательным полем для ввода, во всяком случае в моем ЦОП. Если OlegI утверждает что там прочерк (а скорее всего просто незаполненное поле), то ему подписали договор, который он сам с сайта распечатал. Но это ошибка ЦОП, а не ПРАВИЛО!.

0
Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

25.03.2007 в 00:58:30

OlegI написал : Штрафов и любых других санкций просто нет.

Это условие договора. Несоблюдение договора с Вашей стороны просто означает, что действие договора может быть приостановлено или он может быть расторгнут. Соответственно просто останетесь без света. Мне кажется хуже санкций не придумать.

0
OlegI
OlegI
Местный

Регистрация: 09.09.2006

Москва

Сообщений: 317

25.03.2007 в 01:25:34

Вот этот список http://www.copenergo.ru/index.php?id=64 , там 5 счетчиков на 100A.

попытки уличить в чем-то приводят к обратному, посмотрите внимательно - 100А трехфазные. Подскажите марку вашего счетчика на 60А.

Теперь перейдем к математике. Хоть убейте, но я не понял, как вам удалось получить 1,25А? Я пытался поделить так: 20A/40 = 0,5A 25A/40 = 0,625A

надо лучше читать. Процитирую "Делим (операция в математике) 25, пускай, на 20 получаем 1,25А"

Соответственно в обязанностях абонента указано: "3.1. Абонент обязуется: ... 3.1.2. Не превышать разрешенную мощность, указанную в п. 2.1.1. Договора."

теперь проведите мысленный эксперимент: допустим, вы нарушили свой договор (не вздумайте нарушить!). И что вам теперь будет - какие санкции? Никаких.> А Вы узнайте у ДЭЗа сколько из этих сотен А отведено для Вашей квартиры

зачем и что значит отведено? Есть договор с ДЭЗом, там понятий отведения нет. То, что есть, я написал.> то ему подписали договор, который он сам с сайта распечатал. Но это ошибка ЦОП, а не ПРАВИЛО!

не угадали, да и ЦОП не ошибается. Если получать информацию только с их сайта, то можно легко ошибиться, например, по поводу перехода на двойной тариф. Реальность немного расходится с практикой. Вот форум и хорошее место это выяснить. Скажите, какой у вас дом - новостройка или старый, сколько вам поставили в договоре? Я предполагаю, у вас новостройка - в них часто застройщики согласовывают маленькое напряжение, потом люди платят деньги за выделение доп. мощности. Но застройщики и в остальном так же делают - навязывают упр. компанию и т.п. Если вам не повезло и вам поставили ограничение, так я в этом не виноват, не надо мне завидовать.> Это условие договора. Несоблюдение договора с Вашей стороны просто означает, что действие договора может быть приостановлено или он может быть расторгнут. Соответственно просто останетесь без света. Мне кажется хуже санкций не придумать.

прочтите, хотя бы шаблон договора и найдёте там перечень условий растрожения договора и санкции. Зачем пугать людей надуманными проблемами?

0
Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

25.03.2007 в 01:40:03

OlegI написал : Есть договор с ДЭЗом, там понятий отведения нет.

Вы действительно думаете, что можете использовать всю подведенную к дому мощность и что в Вашу квартиру заходит такой же кабель какой питает целый дом?

OlegI написал : хотя бы шаблон договора и найдёте там перечень условий растрожения договора

2.2.3. Прекращать поставку электрической энергии после предварительного предупреждения Абонента в следующих случаях: • за нарушение сроков, размера и порядка оплаты поставляемой (потребляемой) электрической энергии, установленных настоящим Договором; • за безучетное потребление электрической энергии (присоединение токоприемников помимо приборов учета электрической энергии, изменение схемы учета, повреждение средств учета); • по предписанию органов Ростехнадзора.

Последний пункт Вам ни о чем не говорит?

0
OlegI
OlegI
Местный

Регистрация: 09.09.2006

Москва

Сообщений: 317

25.03.2007 в 01:50:30

Последний пункт Вам ни о чем не говорит?

прочли, убедились, что санкций нет. Про последний пункт можно почитать на сайте http://www.rostehnadzor.ru/rostech.html Упорство будет вознаграждено - ростехнадзор к населению отношения не имеет. Привычку всего бояться описал классик "унтер-офицерская вдова", сейчас бояться ничего не нужно - крепостного права нет, коммунистов тоже, у нас правовое государство - есть федеральные законы, только они ограничивают людей. :)

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

25.03.2007 в 03:04:18

OlegI написал : Реальность немного расходится с практикой

Сильно сказано... :D

OlegI написал : Если вам не повезло и вам поставили ограничение,

А если бы вам в паспорте в графе "пол" поставили прочерк вы бы так же считали, что всем остальным "не повезло"? :D

На самом деле прочерк в графе "разрешенная мощность" может обернуться серьезными проблемами.