Добрый день! Нужен совет опытных электриков.

Подключение к дому 3 фазной сети 15 квт. Щиток на турбостойке подключил электрик по объявлению. Моэск еще не принимал, в ближайшее время должен подъехать.

Заметил что в счетчике ноль соединен с заземлением которое идет на корпус щитка и по стойке в землю.

Стал изучать вопрос и оказалось что есть несколько вариантов подключения заземления.

Много где искал но так и не нашел четкой схемы или примера. Как правильно выводить заземление именно из дома и подключать его к водному кабелю.

Сделал 3 схемы . НУжен совет какая из них правильная и безопасная.А может вообще все по другому надо?? Подскажите пожалуйста.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

28.05.2020 в 23:49:06

кабель в земле не тоньше 10 мм2 медь или 16мм2 алюминий

0
astecs2010
astecs2010
Новичок

Регистрация: 28.05.2020

Москва

Сообщений: 2

28.05.2020 в 23:59:22

юра Т, Благодарю. Как я понимаю вы упростили схему и убрали лишнюю коммутацию?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.05.2020 в 22:09:43

astecs2010 написал: Сделал 3 схемы . НУжен совет какая из них правильная и безопасная.

Ни одна из вами приведенных.

astecs2010 написал: А может вообще все по другому надо??

Наверное да...

astecs2010 написал: Нужен совет опытных электриков.

:D Опытные ламеры, конголезские хоккеисты, коренные жители антарктиды...

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

06.06.2020 в 10:03:48

astecs2010 написал: Заметил что в счетчике ноль соединен с заземлением которое идет на корпус щитка и по стойке в землю.

НЕЛЬЗЯ PEN прошедший через счётчик делить!

Зажимы счетчика под пломбой, в некоторых ПЛОХОГО качества, и почти во всех счётчиках не доступны хотя бы для осмотра!

В счетчиках НЕТ клемм PEN!

ПУЭ-7 Россия 1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника. ...

PEN питающей линии ДОЛЖЕН подключаться к шине РЕ а не к счётчику!

ПУЭ-7 Россия 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …

1.7.135. … В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

.

astecs2010 написал: Как правильно выводить заземление именно из дома и подключать его к водному кабелю.

По инстинкту самосохранения здравомыслящего человека, то есть исходя из законов физики - законов природы которые НЕ изменишь нормативами, реальности, одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, даже при трёх фазном электроснабжении бронированным кабелем в земле с медными/алюминиевыми жилами ≥10/16 мм2 прямо от ТП, особенно индивидуальной, про что ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета и скорей всего мирового с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, ссылками на реальные случаи неоднократно разъяснял, например на этом форуме в теме АВБбШв 4х... или надо пять жил?, а так же во многих других темах!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.06.2020 в 20:50:34

astecs2010 написал: Моэск еще не принимал, в ближайшее время должен подъехать.

отпишитесь, пож, что и как у вас диагностировал МОЭСК (если не сложно...) :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.