Аватар пользователя
oKELA

Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

27.03.2007 в 23:38:20

garte написал : А в чем же проблема была?

то, что сказал в посте 9
если фаза исчезла при работающем двигателе, и при неотключенном пускателе, исчезнувшая фаза оказывается подключенной к реле как наводка через обмотки двигателя, и реле не срабатывает. Мне жаловались ребята обслуживающие глубинные насосы

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.03.2007 в 01:08:40

oKELA написал : если фаза исчезла при работающем двигателе, и при неотключенном пускателе, исчезнувшая фаза оказывается подключенной к реле как наводка через обмотки двигателя, и реле не срабатывает. Мне жаловались ребята обслуживающие глубинные насосы

Не правильные какие-то ребята эти насосы обслуживают. Скважные насосы оборудуюются целыми станциями, которые следят не только за наличием фаз и фазировкой, но и контролем изоляции, сухим ходом и еще много чем, но самое главное станции контролируют ток и при пропадании любой из фаз ток резко возрастает, что приводит к остановке насоса.

0
Аватар пользователя
oKELA

Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

28.03.2007 в 02:01:12

avmal написал : Не правильные какие-то ребята

у некоторых неправильных ребят под домом до двух скважин, а управление там простейшее. Я в подробности не влезал.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.03.2007 в 02:06:58

oKELA написал : у некоторых неправильных ребят под домом до двух скважин, а управление там простейшее. Я в подробности не влезал.

Я это понимаю, но если хотят, чтобы насосы не горели, то и защиту соответствующую надо делать. Все-таки не очень дешевое удовольствие - насосы менять.

0
Аватар пользователя
oKELA

Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

28.03.2007 в 02:13:33

Полностью согласен

0
Аватар пользователя
garte

Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

28.03.2007 в 08:36:24

Прекрасно понятно что станции дорогое удовольствие, но минимум надо ставить. Если на коммутации экономят, то значит дешевле насос поменять. Поэтому грешить на что-то одно не стоит (типа РПФ) не стоит, надо нормальный пускатель или контактор ставить и плюс минимум защит (РПФ+сухой ход+защита от перекоса фаз). По деньгам не много, но ведь не делают, авось и так сойдет, а потом говорят что всяки игрушкам типа РПФ не доверяют. Надо делать все нормально не на соплях и на авось не надеяться

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу