Добрый день! Группы прокинуты, заведены 24мод+2 щит Hager. Подскажите, пожалуйста, как реализовать защиты и при этом уместить все в щите

28.05.2020 в 14:56:33
Добрый день! Группы прокинуты, заведены 24мод+2 щит Hager. Подскажите, пожалуйста, как реализовать защиты и при этом уместить все в щите

28.05.2020 в 16:35:01
Maimul, чем не устроили схемы форума?
Maimul написал: как реализовать защиты и при этом уместить все в щите
ставите 3 УЗО - нагрузку распределяете.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.05.2020 в 16:56:23
и УЗО ставьте выше номиналом макс. тока, а то у Вас на 25А УЗО висят по три АВ по 10А
28.05.2020 в 17:51:59
Maimul написал: заведены 24мод+2 щит Hager
Что это значит? Щит 24+2 модуля или что-то другое?
28.05.2020 в 17:54:03
Dron/9K написал: и УЗО ставьте выше номиналом макс. тока, а то у Вас на 25А УЗО висят по три АВ по 10А
Там всего лишь свет квартиры, а не прожекторы для стадиона.
28.05.2020 в 18:16:32
Dron/9K написал: и УЗО ставьте выше номиналом макс. тока, а то у Вас на 25А УЗО висят по три АВ по 10А
Dron/9K, Не совсем понял предложение!?
28.05.2020 в 18:47:43
Maimul, Ставьте УЗО с номинальным током выше чем сумма номиналов АВ идущих после него
28.05.2020 в 19:38:04
Maimul написал: Три УЗО по 63/30, плита отдельно под АВДТ 32/30
Не надо отдельное УЗО. Три УЗО и распределённая нагрузка. Смотрите схемы форума. Лет пять как всё отработано.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.05.2020 в 19:45:16
Maimul написал: bnmuyt, Да, щит. 24 модуля с возможностью расширения до 26
Тогда убрать резерв, объединить свет попарно и все умещается. Или как пишут - три УЗО на все АВ. И места вагон.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.