02.06.2020 в 12:25:20

День добрый. Необходима консультация людей, которые понимают в электрике. Есть к примеру водонагреватель его мощность максимальная 2кВт правильно ли я понимаю что по формуле 2000/(220*0,96) взято из интернета под водонагреватель нужен автомат 10А? И дополнительно хотелось бы узнать что нужно ставить автомат, УЗО или Диф? Заранее спасибо.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17144

02.06.2020 в 12:36:41

mamakanec написал: нужно ставить автомат, УЗО или Диф?

Можно и так, и так. Автомат 16А...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

mamakanec
mamakanec
Новичок

Регистрация: 19.04.2015

Новосибирск

Сообщений: 80

02.06.2020 в 13:39:11

MaSeVi, Из линейки брендов ничего не подскажешь изики 9 как то не очень в чести.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.06.2020 в 15:17:54

mamakanec написал: Из линейки брендов

А Вам промка или эконом серия нужна?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Hovrashok
Hovrashok
Местный

Регистрация: 24.04.2020

Сумы

Сообщений: 154

02.06.2020 в 15:49:02

mamakanec, вы не указали каким кабелем подвод к водонагревателю осуществляется

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17144

02.06.2020 в 15:50:21

mamakanec написал: MaSeVi, Из линейки брендов ничего не подскажешь изики 9 как то не очень в чести.

mamakanec, Итон, например...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

mamakanec
mamakanec
Новичок

Регистрация: 19.04.2015

Новосибирск

Сообщений: 80

02.06.2020 в 15:51:54

Hovrashok, 3*2.5

0
mamakanec
mamakanec
Новичок

Регистрация: 19.04.2015

Новосибирск

Сообщений: 80

02.06.2020 в 15:52:49

megrad, мне для квартиры

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.06.2020 в 16:38:08

mamakanec написал: мне для квартиры

И что? То есть лишь бы работало? Тады ТДМ или ЕКФ, КЭАЗ.

mamakanec написал: изики 9 как то не очень в чести.

Это экономка - чем акти не устраивает? Как вариант Домовой - как раз заявлено для квартир.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

mamakanec
mamakanec
Новичок

Регистрация: 19.04.2015

Новосибирск

Сообщений: 80

03.06.2020 в 09:43:57

Еще такой вопрос есть холодильник и на него нет потребляемой мощности а только годовое потребление как быть с автоматами на него? Beko CS335020 Энергопотребление (кВтч/год) 269 кВт/год

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17144

03.06.2020 в 09:46:03

mamakanec написал: Еще такой вопрос есть холодильник и на него нет потребляемой мощности а только годовое потребление как быть с автоматами на него? Beko CS335020 Энергопотребление (кВтч/год) 269 кВт/год

mamakanec, 10A...

0