Приветствую.

Есть дифАвтомат на группу розеток. Вчера жена включила в розетку парогенератор, нажала кнопку подачи пара, и автомат вырубило. Она переставила парогенератор в розетку другой группы и продолжила глажку. После включила автомат. Но как выяснилось, электроприборы в розетках этой группы не работают. Освободил все розетки, разобрал первую, замерил мультиметром напряжение между проводами. Получил следующее б-с 154В, б-ж 226В, ж-с 72В. Включил торшер во вторую розетку группы и снова измерил напряжение: б-с 101В, б-ж 226В, ж-с 140В.

Собственно, вопрос: что делать? Искать распределительную коробку?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.05.2020 в 06:27:14

olegfromomsk написал: Собственно, вопрос: что делать?

Найти место обрыва нулевого проводника.

olegfromomsk написал: Искать распределительную коробку?

Для начала "торшер" (контрольную лампу) присоединить непосредственно к выходу этого АВДТ.

0
olegfromomsk
olegfromomsk
Новичок

Регистрация: 16.06.2016

Омск

Сообщений: 11

28.05.2020 в 15:49:41

ПPOPAБ написал:

olegfromomsk написал: Собственно, вопрос: что делать?

Найти место обрыва нулевого проводника.

olegfromomsk написал: Искать распределительную коробку?

Для начала "торшер" (контрольную лампу) присоединить непосредственно к выходу этого АВДТ.

ПPOPAБ, Подключил лампочку напрямую к АВДТ, светит. Обратил внимание, что синий провод слегка оплавлен на входе в автомат. И медный проводник подкопчен. Вставил провод обратно, розетки заработали.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12505

28.05.2020 в 16:24:39

olegfromomsk написал: Подключил лампочку напрямую к АВДТ, светит. Обратил внимание, что синий провод слегка оплавлен на входе в автомат. И медный проводник подкопчен. Вставил провод обратно, розетки заработали.

Провести подтяжку всех клемм автоматов в щитке. Недотянутая клемма - косяк при сборке. Не факт, что единственный.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.05.2020 в 16:29:51

olegfromomsk написал: Вставил провод обратно, розетки заработали.

Фертихь! (готово по русски) :)

Как уже сказали:

Мишутк написал: Провести подтяжку всех клемм автоматов в щитке.

Конечно изолированной отверткой или обесточив щиток.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12505

28.05.2020 в 17:05:42

olegfromomsk написал: И медный проводник подкопчен.

По хорошему, конечно, надо бы снять автомат, прочистить клемму, очистить провод от нагара. Сейчас вы обжали жилу клеммой через слой нагара. И уже в зажатой клемме при хорошем токе возможен нагрев такого соединения. Если раньше авария проявилась пропаданием питания, то сейчас она будет выглядеть как оплавление автомата (если не возгорание).

0
olegfromomsk
olegfromomsk
Новичок

Регистрация: 16.06.2016

Омск

Сообщений: 11

28.05.2020 в 19:54:40

Спасибо за помощь