Добрый день всем! Хочу попросить совета касательно переделки элекрики в старой квартире. Хотелось бы максимально обезопасить себя и своих близких. Также хочется понимать, что будет делать электрик, которого я найму, и как. Я сам не электрик, есть базовые знания электротехники, перечитал некоторые страницы Вашего форума - прошу поправить, если где-то не прав. Буду очень благодарен, если откорректируете мою схему, скажете, чем она плоха, может быть, предложите свою.
Вводная: дом 1974г. постройки, серия Щ-5416 (живу в СПб). Ввод в квартиру - одна фаза, два алюминиевых провода (со слов жильцов - 2,5 кв мм) - как я понимаю, система в доме TN-C (т.е. отдельного PE проводника нет). В этажный щиток прямо сейчас заглянуть нет возможности. В квартире необходима полная переделка проводки, розеток, вводного щитка. Провод будем использовать трехпроводный, медный.
Пожалуйста, покритикуйте:
Если система дома действительно TN-C: сразу после ввода - реле контроля напряжения (для защиты от перенапряжения (если на щитке дома отгорит ноль)) -> двухполюсной вводный автомат -> однофазный счетчик -> УЗО 10мА и фазные автоматы на каждую группу розеток и выключателей (т.е. в каждую комнату, включая кухню и ванную). Т.е. по квартире проводка также будет выполнена двумя проводами, при этом заземляющий контакт в розетках не подключать, на квартирном щитке соединить заземляющий проводник от всех розеток и ждать реконструкции дома (т.е. когда на этажном щитке появится отдельный PE, т.е. TN-C-S). От попадания на корпус электроприборов фазного напряжения должно защищать УЗО, от перенапряжения (обрыва нуля в доме) - реле перенапряжения на вводе в квартиру.
И еще вопросы:
- Правильно ли я понимаю, что если в этажном щитке все же TN-C, то делать из неё TN-C-S (защитное зануление) не стоит - мало ли, перепутает кто-то из соседей, если будет лазить в щитке, фазу и ноль, появится фаза на корпусах эл приборов. Но если я поставлю УЗО на каждую группу розеток, то оно по идее должно сработать, если прикоснуться к корпусу? Какие еще проблемы могу быть, если сделать TN-C-S от ЭТАЖНОГО щитка?
- Как обезопасить себя от нехороших соседей, заземляющихся для разных целей на водопроводные, отопительные и канализационные стояки? В квартире стояки ХВС/ГВС сделаны ПП, канализация - чугун, отопление - сталь. Планирую в ванной все трубы (вода, канализация) сдеалать пластиком, чтобы отвязаться от стояков. Никаких бойлеров и.т.п. По отоплению - там пластик нельзя по нормам (давление/температура и.т.п.), как быть? Газовую плиту - диэлектрическим шлангом к газу.