18.05.2020 в 23:59:43

Добрый день всем! Хочу попросить совета касательно переделки элекрики в старой квартире. Хотелось бы максимально обезопасить себя и своих близких. Также хочется понимать, что будет делать электрик, которого я найму, и как. Я сам не электрик, есть базовые знания электротехники, перечитал некоторые страницы Вашего форума - прошу поправить, если где-то не прав. Буду очень благодарен, если откорректируете мою схему, скажете, чем она плоха, может быть, предложите свою.

Вводная: дом 1974г. постройки, серия Щ-5416 (живу в СПб). Ввод в квартиру - одна фаза, два алюминиевых провода (со слов жильцов - 2,5 кв мм) - как я понимаю, система в доме TN-C (т.е. отдельного PE проводника нет). В этажный щиток прямо сейчас заглянуть нет возможности. В квартире необходима полная переделка проводки, розеток, вводного щитка. Провод будем использовать трехпроводный, медный.

Пожалуйста, покритикуйте:

Если система дома действительно TN-C: сразу после ввода - реле контроля напряжения (для защиты от перенапряжения (если на щитке дома отгорит ноль)) -> двухполюсной вводный автомат -> однофазный счетчик -> УЗО 10мА и фазные автоматы на каждую группу розеток и выключателей (т.е. в каждую комнату, включая кухню и ванную). Т.е. по квартире проводка также будет выполнена двумя проводами, при этом заземляющий контакт в розетках не подключать, на квартирном щитке соединить заземляющий проводник от всех розеток и ждать реконструкции дома (т.е. когда на этажном щитке появится отдельный PE, т.е. TN-C-S). От попадания на корпус электроприборов фазного напряжения должно защищать УЗО, от перенапряжения (обрыва нуля в доме) - реле перенапряжения на вводе в квартиру.

И еще вопросы:

  1. Правильно ли я понимаю, что если в этажном щитке все же TN-C, то делать из неё TN-C-S (защитное зануление) не стоит - мало ли, перепутает кто-то из соседей, если будет лазить в щитке, фазу и ноль, появится фаза на корпусах эл приборов. Но если я поставлю УЗО на каждую группу розеток, то оно по идее должно сработать, если прикоснуться к корпусу? Какие еще проблемы могу быть, если сделать TN-C-S от ЭТАЖНОГО щитка?
  2. Как обезопасить себя от нехороших соседей, заземляющихся для разных целей на водопроводные, отопительные и канализационные стояки? В квартире стояки ХВС/ГВС сделаны ПП, канализация - чугун, отопление - сталь. Планирую в ванной все трубы (вода, канализация) сдеалать пластиком, чтобы отвязаться от стояков. Никаких бойлеров и.т.п. По отоплению - там пластик нельзя по нормам (давление/температура и.т.п.), как быть? Газовую плиту - диэлектрическим шлангом к газу.
0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.05.2020 в 00:17:24

Также хочется понимать, что будет делать электрик, которого я найму, и как.

Вот с этого и начнём, послушаем что скажет электрик :popcorn

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

19.05.2020 в 00:25:08

ua6bqg написал: Как обезопасить себя от нехороших соседей

Задумался об истоках этого загадочного явления. Почему соседи всегда нехорошие, а я - душка Дартаньян? 🤔

При этом каждый из соседей считает точно так же. :a

0
Alekss
Alekss
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1410

19.05.2020 в 00:32:57

Radio написал:

ua6bqg написал: Как обезопасить себя от нехороших соседей

Задумался об истоках этого загадочного явления. Почему соседи всегда нехорошие, а я - душка Дартаньян? 🤔

При этом каждый из соседей считает точно так же. :a

Radio, видимо потому, что так безопаснее.

0

Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.

nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

19.05.2020 в 02:11:15

ua6bqg написал: однофазный счетчик -> УЗО 10мА и

Это вы явно хватили. 30мА на отдельные группы еще куда ни шло. Дом как я понял 12 этажей. Есть шанс что сделают реконструкцию электричества( это в 5-и этажках почти нет смысла ждать, быстрее по реновации снесут). По этому все проводку 3-х проводную, но ни на стороне щита, ни на розетках 3-й провод ни куда не подключать. Скорее всего, изначально, в ванне все железные трубы, канализация и чугунная ванна было соединены вместе для уравнивая потенциала. Возможно, стоит заново перепроверить эти соединения, соединить все железные объекты доступные для прикосновения в ванне и никуда больше это не подключать! А с соседями лучше жить дружно)

0
ua6bqg
ua6bqg
Новичок

Регистрация: 17.05.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

19.05.2020 в 08:25:27

Rumato, спасибо за ответ. Я пробовал пообщаться с местным электриком, но старенькая бабушка из УК так и не смогла оформить мне его вызов на консультацию, потому тут и тусуюсь. Мне хотелось бы выслушать разные точки зрения, в том числе Вашу.

0
ua6bqg
ua6bqg
Новичок

Регистрация: 17.05.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

19.05.2020 в 08:27:07

Radio, На Д,Артаньянство не претендую, начитался просто разных случаев, в том числе и у Вас на форуме

0
ua6bqg
ua6bqg
Новичок

Регистрация: 17.05.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

19.05.2020 в 08:29:54

nezlo, спасибо за ответы! А как же быть тогда с трубами отопления? Считать, что они тоже в СУПе и всё хорошо?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

19.05.2020 в 08:36:23

ua6bqg написал: старенькая бабушка из УК так и не смогла оформить мне его вызов на консультацию

Вряд ли имеет смысл вызывать его через бабушку. Отловить лично - намного продуктивнее.

Хотя маловероятно, что он что-то скажет. Эти ребята очень стойкие и редко выдают Тайну.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

19.05.2020 в 10:21:25

ua6bqg написал: Хочу попросить совета касательно переделки элекрики в старой квартире. Хотелось бы максимально обезопасить себя и своих близких.

Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб НЕ стало хуже чем было, и как, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность разъяснял неоднократно ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета и скорей всего мирового, с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, с СВОЕЙ рекомендацыей одной из защит которая появилась только в МЭК нормативах, в том числе с учетом двух рекомендаций УВАЖАЕМОГО Kamikaze, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме например в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах.

Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума в старых сообщениях искажено форматирование, картинки слетели вниз сообщений или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки. .

ua6bqg написал: как я понимаю, система в доме TN-C (т.е. отдельного PE проводника нет).

НЕправильно понимаете!

Если НЕТ какой либо земли соответствующей нормативам то и НЕТ какого либо типа заземления системы электроснабжения!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.05.2020 в 10:29:20

ua6bqg написал: если в этажном щитке все же TN-C, то делать из неё TN-C-S (защитное зануление) не стоит - мало ли, перепутает кто-то из соседей, если будет лазить в щитке, фазу и ноль, появится фаза на корпусах эл приборов.

Не совсем так. Если в трёхфазном щите перепутать фазу и ноль, то появится не только фаза на корпусах, но и дым из окон: на части розеток этажа будет линейное напряжение 380 вольт. И долго это дело не продлится. Это одна из причин, по которой разрешается совмещение рабочего и защитного нуля (TN-C) в четырёхпроводных трёхфазных сетях. В двухпроводных однофазных сетях совмещение рабочего и защитного нуля давно и категорически запрещено. Точнее, был период ПУЭ-6, когда "экономика была экономной", и подобное марамойство разрешалось; но огребли, и снова запретили.